qwerty79
qwerty79
Новичок

Регистрация: 23.01.2011

Махачкала

Сообщений: 29

23.12.2012 в 01:15:29

Нужна помощь знающих. Я тут набросал как выглядит моя система отопления.

Ранее это была система с естественной циркуляцией. Несколько лет назад был приобретен котел Fondital Tahiti dual ctfs 24 и врезан как показано на прикрепленном файле, дополнительно была проведена труба подачи на чердак для подачи сверху. Проблема в том, что на втором этаже радиаторы горячие, а на первом уже заметно подостывшие, а рядом с котлом вообще теплые. Мне советуют установить дополнительный насос, а вот куда его врезать я не определился. В котле стоит насос на обратке, вот думаю если я врежу дополнительный насос на обратке непосредственно перед котлом, будет ли от этого толк? Крестиками перед котлом на трубах обозначены краники. Верхняя и нижняя общие трубы диаметром ~50 мм. Чугунных секций 56, алюминиевых - 70. Буду очень рад любым рекомендациям по моей системе.

0
Вложение
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

23.12.2012 в 03:53:19

qwerty79, насос лучше врезать на вертикальном участке подачи, что поднимается от котла. Схема отопления - дурацкая. Радиаторы на обратке, возле котла обречены быть холодными. Проще включить их по двухтрубной схеме, бросив им трубы от подачи. Установка насоса может проблемы не решить. Тем более, что существует трудность установки такого насоса, который в момент работы на ГВС будет заперт и может перегреться, если не отключать его на момент работы котла на ГВС. Если кран,переключающий на ГВС электрический, нужно взять с него напряжение, которое отключало бы внешний насос. Но повторюсь, проще и даже дешевле будет переключить последние радиаторы на двухтрубную схему.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

23.12.2012 в 08:50:54

Насос не нужен.

0
Вложение
qwerty79
qwerty79
Новичок

Регистрация: 23.01.2011

Махачкала

Сообщений: 29

23.12.2012 в 10:24:22

cineman написал : qwerty79, насос лучше врезать на вертикальном участке подачи, что поднимается от котла. Схема отопления - дурацкая. Радиаторы на обратке, возле котла обречены быть холодными. Проще включить их по двухтрубной схеме, бросив им трубы от подачи. Установка насоса может проблемы не решить. Тем более, что существует трудность установки такого насоса, который в момент работы на ГВС будет заперт и может перегреться, если не отключать его на момент работы котла на ГВС. Если кран,переключающий на ГВС электрический, нужно взять с него напряжение, которое отключало бы внешний насос. Но повторюсь, проще и даже дешевле будет переключить последние радиаторы на двухтрубную схему.

Спасибо! Что вы можете предложить по усовершенствованию моей системы? У меня дом Г-образной формы, может поэтому система выглядит по дурацки.

0
qwerty79
qwerty79
Новичок

Регистрация: 23.01.2011

Махачкала

Сообщений: 29

23.12.2012 в 10:34:59

касимов написал : Насос не нужен.

Спасибо за наглядный совет! Немогли бы вы прокомментировать вашу схему? Утолщение труб нужно или нет? Забыл указать еще один алюминиевый радиатор на обратке.

0
Вложение
qwerty79
qwerty79
Новичок

Регистрация: 23.01.2011

Махачкала

Сообщений: 29

23.12.2012 в 10:49:56

И вот еще как выглядела система со старым котлом, с естественной циркуляцией. Жирным дорисовано.

0
Вложение
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

23.12.2012 в 11:00:19

qwerty79 написал : Ранее это была система с естественной циркуляцией.

Где был старый расширитель?Где сейчас самая высшая точка СО? Трубы увеличивать не надо/по ошибке жирным черкнул/

0
виктор1
виктор1
Резидент

Регистрация: 20.12.2011

Москва

Сообщений: 1989

23.12.2012 в 11:01:23

Это система проверена годами и работает очень хорошо.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

23.12.2012 в 11:09:57

qwerty79 написал : еще один алюминиевый радиатор

0
Вложение
qwerty79
qwerty79
Новичок

Регистрация: 23.01.2011

Махачкала

Сообщений: 29

23.12.2012 в 11:20:59

касимов написал : Где был старый расширитель?Где сейчас самая высшая точка СО? Трубы увеличивать не надо/по ошибке жирным черкнул/

Вот он. Там же и высшая точка СО.

0
Вложение
igor1307
igor1307
Новичок

Регистрация: 08.02.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 55

23.12.2012 в 11:24:55

По-моему вот здесь http://www.gaz-project.spb.ru/kotelnye/vrezka/montazh-napolnogo-gazovogo-kotla Ваша схема, но уже с насосом, группой безопасности. что также очень важно.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.