Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3761383

Подскажите наиболее разумный вариант включения РН в схему квартирного щита. АВ 25А в квартирном щите считаю вводным (после него УЗО и групповые АВ), параллельно запитаны АВДТ 16А (холодильник) и АВ 10А (сигнализация)

  1. Если поставить РН перед существующими АВ в квартирном щите - напрашивается ещё один вводный АВ перед РН - лишнее место в щите и увеличение бюджета
  2. Пункт 1 + убрать существующий вводный АВ на 25 - вроде как неудобно будет обесточивать квартиру
  3. Поставить РН в этажном щите - тоже довольно неудобно

Отдельный вопрос по сигнализации. Слышал что сигнализация выводится из под УЗО или АВДТ, чтобы исключить лишние отключения. К РН никаких нареканий не будет в этом случае?

А чем не нравится установка РН перед вводным автоматом?
Квартира сможет обесточиваться...

И вариант после вводного чем не устраивает?

цель РН - отключить цепь при напряжении вне заданных пределах.

РН допустимо установить как до так и после вводного. ИМХО.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

user0552, ставьте РН на вводе квартирного щитка. Дополнительный автомат перед РН в ЩК не нужен - достаточно того, что есть в этажном.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

наверное таки установлю РН на вводе
какие напряжения РН выбрать в качестве пороговых? минимум я так понимаю 170В, а для максимума сколько выбрать?