Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3848003

Добрый день.
Перелопатил много тем по подземному вводу, но до сих пор остались некоторые вопросы. Хотелось бы услышать мнение по проекту ну и мысли какие умные
Итак, есть столб, на который приходят 6,5 кВт, на столбе щиток, автомат и счетчик.

Голубым на картинке - скважина, вход водопроводной трубы в дом и слева водоразбор. Красным - провода, и справа вверху квадрат - столб. Красный квадрат - распред щиток в доме (будущий)

Сейчас копаем траншею для ввода воды в дом от скважины. Ну и соответственно половина траншеи для кабеля готова.
Вопрос с кабелем вроде бы решен: у нас достаточно сложно найти ВБбШв, так что скорее всего будем использовать ВВГ 3х6, уложив его в водопроводную 20 ПНД трубу (не мало ли или 25?).

Ширина отверстия ввода в дом сантиметров 40. Горизонтально лежат три водопроводные трубы и с краю от них думается вводить и электричество. Это нормально?

Кабель надо класть, я так понял, с изгибом некоторого радиуса. Да и ПНД трубу просто на 90 градусов не согнешь. Какой на практике радиус изгиба досточен, чтобы потом можно было кабель заменить без выкапывания?

Совсем не понятно, как ПНД трубу введенную в дом загибать?

На картинке провод входит через гильзу сквозь стену в приямок (засыпанный песком), потом поднимается сквозь стяжку опять таки через гильзу. Потом поднимается под потолок, идет в сторону над входной дверью и спускается к щитку.
Может трубу не гнуть а разрезать? Но тогда как сохранить возможность протягивания кабеля по трубе?

На каком уровне можно заканчивать ПНД трубу, после входа в дом и прохода стяжки?

Спасибо

Zergboy написал :
у нас достаточно сложно найти ВБбШв

Странно - обычно в любой фирме торгующей электроприбамбасами бронированный кабель всегда есть - и Ал и медь ,просто цена очень отличается.

Zergboy написал :
уложив его в водопроводную 20 ПНД трубу

есть специальная двустенная ПНД труба

И это пройдёт ...

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

serj12 написал :
есть специальная двустенная ПНД труба

я трубу 50 мм не смог в продаже найти, поэтому купил 63 мм. АВБбШв 4х25 в ней с 3 изгибами под 90 градусов радиусом 0,5 м протягивается одной рукой!

А по самой схеме нарисованной никаких коментариев не будет? Все приемлемо? А именно - ввод рядом с вводом воды?
Когда заканчивать ПНД трубу после прохода стяжки?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Zergboy написал :
Все приемлемо? А именно - ввод рядом с вводом воды?

ПУЭ
2.3.88. При параллельной прокладке расстояние по горизонтали в свету от кабельных линий напряжением до 35 кВ и маслонаполненных кабельных линий до трубопроводов, водопровода, канализации и дренажа должно быть не менее 1 м; до газопроводов низкого (0,0049 МПа), среднего (0,294 МПа) и высокого давления (более 0,294 до 0,588 МПа) - не менее 1 м; до газопроводов высокого давления (более 0,588 до 1,176 МПа) - не менее 2 м; до теплопроводов - см. 2.3.89.
В стесненных условиях допускается уменьшение указанных расстояний для кабельных линий до 35 кВ, за исключением расстояний до трубопроводов с горючими жидкостями и газами, до 0,5 м без специальной защиты кабелей и до 0,25 м при прокладке кабелей в трубах. Для маслонаполненных кабельных линий 110-220 кВ на участке сближения длиной не более 50 м допускается уменьшение расстояния по горизонтали в свету до трубопроводов, за исключением трубопроводов с горючими жидкостями и газами, до 0,5 м при условии устройства между маслонаполненными кабелями и трубопроводом защитной стенки, исключающей возможность механических повреждений. Параллельная прокладка кабелей над и под трубопроводами не допускается.

Zergboy написал :
Когда заканчивать ПНД трубу после прохода стяжки?

ПНД - горючий материал и для прокладки кабеля в идеале должен быть полностью скрыт в бетоне/земле, наружу не высовываться совсем.

Спасибо.
Я вот склоняюсь к двуслойной трубе
Внешняя стенка - ПНД (полиэтилен низкого давления)
Внутрення стенка - ПВД (полиэтилен высокого давления)

Если не высовываться совсем, то как обеспечить возможность протяжки кабеля в случае замены? Какой-то кусочек должен же торчать над стяжкой...
Переход на металл сделать перед стяжкой?

Zergboy написал :
на который приходят 6,5 кВт,

Маловато для дома,но что есть.

Zergboy написал :
будем использовать ВВГ 3х6

Потребности растут,можно и прикупить мощности и что - перетягивать кабель?Кстати ,проверьте ваш кабель на потери.10-ка от 6-ки не сильно по цене отличается.

Zergboy написал :
Если не высовываться совсем, то как обеспечить возможность протяжки кабеля в случае замены? Какой-то кусочек должен же торчать над стяжкой...

А поставить металлическую коробку с крышкой вровень со стяжкой.
Вот вам "весёлые" картинки.

И это пройдёт ...

Zergboy написал :
Если не высовываться совсем, то как обеспечить возможность протяжки кабеля в случае замены? Какой-то кусочек должен же торчать над стяжкой...
Переход на металл сделать перед стяжкой?

Делаете выход из стяжки 100 мм высотой в штрабе внутри стены, если она у вас конечно кирпич и т.п. Дальше вверх в штрабе до щита. Надо будет расковыряете штрабу.
ИМхО
Я бы сделал ввод в дом сразу под щитом и траншею от опоры напрямую прокопал.
Естественно если в этом месте не планируется потом сажать деревья.
Радиус гиба - комфортный для перезатяжки кабеля - 0,4 - 0.5 м.

serj12 написал :
растут,можно и прикупить мощности и что - перетягивать кабель?

Да 3х10 гораздо спокойнее. И про перетяжку думать не надо.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Насяльника написал :
Да 3х10 гораздо спокойнее. И про перетяжку думать не надо.

тут дело не в перетяжке, а в возможных токах при авариях. 6 мм2 - маловато из этих соображений.

У нас максималка, выдаваемая на одну фазу - 6,5 кВт
Дальше - только на три фазы. Три фазы к нам тянуть нет ни денег ни потребностей.
В итоге вот только что вернулся с покупок
Гофра 32, ВВГ 3х6

Картинки посмотрел. В моем случае, похоже, мне проще сделать переход на жесткую пластиковую трубу перед проходом стяжки и дальше тянуть к щитку. Копать напрямую под щит не выйдет (точнее - здоровья не хватит. В нашем грунте копают ломом, а не лопатой) - сейчас делаю траншею под воду ну и за одно сочетаю с вводом электричества.

Большое спасибо всем за участие!