a991 написал:
Подскажите, пожалуйста, какой люк нужно использовать для плитки 60*20см.
Вы определились, какой будет люк в высоту (сколько будет плиток)?
Возможные варианты:
• Если рассматривать на одну плитку, то рекомендуем люк Контур, изготовленный по индивидуальным размерам 58 х 19 см – стоимость 2 620 руб.;
• Под 2 плитки подойдет ЕвроФОРМАТ ЕТР размером 60 х 40 см – 5 300 руб.;
• Под 3 плитки – ЕвроФОРМАТ ЕТР 60 х 60 см стоимостью 5 720 руб.
Если вы планируете воплотить другой вариант, будем рады помочь в подборе люка по обозначенным условиям. К слову, максимальный размер – ЕвроФОРМАТ ЕТР 60 х 120 см, стоимостью 7 220 руб.
a991 написал:
Дизайн был сделан несколько оторвано от реальности, так как нужен доступ к кранам. Мастера сказали, что нельзя сделать люк в углу. Поэтому решили изменить раскладку и пустить одну плитку посередине и половинки по краям.
Солидарны с мастерами: разместить люк с цельной плиткой по центру с подрезками по обеим сторонам – это правильное решение. Главное, чтобы был удобным доступ к скрытому оборудованию для вас.
a991 написал:
Второй вопрос, можно, всетаки, поставить люк в углу?
Люк смонтировать в угол можно, только при этом сторона петлевого механизма с замком должна располагаться с противоположенной стороны от внутреннего угла.
На связи!
Практика,
Спасибо большое. Чуть позднее обязательно обращусь с вопросами по подбору лючков.
a991 написал:
Подскажите, пожалуйста, какой люк нужно использовать для плитки 60*20см.
Вы определились, какой будет люк в высоту (сколько будет плиток)?
Возможные варианты:
• Если рассматривать на одну плитку, то рекомендуем люк Контур, изготовленный по индивидуальным размерам 58 х 19 см – стоимость 2 620 руб.;
• Под 2 плитки подойдет ЕвроФОРМАТ ЕТР размером 60 х 40 см – 5 300 руб.;
• Под 3 плитки – ЕвроФОРМАТ ЕТР 60 х 60 см стоимостью 5 720 руб.
Если вы планируете воплотить другой вариант, будем рады помочь в подборе люка по обозначенным условиям. К слову, максимальный размер – ЕвроФОРМАТ ЕТР 60 х 120 см, стоимостью 7 220 руб.
a991 написал:
Дизайн был сделан несколько оторвано от реальности, так как нужен доступ к кранам. Мастера сказали, что нельзя сделать люк в углу. Поэтому решили изменить раскладку и пустить одну плитку посередине и половинки по краям.
Солидарны с мастерами: разместить люк с цельной плиткой по центру с подрезками по обеим сторонам – это правильное решение. Главное, чтобы был удобным доступ к скрытому оборудованию для вас.
a991 написал:
Второй вопрос, можно, всетаки, поставить люк в углу?
Люк смонтировать в угол можно, только при этом сторона петлевого механизма с замком должна располагаться с противоположенной стороны от внутреннего угла.
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какой люк нужно использовать для плитки 60*20см.
Дизайн был сделан несколько оторвано от реальности, так как нужен доступ к кранам. Мастера сказали, что нельзя сделать люк в углу. Поэтому решили изменить раскладку и пустить одну плитку посередине и половинки по краям.
Второй вопрос, можно, всетаки, поставить люк в углу?
Результаты обследования:
• Перетянуты внешние консоли. На фотографии видно как деформирована консоль за счет того, что верхний болт затянут максимально. Стопорный винт для фиксации регулировочного болта не затянут;
• Нижний болт так же затянут максимально. Отсутствует стопорное кольцо, фиксирующее консоль на регулирующем болте, шайба лежит на закладном элементе. Стопорный винт не затянут. Удивительно, что петля не сломалась.
Принятые меры:
• Работа петлевого механизма восстановлена за счет установки стопорного кольца;
• Петлевой механизм смазан и отрегулирован.
В данном случае клиент или его мастер невнимательно прочли инструкцию по регулировке. В процессе эксплуатации люк немного провис, для регулировки нужно было произвести затягивание верхнего болта – не более четверти оборота, и вывернуть нижний болт – на четверть оборота, предварительно ослабив стопорные винты.
После поднятия дверцы люка стопорные винты необходимо снова затянуть и проверить работоспособность. Петля должна работать без затруднений.
После регулировок и смазки всех вращающих элементов дверца открывалась самостоятельно при срабатывании замков, распахиваясь на угол более 45 градусов. Вывод: люк смонтирован с небольшим завалом на внешнюю сторону в верхней плоскости. По этой причине не удалось сделать фотографию люка после завершения работ с приоткрытой дверцей.
НадеждаН написал:
Здравствуйте! Пожалуйста, подскажите какие люки нужно купить. Ширина плитки 50 см., высота 20 см. Будем делать 2 люка под ванной на 2 плитки, т. е. получиться 50 см. и высотой 40 см. Люки должны быть сдвижные, будут открываться к центру ванны, на "встречу друг другу".
НадеждаН, здравствуйте.
По всем параметрам вам подходит ЕвроФОРМАТ-Р ЕСКР 50-40.
В случае профильной конструкции с зашивкой ГКЛ или ГВЛ рама люка монтируется в одной плоскости с профилем и зашивается 12,5 мм ГКЛ или ГВЛ, дверца со стороны замков будет выпирать на 3 мм.
В случае твердых строительных материалов (кирпич, бетон, блоки) люк выставляется с учетом толщины клея по отношению к плиткам, находящимся за периметром дверцы (то есть люк придется чуть выдвинуть из проема на себя).
В случае с люком серии «Формат» нужно понимать, какой размер имеет профиль монтажной рамы. Замки можно установить на люк серии «Формат» с глубиной профиля монтажной рамы не менее 40 мм. Замок следует устанавливать таким образом, чтобы дверца люка выступала на 3 мм со стороны петлевого механизма. Не рекомендуем осуществлять монтаж без смонтированного замка.
Рама уже установлена. Сейчас ещё есть возможность её позиционировать как нужно. В данный момент люк установлен так, что плоскость дверцы совпадает с плоскостью будущего гипсокартона, которым буде обшита вся рама из профиля. Плитка приклеена пистолетом для тренировки открытия (край плитки будет заступать за бачок унитаза на 4 см). К слову всё получилось, люк откроется, но везде всё проходит в миллиметре. Так вот вопрос: как крепить люк? Выпускать дверцу со стороны петли на 3 мм "вперёд" от плоскости стены?
5050123, Обновлю свой же пост, почти годовой давности.
Вот как это выглядит сейчас. Ремонт закончен, всё работает как нужно. Люк открывается и закрывается, проходит в миллиметре от бачка, но всё же проходит.
Strib написал:
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, плитка 600*300, какой лучше люк брать под такую плитку?
Strib, приветствуем!
Уточним: 600 мм - ширина, 300 мм - высота? В таком случае ОПТИМА АТЛАНТ под плитку с одной сдвижной дверцей 600 x 300 мм. Люк будет изготовлен под заказ.
Здравствуйте! Пожалуйста, подскажите какие люки нужно купить. Ширина плитки 50 см., высота 20 см. Будем делать 2 люка под ванной на 2 плитки, т. е. получиться 50 см. и высотой 40 см. Люки должны быть сдвижные, будут открываться к центру ванны, на "встречу друг другу".
В случае профильной конструкции с зашивкой ГКЛ или ГВЛ рама люка монтируется в одной плоскости с профилем и зашивается 12,5 мм ГКЛ или ГВЛ, дверца со стороны замков будет выпирать на 3 мм.
В случае твердых строительных материалов (кирпич, бетон, блоки) люк выставляется с учетом толщины клея по отношению к плиткам, находящимся за периметром дверцы (то есть люк придется чуть выдвинуть из проема на себя).
В случае с люком серии «Формат» нужно понимать, какой размер имеет профиль монтажной рамы. Замки можно установить на люк серии «Формат» с глубиной профиля монтажной рамы не менее 40 мм. Замок следует устанавливать таким образом, чтобы дверца люка выступала на 3 мм со стороны петлевого механизма. Не рекомендуем осуществлять монтаж без смонтированного замка.
Рама уже установлена. Сейчас ещё есть возможность её позиционировать как нужно. В данный момент люк установлен так, что плоскость дверцы совпадает с плоскостью будущего гипсокартона, которым буде обшита вся рама из профиля. Плитка приклеена пистолетом для тренировки открытия (край плитки будет заступать за бачок унитаза на 4 см). К слову всё получилось, люк откроется, но везде всё проходит в миллиметре. Так вот вопрос: как крепить люк? Выпускать дверцу со стороны петли на 3 мм "вперёд" от плоскости стены?
5050123, Обновлю свой же пост, почти годовой давности.
Вот как это выглядит сейчас. Ремонт закончен, всё работает как нужно. Люк открывается и закрывается, проходит в миллиметре от бачка, но всё же проходит.
Поделимся видео-презентацией комплексного ремонта квартиры от наших партнеров из г. Оренбурга: с 2:40 демонстрируется процесс эксплуатации 2-х люков нашего производства во время осмотра выполненных работ в ванной комнате:
Если вы испытали люки «Практика» на личном опыте, просим вас поделиться своим мнением об эксплуатации - это очень важно не только для нас, но и для тех, кто стоит перед выбором ревизионного решения.
Рекомендуем остановиться на люке ЕвроФОРМАТ-P АТР 40 х 90 см.
Поясняем: со стороны петлевого механизма выступ плитки должен быть не более 5 см. Собственно, при размерах люка 40 х 90 см плитка будет выступать по 2,5 см вверх и вниз, и по 5 см вправо и влево.
Доброго дня Практика! Планирую приобретение вашего люка под плитку Евроформат АТР. Проем у меня уже готов, но он не стандартный, в чистоте Ш 350 х В 900. Плитка 45х45. Посоветуйте какой из стандартных размеров мне больше подойдет- 300х900 или 400х900? Если что то проем с одной стороны чуть расширю под 400х900. Спасибо!
Облицовка мрамором – настоящее испытание для скрытого люка!
На фото люк под плитку ЕвроФОРМАТ-Р ЕТР 50 х 50 см. Установлен под ванну. Использованный облицовочный материал – мрамор.
Больше фотографий люков «Практика» в интерьерах: .
Высокая грузоподъемность люков «Практика» позволяют использовать в качестве облицовочного материала керамическую плитку, мозаику, натуральный/искусственный камень, зеркало, мрамор.
Данные по грузоподъемности люков приведены на этикетке в Паспорте изделия, а также на карточке товара в нашем .
Если планируется люк на весь проем по ширине, то рекомендуем монтировать люк, расположив петлевой механизм справа (распахивание от внутреннего угла). Для одной плитки подойдет ЕвроФОРМАТ АТР 40 х 70 см.
Если планируется люк во весь проем (вторая плитка по ширине - дорезка слева 270 мм), то подойдет ЕвроФОРМАТ ЕТР 60 х 70 см с прилеганием к правой стене петлевым механизмом.
Korvinb, вынос плитки с двери с противоположенной стороны от петлевого механизма должен быть не более 7,5 см. Крайний случай – до 10 см, но здесь мы уже не можем нести ответственность за последствия.
В вашем случае плитка 1 000 мм, дверца на люке шириной 800 мм будет 740 мм, остается 260 мм плитки. Выступ со стороны петлевого механизма 50 мм, с противоположенной стороны остается 210 мм – при пользовании люком вы просто поломаете плитку. Нельзя будет избежать и перекоса дверцы, поправить который будет невозможно.
Повторимся: со временем люк провиснет по диагонали, регулировок по ширине у Оптима Атлант нет. Как вы планируете выходить из ситуации?
Практика, здравствуйте!
В душевой есть ниша, которую хочется закрыть и сделать шкаф.
Плитка планируется гладкая матовая шириной 38 см, высотой 25, будет уложена в три вертикальных ряда.
Можно ли тут использовать Ваши люки?
Как я понял из разных постов, расположение люка впритык к углу не приветствуется. Но вроде если петля будет слева, то на первый взгляд все должно открываться закрываться...
Прошу помочь советом...
P.S. В Вашем альбоме нашел картинку почти про наш случай!
Практика,
Проверил вес плитки - 6Кг.
Соответсвенно , с клеем - 7Кг.
Итого, нагрузку на люк 800х1200-28Кг.
Т.е. запас по максимальному весу - 5Кг.
С учетом данного возможна установка 4 плиток 1000х310 на люк 800х1200мм?
Korvinb, что будет с люком при таких нагрузках сложно сказать.
У Атланта нет регулировки по ширине – только по высоте. Дверца быстро провиснет по диагонали, а откорректировать зазоры не будет возможности.
Изготовить люк 800 х 1200 мм можем – данный размер в регламенте, но не рекомендуем его к установке. Соответственно, гарантийные обязательства под формат приведенной вами плитки снимаются, так как рекомендуемая нагрузка на дверцу с учетом плиточного клея составляет 33 кг, а вес самой плитки без клея равен 36 кг – с тонким слоем клея будет около 40 кг. Дверца люка точно будет перегружена, возможна затруднительная работа петлевого механизма.
Подскажите . есть ли решение для :
Стена шириной 1000мм.
Плитка форматом 1000(Ш)х330(В)мм. Вес плитки - 9Кг.
Задача- сделать скрытый люк без подрезки плитки , т.к. люк расположен на лицевой стене.
Высота лючка должна быть 1200-1300мм.
Есть ли решения для данной задачи?
Спасибо!
Завершаем серию испытаний тестированием напольного люка Портал:
Для определения нагрузки, приводящей к деформации напольного люка, в испытательном центре было проведено тестирование с использованием гидравлического пресса: постепенно нагрузка на дверцу люка увеличивалась, прогиб положения крышки фиксировался относительно горизонтали.
Результат: напольный люк Портал способен выдерживать нагрузку в 1 000 кг без деформаций.