Еще возник такой вопрос: при пломбировке счетчика представители энергоснабжающей организации по-любому захотят опломбировать и вводной автомат. НО, во-первых, у ABB (а хочется поставить именно это ) нет "ушка" и пломбировочной панельки, во-вторых у опломбированного автомата невозможно будет протянуть зажимы, если ослабнет и будет греться, без снятия пломбы, кучи бумажек о ожидания электрика и пломбировщика.
Что посоветуете делать: оставить как есть и пусть пломбируют как хотят, или ставить автомат после счетчика, как, вероятно они и будут настаивать сделать, ведь согласно ПУЭ п. 7.1.64 - 65
"7.1.64. "Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры." у них есть законные основания послать меня нах с моим вводным ав, расположенным до счетчика в квартирном щите, т.к. в подъездном щите стоит пакетник на квартиру?
Вариант "ставить в подъездном щите" не обсуждается - там могут с*****ть.