Данфосам я тоже доверяю, а вот Авито - не очень... как бы не попасть на подделку. Если не сложно дайте ссылку на продавца (можно в личку). Заранее благодарен.
31.08.2025 в 00:23:17
Данфосам я тоже доверяю, а вот Авито - не очень... как бы не попасть на подделку. Если не сложно дайте ссылку на продавца (можно в личку). Заранее благодарен.
31.08.2025 в 19:44:03
jakov, Valtec 034 или 033 в зависимости от того подача снизу у вас или сверху., а Данфосс сейчас называется Ридан.
01.09.2025 в 14:46:26
Друзья, спасибо всем откликнувшимся!
Уточняю: дом многоквартирный, то есть система однотрубная с байпасами. А вот по поводу подачи буду выяснять...
Теперь вопросы: если все же подача снизу, что вполне вероятно, а переворачивать подачу я не буду (хотя и делал это на прежней квартире), поскольку радиаторы уже установлены до меня (подключение с одной стороны верх-низ), то возможно ли устанавливать термостатический клапан на выходе из радиатора отопления (ессесно с учетом направления движения теплоносителя)? Ведь устанавливать его на подаче на "уровне пола" нет особого смысла (термоголовке там особо нечего мерить).
И второй вопрос: нужно ли устанавливать настроечный (балансировочный) клапан типа Valtec VT.020.N, если запорная арматура на входе и выходе радиатора установлена, то есть использовать его в качестве запорной я не буду точно? На старой квартире я такой ставил, но за 15 лет настраивать да и вообще использовать не приходилось...
Заранее благодарен за дельные советы.
01.09.2025 в 14:50:11
Олегович написал 31.08.2025 в 19:44
jakov, Valtec 034 или 033 в зависимости от того подача снизу у вас или сверху., а Данфосс сейчас .....
Ув. Олегович!
Я что-то не понял или...? Разница в этих клапанах лишь угловой/прямой? Или таким образом вы намекаете, что при нижней подаче придется переворачивать трубы?
И второй вопрос: Вы пробовали Ридан? Как они? Это другие клапаны или просто название поменялось? Склонялся к Valtec... А теперь задумался!
Спасибо за участие!
01.09.2025 в 15:02:39
jakov написал 01.09.2025 в 14:46
если все же подача снизу, что вполне вероятно, а переворачивать подачу я не буду (хотя и делал это на прежней квартире), поскольку радиаторы уже установлены до меня (подключение с одной стороны верх-низ),
.... то радиаторы нормально работать не будут. Определитесь ТОЧНО с подачей.
jakov написал 01.09.2025 в 14:46
настроечный (балансировочный) клапан типа Valtec VT.020.N,
Это не для вашего случая.
jakov написал 01.09.2025 в 14:50
что при нижней подаче придется переворачивать трубы?
Для нижней подачи - или низ-низ (предпочтительно) или обратная диагональ. Перехлест не надо.
jakov написал 01.09.2025 в 14:46
Ведь устанавливать его на подаче на "уровне пола" нет особого смысла (термоголовке там особо нечего мерить).
Как нечего? Температуру измерять.
01.09.2025 в 15:04:19
jakov написал 01.09.2025 в 14:50
Склонялся к Valtec...
Ставьте. Все нормально.
01.09.2025 в 16:10:42
BV написал 01.09.2025 в 15:02
Как нечего? Температуру измерять.
Так температура там заметно ниже... можно конечно "корректировку" ввести. В любом случае спасибо за ответы!
01.09.2025 в 16:42:45
jakov написал 01.09.2025 в 16:10
Так температура там заметно ниже... можно конечно "корректировку" ввести.
И что не так? Все равно головка регулируется по ощущениям.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу