Здравствуйте. Помогите советом.
Планирую минимальный ремонт сделать на кухне. При этом ломать плитку на кухонном фартуке не планирую. Но обязательно хочу заменить проводку (сейчас там еще алюминий от строителей). Из-за плитки и маленького ребенка штробить (а значит пылить) не хочу, поэтому хочу сделать новую проводку наружней - использовать что-то типа мини-плинтусов DLPlus от Legrand и розетки серии Oteo или Mosaic. Такой вариант приемлем или совсем колхозно?
И еще вопрос - сколько в среднем ставится розеток на фартук? Надоело переключать в розетке чайник с микроволновкой, тем более теперь туда же еще и вытяжка добавится. Примерно посчитал - чайник (2.1 кВт), микроволновка (3.5 кВт), плита (газовый верх и электрический низ на 1.9 кВт), освещение раковины (0.02 кВт), вытяжка над плитой (0.3 кВт), т.е. получается 5 постоянно занятых розеток с максимальной потребляемой мощностью 7.8 кВт (из них 2 кВт (чайник) работает не более 5 минут, а микроволновка одновременно с плитой работает крайне редко). Плюс 1-3 свободные розетки в запас. Это нормально или перебор? Если нормально, то как правильно запитать все это хозяйство? Можно протянуть кабель (ВВГнг-LS) 3*4 мм2 с дифавтоматом 32А/30мА (на 5 постоянно занятых розеток, а их соединить между собой шлейфом) и кабель 3*2.5 мм2 с дифавтоматом 20А/30мА (на резервные розетки)? Или так нельзя?
Спасибо

2 линии 3*2,5 под С16 каждая, питание через УЗО 40/0,03. В розетках не ограничивайте себя. 8 штук.

qwerty123123 написал :
розетки серии Oteo или Mosaic.

эх что же вы не в Сочи? я бы вам этого Мозаика коробку бы отсыпал по бросовой цене... а то лежат только пыль собирают.

Регистрация: 01.10.2013 Новосибирск Сообщений: 226

стены кирпич или панель? запас кафеля есть? пылесос есть?
с пылесосом пыли минимум. шум конечно, но можно отправить на пару часов погулять.

а так правильно 3х2.5 на плиту и 3х2.5 на всё остальное. розетка для плиты прячется вниз (или вообще распредкоробка ставится). остальные розетки на фартук по месту распололжения техники. например для вытяжки розетку можно и нужно спрятать или в коробе или в шкафчике.

заранее подумать где будет стоять чайник, где будет стоять микроволновка, где будет висеть телевизор.

qwerty123123 написал :
Можно протянуть кабель (ВВГнг-LS) 3*4 мм2 с дифавтоматом 32А/30мА (на 5 постоянно занятых розеток, а их соединить между собой шлейфом) и кабель 3*2.5 мм2 с дифавтоматом 20А/30мА (на резервные розетки)? Или так нельзя?

так нельзя.

Регистрация: 16.11.2013 Кемерово Сообщений: 9

отчего ж нельзя?

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

ankem, розетки на 16А, защита на 32А. Чревато, не?

Регистрация: 16.11.2013 Кемерово Сообщений: 9

то ж розетки, а не кабель. не?

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

То есть розетки защищать бессмысленно?

Регистрация: 16.11.2013 Кемерово Сообщений: 9

а разве не кабель защищаем? Контакт в розетке на 6А. Кабель на 25А. Вроде логично. Кабель проходит насквозь - потому и на больший ток. Контакт розетки рассчитан на ток одного потребителя.

ankem написал :
Контакт в розетке на 6А. Кабель на 25А.

Жизнь гораздо многообразнее. Приведённые цифры лишь частный случай какой-то бабули из райцентра.

Регистрация: 16.11.2013 Кемерово Сообщений: 9

речь о том, что кабель и розетка - разные нагрузки

ankem написал :
речь о том, что кабель и розетка - разные нагрузки

Автомат 16А - кабель 2.5 квадрата - розетка 16А. Точка.
Должно быть так. Никого Вы в другом не переубедите.

Регистрация: 16.11.2013 Кемерово Сообщений: 9

при условии: 1 автомат - одна розетка...

ankem написал :
при условии: 1 автомат - одна розетка...

Ну это уже глупость.
Розеток может быть хоть 10.

Регистрация: 16.11.2013 Кемерово Сообщений: 9

а если в каждой розетке будет по 16А? тогда ваш автомат никак не 16А

Регистрация: 27.08.2011 Москва Сообщений: 301

ankem написал :
а если в каждой розетке будет по 16А? тогда ваш автомат никак не 16А

а если мозг включить!!!

ankem написал :
а если в каждой розетке будет по 16А? тогда ваш автомат никак не 16А

А Вы подбираете номинал АВ по принцЫпу "шоб не выбивало"?

Регистрация: 16.11.2013 Кемерово Сообщений: 9

ну не совсем так. по принципу максимального тока по кабелю. про 16А в каждой розетке конечно загнул, за что прошу прощения.

вот и ставится 16А на кабель 3х2.5, 25 на 3х4, 32 на 3х6 чего мудрить-то!?

Регистрация: 16.11.2013 Кемерово Сообщений: 9

а почему шлейфом то нельзя?

Ееее =)) По какому кругу автомат 16А на розетки 16А обсуждаем?))
Следующий кандидат - снова кто-то про ПВС поднимет тему. Или про УЗО =))
За несколько лет ничего не меняется.

ankem написал :
а почему шлейфом то нельзя?

Можно. Почему нельзя?

Rumato, я так понял что ankem имеет ввиду если шлейфом то надо и номинал АВ поднимать...

Cs-Cs написал :
Следующий кандидат - снова кто-то про ПВС поднимет тему

сегодня всплывала новая тема про ПВС.

Cs-Cs написал :
Ееее =)) По какому кругу автомат 16А на розетки 16А обсуждаем?))
Следующий кандидат - снова кто-то про ПВС поднимет тему. Или про УЗО =))
За несколько лет ничего не меняется.

Меняются. Работники, Хозы, ученики... Всё меняется, кроме требований эксплуатации

Alex2507 написал :
я так понял что ankem имеет ввиду если шлейфом то надо и номинал АВ поднимать...

Смайл (бьюсь головой в стену)
Я устал, я ухожу... (с)

Регистрация: 09.03.2011 Нижний Новгород Сообщений: 449

web-rr написал :
2 линии 3*2,5 под С16 каждая, питание через УЗО 40/0,03

При этом как правильно развести - длительную высокую нагрузку (микроволновка и духовка) разнести по разным линиям, а чайник воткнуть в любую - за 5 минут его работы автомат на 16А не отключится под нарузкой 5.5кВт?
На другой стене кухни будет еще 3-4 розетки (мелочевка - холодильник, телевизор, блендер, миксер). На них потяну также 3*2.5 под автомат 16А. Если завести под это же УЗО, то на какой ток ставить УЗО - 63А/30мА? Или отдельный диф брать? Как идеологически верно будет соединить между собой розетки - шлейфом или поставить распредкоробку и с нее конец на каждую розетку? Если распредкоробку, то можно в ней соединить все на WAGO или в гильзу и обжимать?

woddy написал :
стены кирпич или панель? запас кафеля есть? пылесос есть?
с пылесосом пыли минимум. шум конечно, но можно отправить на пару часов погулять.
а так правильно 3х2.5 на плиту и 3х2.5 на всё остальное.

Панель, запаса кафеля нет, пылесос лишь бытовой, но он погоды не сделает, поэтому и хочу проводку внешкой сделать. Кстати у меня получается, что плита не самый мощный потребитель - 1.9кВт против 3.5кВт микроволновки.

Solovey написал :
так нельзя.

Понял, согласен - цепь прочна настолько, насколько прочно ее самое слабое звено.

Rumato написал :
Я устал, я ухожу...

Уходить не надо - не надо кормить тролля.

И еще вопрос - DEKraft совсем бяка? Или не рисковать и взять Домовой?

qwerty123123 написал :
На них потяну также 3*2.5 под автомат 16А. Если завести под это же УЗО, то на какой ток ставить УЗО - 63А/30мА? Или отдельный диф брать?

вводной АВ сколько? какое сечение вводного кабеля?
так тяните на одну стену где холодильник одна линия и 2 на духовку и прочее. если ввод 32А то все можно посадить на УЗО 40\30.

qwerty123123 написал :
Или не рисковать и взять Домовой?

не знаю как на счет риска, но если денег не густо и на Акти 9 зеленая душит я бы Домовенка покупал и не задумывался. ИМХО.

qwerty123123 написал :
? Или не рисковать и взять Домовой?

А что такое у вас "домовой"?

Шуюп написал :
А что такое у вас "домовой"?

SE серия Домовой

Шуюп,

Спасибо. Попробую уяснить чем отличаются от обычных. (Я здесь впервые, и в каждой области свой лексикон)

Регистрация: 09.03.2011 Нижний Новгород Сообщений: 449

Alex2507 написал :
вводной АВ сколько? какое сечение вводного кабеля?

Вводной автомат 32А, сечение вводного кабеля - вроде 6мм2 (по крайней мере в щитке есть еще кабель на 4мм2 - он визуально тоньше вводного)

Alex2507 написал :
так тяните на одну стену где холодильник одна линия и 2 на духовку и прочее.

Я так и хочу сделать - 2 линии на фартучные розетки и 1 линия на прочие розетки, на каждую линию однополюсный автомат 16А и на все три линии одно УЗО 40А/30мА

qwerty123123 написал :
на все три линии одно УЗО 40А/30мА

верно. но учтите что впри отключении УЗО у Вас будет отпадать вся кухня! я бы холодильник сделал отдельно.ИМХО.

Регистрация: 24.03.2011 Москва Сообщений: 1083

qwerty123123,

qwerty123123 написал :
Розетки на фартуке кухни - сколько штук и как запитать?

Возможно вас удивит мой ответ, имхо, - 0 (ноль).
Это, не столько электрический вопрос, сколько вопрос вкуса и предпочтений в дизайне кухни обитателей жилища.
Не вижу принципиальной необходимости дырявить плитку под розетки, есть множество альтернативных решений. Эта тема уже обсуждалась на этом форуме в деталях и с пристрастием.

Регистрация: 09.03.2011 Нижний Новгород Сообщений: 449

Alex2507 написал :
учтите что впри отключении УЗО у Вас будет отпадать вся кухня! я бы холодильник сделал отдельно

Не, лучше оставлю все под УЗО.

CTA написал :
мой ответ, имхо, - 0

Не, воткну их сразу под навесными ящиками - их практически не будет видно.

И спрошу еще раз:
Как идеологически верно будет соединить между собой фартучные розетки - шлейфом или поставить распредкоробку и с нее конец на каждую розетку? Если распредкоробку, то можно в ней соединить все на WAGO или в гильзу и обжимать?

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

qwerty123123 написал :
Как идеологически верно будет соединить между собой фартучные розетки - шлейфом или поставить распредкоробку и с нее конец на каждую розетку?

Я бы шлейфом делал. Ну а коробка явно не нужна - у Вас ведь будут накладные блоки.

qwerty123123 написал :
шлейфом или поставить распредкоробку и с нее конец на каждую розетку? Если распредкоробку, то можно в ней соединить все на WAGO или в гильзу и обжимать?

Если сами механизмы качественные, и надежно зажимают 2 жилы - то шлейфом нормально.
Распередкоробка - ИМХО, потом монтаж каждой розетки будет проще. И WAGO на разеточную сеть... я за гильзы! А Wago бы только на свет...

qwerty123123 написал :
Не, лучше оставлю все под УЗО.

диф вам в помощь.

qwerty123123 написал :
соединить между собой фартучные розетки - шлейфом

и не мудрить...

Регистрация: 09.03.2011 Нижний Новгород Сообщений: 449

Подскажите еще по леграндовским розеткам Mosaic.
Имеется вот такой . У него максимальная нагрузка 16А на весь блок или на каждую розетку?
Спасибо

На весь.

А нахрена на фартуке розетки??? Гораздо лучше прикрутить колодку на навесной шкаф в плотную к стене. Колодка будет вниз направленна. Провода не видно. Вода не попадёт и смотритьца по дизайну!!! Провода от чайника итд. уходят вверх. И гемора меньше чем розетки делать. У себя так сделал. Всем нравиться.

Дима64 написал :
А нахрена на фартуке розетки??? Гораздо лучше прикрутить колодку на навесной шкаф в плотную к стене. Колодка будет вниз направленна.

А фото можете выложить?

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

Дима64 написал :
Колодка будет вниз направленна.

Наверное, очень удобно там на ощупь вилки тыкать

qwerty123123 написал :
Здравствуйте. Помогите советом.
Планирую минимальный ремонт сделать на кухне. При этом ломать плитку на кухонном фартуке не планирую. Но обязательно хочу заменить проводку (сейчас там еще алюминий от строителей). Из-за плитки и маленького ребенка штробить (а значит пылить) не хочу, поэтому хочу сделать новую проводку наружней - использовать что-то типа мини-плинтусов DLPlus от Legrand и розетки серии Oteo или Mosaic. Такой вариант приемлем или совсем колхозно?

В аналогичной ситуации тоже собрал себе на коробах DLP. Родители оценили, да и смотрится нормально. Главное короб брать самый тонкий.

Flann написал :
В аналогичной ситуации тоже собрал себе на коробах DLP.

розетки Мозаик ?

А прикольно с этими коробами, надо взять на заметку .

BV написал :

Flann написал :
В аналогичной ситуации тоже собрал себе на коробах DLP.

розетки Мозаик ?

Ага, они самые.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15833

Flann, да уж эстетика отдыхает. Дом превращать в пром.зону?
Вариант когда поздно метаться.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал :
Flann, да уж эстетика отдыхает. Дом превращать в пром.зону?
Вариант когда поздно метаться.

А я где-то написал, что это идеальное решение?
Задача была простая - за полтора дня организовать у родителей на кухне розетки в рабочей зоне, ремонт на которой был сделан лет 20 назад.
Поскольку электричество по воздуху передавать не научились пока - пришлось решать стандартными средствами. Или есть у вас альтернативы (критикуешь - предлагай)?

Если делать по фен-шую (идеальный вариант), то это неделя работы со сбиванием старой плитки, штроблением, ковырянием подрозетников, штукатурка, поклейка обоев плюс укладка нового фартука. О подобных разрушениях никто из них и слушать даже не захотел.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15833

Flann, ок. Например такой кабель канал

Либо

Да с родителями тяжело. Перемены не всем нравится.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

megrad, нормально сделано. Легран по вашей ссылке - это целая система, и компоненты ее вряд ли более распространены, чем парапетный кабель-канал и розетки 45х45.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15833

el-fi, я про эстетику. Сделано действительно хорошо.
А чем Вам розетки для плинтусов не понравились? Только тем, что только под заказ.
У ДКС такая же система как у Легранда.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

megrad написал :
Например такой кабель канал

одна малина

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

megrad написал :
У ДКС такая же система как у Легранда.

вот только собирается он через одно место

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

megrad написал :
el-fi, я про эстетику. Сделано действительно хорошо.

И вполне соответствует общему уровню интерьера.

megrad написал :
А чем Вам розетки для плинтусов не понравились? Только тем, что только под заказ.

Я про угловой короб Legrand. А плинтусные розетки - чего о них говорить-то? Убогость в чистом виде.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15833

el-fi написал :
И вполне соответствует общему уровню интерьера.

Я согласен. Быстро, чем ставить отдельно кабель канал
и накладные розетки.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 15.10.2014 Долгопрудный Сообщений: 23

Еще одна альтернатива коробу - труба. Все еще модно ставить штангу на которую вешаются столовые приборы на крючки.
Делается от торца до торца накладных розеток, дополнительно крепится штатными зажимами.
В нее влазит кабель 5x2,5 - на две ветки по 16А.