Mazayac написал :
Это ж с какой дури надо тянуть соединение, чтобы Экопластик свернуть? У меня с нагревом феном-то далеко не сразу вставки проворачивались.
У меня друг детства так подтягивал накидные гайки (американок и радиаторных термовентилей) пальцами, что мне не приходилось их подтягивать ключом (пятирублевые современные монеты он легко сворачивал пальцами в трубочку... )
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Mazayac написал :
Это ж с какой дури надо тянуть соединение, чтобы Экопластик свернуть? У меня с нагревом феном-то далеко не сразу вставки проворачивались.
Сам был огорчён,- бывало паковал и на лён, да по нескольку раз раскручивал и снова паковал. Возможно, изначально уже эта заливка закладной была не герметична. Продавцы, правда, говорят, что никто не жаловался.
У меня засада была с Хайскрафтом - провернуло вставку при относительно небольшом усилии. У друга была проблема с ФД-пластом. Лопнула резьба, подтопило соседей . С Тебо даже нет таким проблем
У нашем доме при его строительстве строители поставили самую дешевую какую то белую полипропиленовую трубу, даже на горячую воду они поставили трубу холодной воды. Примерно через 3 года после заселения дома начались постепенно рваться трубы, не все сразу конечно, а то в одной квартире, то в другой. В моей квартире первый раз рвануло лет через 5, вырезали кусок, через несколько лет рвануло чуть выше. В общем за 10 лет уже все повырезали и сменили весь стояк на качественную, надеемся что теперь надолго! Поставили чешскую серую, какая то базальтовая, мастера кричат бомба! 50 лет гарантия, ну поживем посмотрим.
Черняшка, даже оцинкованная или этот пропилен...
На самом деле лучше всего ставить трубу из нержавейки 12Х18Н10Т
столкнулся как то раз с правильным пониманием ситуации
монтировали на Люберецком ковровом комбинате оборудование
и столкнулись с тем что толком никто не знает - где проложены трубопроводы горячей воды.
Им ёще в времена СССР военные оказали шефскую помощь трубами из нержавейки, и с тех пор никаких аварий на трубопроводах с горячей водой...
Экономия на ремонт за столько лет просто колоссальная.
Подскажите!
Дело в том что летом перед сезоном решил провести ревизию батарей и труб - половина сгнила или забилась (дом 54 года), стояки подварили где надо жековские сантехники, один хитрый участок заменили полипропиленом, поставили вентили на отводах сразу у стояков, дальше мне сказали делать ПП. Я как инженер (в другой сфере) углубился в вопрос, понял что ПП на отоплении нельзя, но переделывать сейчас не смогу, ибо надо быстро доустановить 3 радиатора. То что сделали сантехники из влатэка ПН20 армированного стекловолокном, я собираюсь сделать из экопластик фибер базальт плюс (самый термостойкий из наличия в питере нашел в продаже). Следующим летом буду делать капитальный ремонт в половине квартиры, трубы поменяю на металл, в другой половине - через два года.
2 вопроса:
1) не порвет ли ПП за 2 года? И имеет ли смысл на такой срок раскошеливаться на экопластик, или проаква или валтэк армированный ПН20 тоже подойдет на этот срок?
2) сварщика нормального днем с огнем, можно отводы сделать обычной металлической трубой с нарезкой резьбы, уголками и т п? (это смогу самостоятельно)
hugos написал:
Из пропилена на отопление еще можно такой.
Но все таки лучше металлом.
Лет 10...15 назад на всех российских форумах за такое сообщение обязательно закидали бы помидорами, а могли и забанить - "за безграмотность".
Я лично рад, что наконец правда потихоньку торжествует...
А помните? Как все писали раньше - "полипропилен (белый, красивый, настоящий - Турецкий) - это же пластмасса! Что ей будет? Обычный пластик разлается более 600 лет. И это - в неблагоприятных условиях. Под ультрафиолетом и морозами. А мы имеем дело с передовыми достижениями химии! 20-й век на дворе! Да что там - посмотрите ГОСТ на ПП-трубы. Срок службы - 50 лет!".
Извините, наболело...
Месяц назад меняли стояк отопления. Я заикнулся было о стали, дак все - от сантехника до бабки-алкоголички посмотрели на меня как на идиота. Сталь - это барахло. Нашей трубе всего 40 лет и она уже старужи выглядит ужасно. Другое дело ПП - дешево, красиво (беленькая труба!), быстро и на 50 лет - без проблем. Час убеждал использовать армированный ПП вместо обычного. А потом мне пришлось еще час убеждать народ, что серый ПП (чешский) - это не второй сорт...
AndyMirror написал:
Так точно. Один при мне заказчику тоже втирает: типа 50 лет, проверено. Я его и спрашиваю: когда успели проверить то? Неважно, говорит, когда, важно что проверено. Уговорил всё-таки заказчика.
Вот-вот. Через пару лет, как этот загадочный материал стал появляться в Питере, в форуме стали писать, что он "стоит 50 лет. Проверено".
И еще господа сантехники любят писать: "да мы всем ставим уже 30 лет, никто еще не жаловался".
У нас тоже стояк поменяли жековские сантехники на отоплении. Привезли с собой 20-й белый нонейм. На трубе - вообще никаких надписей я не нашел. Только код какой-то цифровой. Еле уговорил использовать хотя бы 25 мм армированный. 32-й отказались наотрез. (Стояла труба - сталь, дюйм с четвертью). Поварились все сикось-накось. Компенсационных петель - ноль. "Какие еще петли? Ты чо?". И вы думаете, если завтра потечет, я вызову этих алкашей и заставлю переделывать? Нет. Вот у них и складывается мнение, что все отлично и никто не жалуется.
GRiNWOOD написал:
Дело в том что летом перед сезоном решил провести ревизию батарей и труб - половина сгнила или забилась (дом 54 года), стояки подварили где надо жековские сантехники, один хитрый участок заменили полипропиленом, поставили вентили на отводах сразу у стояков, дальше мне сказали делать ПП.
Сказать можно всё что угодно, ведь свою ответсвенность они на первых отключающих кранах оставили, а дальше самосварение уже на вашей совести и территории оставили? Столица то северная, зимой могут и поддать тепла и превратится в ваша квартира в большую пароварку заживо...
До следующей зимы можно просто не дожить.
Категорически нельзя пластик если у вас установлен элеваторный узел для смешивания подачи и обратки, об этом во всякого рода стандартах по сополимерам описано. Пластик можно, только в том случае, если в вашем доме регулируется температура на входе в дом до допустимой для пластиков, в противном случае не исключёна подача кипятка, от которого ваш пластик (не важно армированный или нет) может вытечь в месте с содержимым за одно вас забрать с собой, а т.к. погорячее обычно дают ночью, то даже мяу сказать не успеете как закипать начнёте...
Товарищи-знатоки! Покритикуйте пожалуйста такое утверждение:
"Трубы Baenninger не подделывают, потому что на них не большой спрос и они зелёные"
Верно ли оно? Значит ли, что я могу смело брать самый дешевый Baenninger, найденный мною на просторах интернета?
Спасибо!
Как же Вы скоры на суждения о людях. Ну при чем тут это? Вы что нибудь можете сказать по заданному вопросу о подделках баенингера? У меня на руках коммерческое предложение с "вкусными" ценами, остался вопрос брать или нет. Я пока сомневаюсь в оригинальности. Сомнений, что в случае моего согласия, мне по этим ценам отпустят товар НЕТ!
Начитался тут всякого, поэтому возник вопрос.
Хотел делать в санузле разводку (трубы к ванной и стиральной машине) полипропиленом Heisskraft (трубой со стекловолокном KraftFaser PN20 на 22 мм) с замуровкой в штробах под плитку. Общая длина трасс примерно 24 метра. Настоящего чешского в городе не нашел. Не получится-ли так, что лет через пять придется вскрывать плитку для ремонта трубы? Температура ГВС в трубе не будет превышать 65 градусов. Сантехшкаф делал медью. Если сделать также медью, то ее надо докупать (затраты с учетом длины трубы), полипропилен был куплен еще несколько лет назад. Стоит?
молоток, ни холоду ни прямым солнечным лучам не подвергались. На вид никак с момента покупки не изменились.
Энергофлекс - само собой разумеется как и для меди.
Единственно что, Рехау трубы обжимал, медь паял, резьбы (металл) крутил, МП - опыт есть.
С полипропиленом - мало. Попробовал несколько соединений - получается, но очень аккуратно надо (чуть лишнее надавил - чуть, но заплывать отверстие стало (порядка 1 мм), недодавил - видно что недовошло на 2-3 мм или криво соединилось или не под тем углом (немного не в ту сторону на повороте), а не поправишь), особенно когда невидно что получилось внутри (хотя по внешним отметкам вроде нормально). Даже мысли были про "камеру на проводе по трубе".
Да еще пишут всякое "сейчас не потекло, а через год может". Вроде нормально, а не уверен.
Про трубу что скажете. Нормальная (судя по поиску)?
Труба нормальная, когда спаяли, заглядывайте внутрь трубы, обычно при долговременном нагреве (передержал трубу на утюге), появляются заужения и при сильном толкании в фитинг. У различных производителей время и температура выдержки немного отличаются. Криво или не под тем углом это мелочи, при хорошем соединение образовывается равномерный наплыв, юбочка между трубой и фитингом.
Заменил наконец часть трубы ППР Экопластик с алюминиевым армированием на простую сталь, у нас ЦО с элеваторным узлом. Ставил ранее как временную меру. Мастера наши уже весь дом опутали белыми стекловолконными трубами Калде, заузив всё что можно, затормозив стояки отопления.
Хочу отметить, что Экопластик сей за 6 лет эксплоатации на ЦО выглядит неплохо, думаю ещё бы 6 лет простоял и ещё.
Так как юг, зимы последние очень тёплые плюс отапливают только пол года. Но нужен запас прочности. Вижу у людей иногда трубы отопления бывают все в волдырях и подтёках будущих свищей и ничего - работают пока.
Металл как бы даёт время предупреждения. Пластик же при износе порвёт сразу.
только в прошлом году переделали всё ЦО на ППр, а теперь наткнулся на эту тему.
Проблема в том что часть стояка в ближайшее время нужно спрятать В мебель, переделывать на сталь вообще наверное не реально - т.к. только что поклеены обои, натянуты потолки и сооружены некие деревянные конструкции
Xesha написал:
В мебель, переделывать на сталь вообще наверное не реально - т.к. только что поклеены обои, натянуты потолки и сооружены некие деревянные конструкции
Если лопнет - переделаете ВСЁ, при условии что не сваритесь в кипятке.
Xesha написал:
прошлом году переделали всё ЦО на ППр
зачем?
Xesha написал:
менять стояк на медь я как то не готов финансово
почему на медь?
Johnny,
1 - потому что ремон, старые стальные батареи это не эстетично+ одна подтекала, + не имели кранов, соответственно весной жарко, зимой холодно.
А у друзей в соседнем доме - кап ремонт ЦО, всё поменяли на ППр.
Собрать на резьбах. Но и варить в некоторых случаях можно без повреждения обоев (у нас в районе это даже сантехники из УК освоили, но иногда случаются промахи).
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.