Как наиболее простым и компактным способом решить следующую задачу?: Имеется 3-х фазный ввод, 20А на фазу. Нагреватель на 3 фазы, 2кВт на фазу. Хочется, чтобы фаза 1 была подключена всегда, а фазы 2 и 3 включались бы, если нагрузка по ним в настоящий момент меньше 10А. Ну или в обратную сторону, отключались бы, если суммарный ток по ним больше 20А, если так проще.
Самое простое решение, которое придумал - сделать ответвление фаз 2 и 3 на водонагреватель и "все остальное". пустить фазы 2 и 3 "все остальное" через трансформатор тока 2-х реле приоритета нагрузки РПН-1, которые коммутируют соответственно фазы 2 и 3 водонагревателя. Тогда, если ток на "все остальное" больше уставки реле, то соответственные фазы не будут поступать на водонагреватель. судя по схеме водонагревателя, в теории должно работать.