Здравствуйте.
Помогите советом. Необходимо заменить электрощиток в 3х комнатной квартире. Собирать новый щиток планирую сам – руки вроде из нужного места растут.

Нарисовал планируемую схему нового щитка.

Пояснения к схеме:
Устройства с цифровым индексом 1 – УЗО, прочие – АВ
Группа T – санузел, коридорчик, прихожая
T1 – УЗО 25А, 30мА
T2 – АВ 6А, освещение ванной комнаты, туалета, коридорчика и прихожей
T3 – АВ 16А, розетки в ванной и коридорчике (стиральная машина, пылесос, электрокамин)

Группа F – фартучные розетки на кухне
F1 – УЗО 40А 30мА
F2 и F3– АВ 16А, блоки розеток 1 и 2 (8 розеток – микроволновая печь, чайник, мультиварка, газовая плита с электродуховкой, вытяжка, освещение над мойкой)

Группа S – освещение.
S1 – УЗО 40А 30мА
S2 – АВ 6А, освещение спальня
S3 – АВ 6А, освещение зал
S4 – АВ 6А, освещение детская
S5 – АВ 6А, освещение кухня

Группа R – розетки
R1 – 63А 30мА
R2 – АВ 16А, розетки спальня (телевизор, пылесос, электрокамин)
R3 – АВ 16А, розетки зал (телевизор, пылесос, электрокамин, кондиционер, фен)
R4 – АВ 16А, розетки детская (компьютер, электрокамин)
R5 – АВ 16А, розетки кухня (холодильник, миксер, блендер, мультиварка)

Все розеточные линии проложены кабелем ВВГ нг LS 3*2.5, все линии освещения проложены кабелем ВВГ нг LS 3*1.5

Вводной автомат на 32А установлен в этажном щите. Фотография этажного металлического щита прилагаю

Кабель проходящий перед черным счетчиком – временное соединение между этажным щитом и новым щитком, который частично уже действует. Заземление взято с корпуса щита

Фотография нового пластикового щитка:

Спасибо

я не электрик,но летом пришлось немного тему эту изучать и проводку на даче сам прокладывал.
как мне помнится,или я бы так сделал-на кондиционер и камин вообще отдельные автоматы поставил бы. на ванну где стиралка,вроде слышал про 25 ампер.на свет обычно не 6,а 10 ампер ставят. но я не спорю,наоборот бы тоже не прочь еще выслушать советы)))

Регистрация: 09.03.2011 Нижний Новгород Сообщений: 449

Sergos, мощность кондея меньше 1кВт, мощность камина - 1.5кВт, поэтому не вижу смысла тянуть на них отдельные линии. 25А на стиралку имхо грубо - розетка всего лишь 16А держит

qwerty123123 написал :
R1 – 63А 30мА

При номинале вводного АВ в 32А - абсолютно излишне. Достаточно УЗО на 40А.

qwerty123123 написал :
Фотография этажного металлического щита прилагаю

ОМГ. АВ заменить ну хотя бы на что-то бюджетное типа Домовой или Easy9 от Шнайдера. Изи9 стоит чуть ли не дешевле того помоечного убожества, которое представляют собой так любимые широкой публикой DEK и TDM. По внутреннему щитку - тот же комментарий.
Цветовая маркировка проводов (синий - это всегда должен быть ноль) умиляет.

qwerty123123 написал :
Заземление взято с корпуса щита

А нет там его у Вас, заземления-то, на корпусе щита. Сечение провода стояка какое?

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Mazayac написал :
А нет там его у Вас, заземления-то, на корпусе щита. Сечение провода стояка какое?

Возможно, что зануление всё-таки есть. Стояк медь?

Все УЗО лучше поставить 40А / 30мА
И желательно заменить групповые автоматы в этажном щите на УЗО 40А / 100 (300)мА

Mazayac написал :
А нет там его у Вас, заземления-то, на корпусе щита. Сечение провода стояка какое?

Заземление есть. Но дело в другом. В работе 2 фазы разнородные. А приходящий ноль идет шлейфом на 2 квартиры. Хорошо если неразрывный. Да если и так. Все равно нужно квартиры отделять по приходящим нулям.

Регистрация: 09.03.2011 Нижний Новгород Сообщений: 449

Mazayac написал :
R1 – 63А 30мА При номинале вводного АВ в 32А - абсолютно излишне

учту

Mazayac написал :
АВ заменить ну хотя бы на что-то бюджетное типа Домовой или Easy9 от Шнайдера

DEKraft ставили электрики при замене стояков. Глядя на них тоже купил DEKraft, тем более на тот момент выбора в магазине особого и не было, да сейчас, в общем-то, тоже. Кстати - принципиальная разница между домовым и Easy9 есть?
Синий цвет для фазы и ноля от стояка до автоматов выбрали они же.

Mazayac написал :
А нет там его у Вас, заземления-то, на корпусе щита

ksiman написал :
Стояк медь?

да

ksiman написал :
Все УЗО лучше поставить 40А / 30мА

На санузел тоже? Там же сумма отходящих автоматов 22А.

ksiman написал :
И желательно заменить групповые автоматы в этажном щите на УЗО 40А / 100 (300)мА

А зачем? Ведь все отходящие линии защищены УЗО на 30мА?

Bladiclab написал :
Заземление есть. Но дело в другом. В работе 2 фазы разнородные. А приходящий ноль идет шлейфом на 2 квартиры. Хорошо если неразрывный. Да если и так. Все равно нужно квартиры отделять по приходящим нулям

А чем это чревато? И как это сделать? Вызвать электрика и сказать ему, чтобы он поставил еще один орех на нулевой стояк и уже от него пробросил ноль на одну из квартир?

qwerty123123 написал :
А зачем? Ведь все отходящие линии защищены УЗО на 30мА?

противопожарное УЗО.

qwerty123123 написал :
на тот момент выбора в магазине особого и не было

не ходите больше в тот магазин.
покупайте все у оф. представителей Шнайдер ,АВВ, Легранд. а никак не на рынке или магазине где все от унитаза до ТВ продают. цены те же, если не дешевле, и не подделка.

Ну если буквоедствовать, то не заземление, а защитный проводник.
Потом по количеству орехов не понял - стояк 4- или 5-проводной?
Увидел медь - очень хорошо.
Винт PE-проводника (если это он) необходимо протянуть без лишнего энтузиазма.
Для потребителя обычного пожалуй никакой разницы между Домовым и Изи 9 нет. Добротные бюджетники.
Ноль на квартиры разделять либо установкой второго ореха, либо "транзитным" проводом от 1 нынешнего ореха: берём провод квадратов 10, в середине зачищаем изоляцию по длине ореха, вставляем в орех и закручиваем от души. Два получившихся хвоста - на 2 квартиры.

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

DEKraft ставили электрики при замене стояков. Глядя на них тоже купил DEKraft, тем более на тот момент выбора в магазине особого и не было, да сейчас, в общем-то, тоже. Кстати - принципиальная разница между домовым и Easy9 есть?

Домовой - добротный средний класс, причем вроде как еще европейской сборки. Двухмодульные УЗО и дифы - электромеханические (Easy9 - электронные, если не ошибаюсь). Easy9 в целом - оборудование самого низкого класса, хоть и сделанное под контролем европейского бренда в Китае. У меня (субъективно) доверия не вызывает и себе бы я его не купил.

Дом какого года постройки? Это Вам при реконструкции стояка такую порнографию протянули, или так и было с момента строительства?
По нынешним правилам, в стояке должно быть 5 проводов - 3 фазы, рабочий ноль и защитный ноль.

А зачем? Ведь все отходящие линии защищены УЗО на 30мА?

А "подходящая" линия чем защищена?

А чем это чревато?

Тем, что если кто-то решит поменять свой вводной АВ и разорвет ноль, то в квартирах, питающихся от разных фаз, возникнет перенапряжение (до 380В вместо 220).

И как это сделать? Вызвать электрика и сказать ему, чтобы он поставил еще один орех на нулевой стояк и уже от него пробросил ноль на одну из квартир?

Да.

Регистрация: 09.03.2011 Нижний Новгород Сообщений: 449

Mazayac написал :
стояк 4- или 5-проводной?

4х проводной

Johnny написал :
А "подходящая" линия чем защищена?

Какая? От железного щита до пластикового? Так там 2 метра кабеля всего, все равно УЗО ставить?

Johnny написал :
Дом какого года постройки?

панельная пятиэтажка примерно 1990г. постройки.

Johnny написал :
Это Вам при реконструкции стояка такую порнографию протянули, или так и было с момента строительства?

При реконструкции 3-4 года назад

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

Какая? От железного щита до пластикового? Так там 2 метра кабеля всего, все равно УЗО ставить?

Желательно. Какое - уже написали.

При реконструкции 3-4 года назад

Сэкономили немножко Там сечение до 10 кв.мм. хоть дотягивает?

qwerty123123 написал :
А чем это чревато? И как это сделать? Вызвать электрика и сказать ему, чтобы он поставил еще один орех на нулевой стояк и уже от него пробросил ноль на одну из квартир?

Да, лучше смонтировать еще один орех на нулевой стоячный провод. Поговорить с электриком и заплатить ему. Так как Ваш вводной первый его и оставить, а соседям новый смонтировать (провод, орех). В один орех не надо зажимать, может быть только хуже чем сейчас (человеческий фактор, механика).

Регистрация: 09.03.2011 Нижний Новгород Сообщений: 449

Mazayac написал :
Сечение провода стояка какое?

Сечение не знаю, вот фото жилы, подключенной к щиту:

вроде бы 10мм2

Bladiclab написал :
Поговорить с электриком и заплатить ему. Так как Ваш вводной первый его и оставить, а соседям новый смонтировать (провод, орех).

Сдается мне, что самое сложное при этом будет объяснить соседям - зачем я их проводку переделываю, ибо "так сделали мастера и не надо сюда лезть".

Следующая автоматика правильно выбрана?

  • все УЗО в пластиковом щитке -
  • все автоматы на световые линии -
  • автомат на розеточные линии в санузле -
  • автоматы на прочие розеточные линии -

Спасибо

я не электрик

этим сказано все.
к чему давать такие советы????

на ванну где стиралка,вроде слышал про 25 ампер

  • все УЗО в пластиковом щитке - УЗО Домовой ВД63 2P 40А 30мА

я бы заменил на Acti9

все автоматы на световые линии - Автоматический выключатель Домовой ВА63 1P 6А

нормально но я бы поставил 10А

автомат на розеточные линии в санузле - Автоматический выключатель Домовой ВА63 1P 10А

обусловлено низкой потребляемостью?

автоматы на прочие розеточные линии - Автоматический выключатель Домовой ВА63 1P 16А

нормально

qwerty123123 написал :
Кстати - принципиальная разница между домовым и Easy9 есть?

Если брать автоматы,то разницы никакой и тот и другой модулька 4го поколения, созданные на современной платформе.В отличии от китайского гуана ,которое производится по лицензии модульки 2 поколения тех же европейских фирм. Если брать дифустройства,то Домовой предпочтительнее считаю т.к. у него эта часть электромеханическая,у Easy9 она электронная,хотя тут нужно смотреть что кому доступно по деньгам и на сколько он согласен принять на себя определенные риски.

Регистрация: 09.03.2011 Нижний Новгород Сообщений: 449

masol666 написал :
я бы заменил на Acti9

Я бы тоже заменил, но бюджет вырастет в 1.66 раза

masol666 написал :
автомат на розеточные линии в санузле - Автоматический выключатель Домовой ВА63 1P 10А
обусловлено низкой потребляемостью?

Да, около 2х лет стоит 10А диф от DEKraft, не отрабатывал ни разу. Из этих же соображений на световые линии выбрал 6А (хотя пока еще ни одна из них не задействована)

Сколько квартир на площадке? Сделайте фото щита полностью, соедские автоматы, счетчики захватите. Не проглядывается рабочий ноль.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

Насяльника написал :
Не проглядывается рабочий ноль.

проглядывается. на одной фотке - мелко, на второй - покрупнее

Да, около 2х лет стоит 10А диф от DEKraft, не отрабатывал ни разу.


как и ИЭК, может вообще не отработать.

Регистрация: 09.03.2011 Нижний Новгород Сообщений: 449

Насяльника написал :
Сколько квартир на площадке? Сделайте фото щита полностью, соедские автоматы, счетчики захватите. Не проглядывается рабочий ноль.

С данного щита запитано 2 квартиры.
и . Нулевой проводник отходит от нижнего ореха и помечен желтым цветом

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

А, земля всёж таки есть. В стояке две фазы, N и PE.
Но нули подключены к автоматам опасно!

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

qwerty123123 написал :
Нулевой проводник отходит от нижнего ореха и помечен желтым цветом

хм. значит я неправильно опознал. неужто это земля в самом деле?

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Johnny написал :
Но нули подключены к автоматам опасно!

Ничего плохого в этом нет, т.к. АВ 2P
Не очень хорошо только что шлейфом идут...
Ещё немного странно используется проходящий стояковый 4-х проводный кабель 2L + N + PE

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

ksiman написал :
Ещё немного странно используется стояковый 4-х проводный кабель 2L + N + PE

ага, сбивает с толку. интересно, какой этаж? может третья фаза кончилась на предыдущем?

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

andrewkhv написал :
ага, сбивает с толку. интересно, какой этаж? может третья фаза кончилась на предыдущем?

Т.е. снизу шёл пятипроводный кабель? Это вряд-ли...

Регистрация: 09.03.2011 Нижний Новгород Сообщений: 449

andrewkhv написал :
интересно, какой этаж?

второй этаж из пяти

Регистрация: 09.03.2011 Нижний Новгород Сообщений: 449

Спрошу еще
В моей схеме

в целях экономии можно убрать УЗО F1, которое защищает 2 линии фартучных розеток на кухне (по 4 розетки на линию), а сами линии перебросить под УЗО R1, которое защищает все прочие розетки (кроме санузла)? Или лучше не стоит?
Спасибо

Всё можно. Чем меньше УЗО - тем больше розеток обесточатся при утечке в одном из потребителей. Т.е. чуть более неудобно будет в случае возникновения проблем.
У меня и у родителей на 1 квартиру - по 1 УЗО (проводка без реконструкции - два АВ на всю квартиру, так что с размножением УЗО не разгуляться). И ничего, нормально живём

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Mazayac написал :
И ничего, нормально живём

Многие про УЗО не слыхали и слышать не желают И ведь как-то даже живут...

в целях экономии можно убрать УЗО F1,

Все можно. Я живу в 3хе с 1 узо на квартиру. С эл. плитой. Все работает, когда надо выключается.

ksiman написал :
Многие про УЗО не слыхали и слышать не желают И ведь как-то даже живут...

Замечание не в тему. Ноль УЗО против N УЗО - колоссальная разница. 1 УЗО против N УЗО - абсолютно непринципиальная разница.

qwerty123123 написал :
в целях экономии можно убрать УЗО F1, которое защищает 2 линии фартучных розеток на кухне (по 4 розетки на линию), а сами линии перебросить под УЗО R1, которое защищает все прочие розетки (кроме санузла)? Или лучше не стоит?
Спасибо

У меня такие мысли:
1) Или УЗО должно быть много, и мы стремимся к варианту 1УЗО=1помещение
2) Или мы ставим несколько УЗО 2-4 штуки например, но тогда на эти несколько УЗО, уже не привязываясь к помещениям. Т.е. на каждое УЗО мы вешаем часть света и часть розеток, при этом делаем так чтобы розетки и свет одного помещения оказались на разных УЗО.

Solovey написал :
1) Или УЗО должно быть много, и мы стремимся к варианту 1УЗО=1помещение

Наверное так тоже не здорово, потому как в комнаде будет под УЗО свет и розетки - 2 линии а на кухне ну скажем 6.. может 8 или кухонные линии дробить под разные УЗО... Все таки 2-я мысль мне кажется наиболее удобной.

MINik написал :
Наверное так тоже не здорово, потому как в комнаде будет под УЗО свет и розетки - 2 линии а на кухне ну скажем 6.. может 8 или кухонные линии дробить под разные УЗО... Все таки 2-я мысль мне кажется наиболее удобной.

Вот в соседней теме прикольная схемка

9 УЗО на квартиру. Лоджии конечно объединить можно, тогда всего 8 УЗО останется.
И логично и не так много (всего в 2 раза больше чем у меня дома ))

Solovey написал :
Вот в соседней теме прикольная схемка

Видел, похожа чем то на мою... я остановился на 6 УЗО.

Регистрация: 09.03.2011 Нижний Новгород Сообщений: 449

Mazayac написал :
Всё можно. Чем меньше УЗО - тем больше розеток обесточатся при утечке в одном из потребителей. Т.е. чуть более неудобно будет в случае возникновения проблем.

А если я их подключу не на розеточное УЗО, а на УЗО санузла? Тогда получится на нем будет 4 автомата (4 линии - 2 с фартука, одна освещение санузла и прихожей, одна розеточная в ванной и коридоре). Все равно не логично? Лучше оставить начальный вариант?

А если я их подключу не на розеточное УЗО,

Да сделайте уже на 3х УЗО
1- мощные кухни, ванной.
2 остальные розетки
3 весь свет
Свет в коридоре у щита 1 группу сделайте вообще без УЗО. Не будет нужды при сработке узо света лазить с фонарем у щита.

п1. Вообще отработка УЗО по свету с отказом включиться - невероятная вещь. Для этого нужно очень похабно выполнить монтаж освещения. Источник как правило - замыкание внутри светильника проводки на металл корпус. Всякие изгибы трубок с незачищенными краями...
п2. Равно и по розеткам. В исключительном случае все лечится выдергиванием вилок из сети. Ситуация когда узо упорно не дает подать напряжение на пустую сеть(без потребителей) это тоже самое см. п1.

Не стоит так уж мандражировать и фантазировать на тему "А если.... УЗо.. а меня дома нет .... и новый год.... и гости пьяные....." Вы же не в больнице систему жизнеобеспечения монтируете. Что 1 отказ раз в 10 лет = минус одна жизнь.

Регистрация: 09.03.2011 Нижний Новгород Сообщений: 449

Можно тему продолжу?
В итоге остановился на этой схеме - .
Как это правильно смонтировать? Можно нули с автоматов T и F завести под клемму соответствующего УЗО, а нули с автоматов S и R скоммутировать с помощью кросс-модуля? Он вроде должен влезть в мой щиток.
Спасибо

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

можно и кросс-модуль за 400рублей, можно и 2 нулевые шинки на изоляторах, по 40руб каждая. разницы никакой.

Регистрация: 09.03.2011 Нижний Новгород Сообщений: 449

Дошли руки до разделения нулей - моего и соседей. Было - с ореха на стояке нулевая жила шла на мой вводной автомат автомат, с моего автомата - на автомат соседей. Теперь соседям сделали отдельный ввод нуля. Только его взяли почему-то не с того же стояка, с которого запитан я, а со щита. Это правильно?

На фото красным выделен новый нулевой рабочий проводник соседей, желтым - мой защитный проводник

qwerty123123 написал :
Это правильно?

Нет. должны были снять с "ореха".

Регистрация: 09.03.2011 Нижний Новгород Сообщений: 449

Насяльника, а чем это чревато?

Если такие подключения с защитного проводника будут массовыми в подъезде то могут возникнуть значительные токи уравнивания в защитных проводниках в квартире, если есть ДСУП в ванной т.е. соединение защитного проводника и металлических труб водопровода и канализации, полотенцесушителя, стиралки бойлера и т.п.
А в этих цепях нет защитной автоматики........

qwerty123123 написал :
. Было - с ореха на стояке нулевая жила шла на мой вводной автомат автомат, с моего автомата - на автомат соседей. Теперь соседям сделали отдельный ввод нуля. Только его взяли почему-то не с того же стояка, с которого запитан я, а со щита. Это правильно?

Я на фото вообще ни одного ореха на нуле не вижу. Три фазных ореха и PEN зажатый на корпус. Можете на фотках пояснить что где, а то все синее - фиг поймешь.

Регистрация: 09.03.2011 Нижний Новгород Сообщений: 449

Solovey, верхний орех - фаза соседей, средний орех - моя фаза, нижний орех - мой ноль (раньше он шлейфом с моего автомата шел на соседей), жила без ореха - заведена на корпус щита. С корпуса щита я у меня идет земля, а у соседей, теперь, с щита идет ноль.