17.01.2014 в 00:39:12
17.01.2014 в 01:46:56
Там тяжёлое место - вход трубки с резьбой
А что, если эти патрубки попробовать выкрутить? Накрутить две гайки и выкрутить? Может всё зло в них?
17.01.2014 в 05:34:13
Могу предложить такой вариант - старые провода выжечь (в костре, на плите), изоляция сгорит, провода потом выковыривать "сантех прочисткой" которую делать самому из проволоки ( тормозные тросики от велика, или любая стальная проволока ф1-2мм). Но этот совет крайний, канал можно заплавить наглухо. Я бы сперва попробовал так - греть феном (мужским) и потягивать в разные стороны. Посмотрел фото - думаю она запросто может быть не разборной, изогнутую трубочку (канал) положили в форму и залили бронзой (латунью).
17.01.2014 в 11:34:02
юра Т написал : была как то темка...
Спасибо! Прочёл. Там ТС пропал после того, как ему предложили сходить к слесарям из ЖЭКа :) Вот думаю, мб тоже сгонять к мужичкам?.. Главное после не пропасть! :D
17.01.2014 в 12:45:51
Оставьте здесь адрес куда пойдете, завещание и номер кредитной карты;) Тогда мы будем спокойны за Вас.
17.01.2014 в 13:29:31
Там ТС пропал после того, как ему предложили сходить к слесарям из ЖЭКа
Никуда он не пропадал. Наверняка по-прежнему сидит с этими слесарями из ЖЭКа и пьянствует водку. Туда только попасть ...
17.01.2014 в 14:54:49
Ещё вариант для пробы: Попробуйте сверлом с диаметром чуть меньше канала рожка высверлить провода у входа в рожок со стороны патрона, скорее всего провода "залипли" именно на этом участке.
17.01.2014 в 15:25:56
Там пластиковая изоляция, не матерчатая. Провода удивительно современный вид имеют
если изоляция действительно не резина, а ПВХ, то попробовать циклогексаноном растворить, резину можно толуолом попробовать изничтожить.
А кислоты туда залить - не вариант?
не вариант, однозначно. Была бы у вас изоляция капроновая - её соляная кислота хорошо растворяет - я как-то паяльной кислотой на несколько капроновых мешков нечаянно плеснул... а так только цинк (или что у вас там в сплаве) оставшийся проход хлопьями забьёт - он с любой кислотой весьма охотно реагирует.
17.01.2014 в 18:11:53
Можно попробовать вариант. Готовится зонд из гладкой стальной гитарной струны. На конце зонда обратный загиб на 15-20 мм, он нужен для прихвата. Зонд заводим в отверстие и вращаем - пытаемся накрутить проводники в отверстии на зонд. Когда хорошо зацепит начинаем тянуть. Ну как последний отчаянный вариант... З.Ы. Таким способом иногда просто "вырывали" вращением провода отдельными кусками.
17.01.2014 в 18:20:56
avmal написал : А что, если эти патрубки попробовать выкрутить? Накрутить две гайки и выкрутить? Может всё зло в них?
Это поможет. Но выкрутить будет проблематично, резьбе будет кранты. И той и той. Проверенно.
Остается демонтировать провода в остальных рожках. Возможно, будет новая инфа.
Кстати рентген не кто не отменял.
17.01.2014 в 20:04:12
Это поможет. Но выкрутить будет проблематично, резьбе будет кранты. И той и той. Проверенно.
Изготовить ( или просто найти ) и вкрутить новые патрубки, как и обновить резьбу в литье, уже не будет такой проблемой.