=) Ну вот 1 кВт = 4,5 ампера. Типа 63/4,5 = 14 кВт. То-есть технически оно прокатит. Только к водогрею надо будет тащить кабель на 16 квадратов, если в однофазном режиме его фигачить, и защищать тем же автоматом на 63А.
30.01.2014 в 14:19:06
=) Ну вот 1 кВт = 4,5 ампера. Типа 63/4,5 = 14 кВт. То-есть технически оно прокатит. Только к водогрею надо будет тащить кабель на 16 квадратов, если в однофазном режиме его фигачить, и защищать тем же автоматом на 63А.
30.01.2014 в 14:33:08
avrora написал : Вот фото.
Я конечно могу ошибаться, но слева на фотке рубильник на 63А, а справа селективный дифавтомат Энергомера. только на фото его номинал не видно, может оказаться С50.
30.01.2014 в 14:35:49
avrora написал : Действительно я ошибся. Автомат 63А.
И где тут автомат на 63А? Это рубильник Номинал дифа неразборчиво...
30.01.2014 в 14:56:55
Диф 63 тоже О_о
30.01.2014 в 14:57:14
ksiman написал : И где тут автомат на 63А? Это рубильник Номинал дифа неразборчиво...
он тоже 63А
30.01.2014 в 15:05:52
avrora, Ну так возьмите самый здоровый однофазный Штибель и не заморачивайтесь во, на 10кВт 10000/220= 45А
Кабелюху на него 10 квадрат и автомат на 50А
30.01.2014 в 15:42:53
Solovey ну пожалуй есть над чем подумать конечно. Делать проект в конторе с лицензией и последующим согласованием в планы не входило, хотя и цена вопроса и размер гемора с согласованием пока не понятен.
30.01.2014 в 15:52:12
avrora написал : Делать проект в конторе с лицензией и последующим согласованием в планы не входило, хотя и цена вопроса и размер гемора с согласованием пока не понятен.
да не связывайтесь вы с 3ф вводом. Только гемор себе наживете. 63А - это шикарно!
ну вот предположим что вы все-таки согласуете себе 3ф ввод - и наверняка это будет 25А 25*3=75 но реально 3 фазы нагрузить в итоге ровно по 25А просто нереально, так что фактически, 1ф 63А это больше чем 3ф 25А.
Вот если бы речь шла о частном доме... Там иметь 3 фазы конечно интереснее чем 1ф. но вот в квартире - ИМХО, 1ф лучше.
30.01.2014 в 16:35:39
avrora, А дом, что, не подключен к горячему водоснабжению??? В многоквартирном доме 3 фазы и 15 кВт бессмыслено и безнадежно...
30.01.2014 в 16:46:36
Solovey написал : Ну так возьмите самый здоровый однофазный Штибель и не заморачивайтесь во, на 10кВт 10000/220= 45А Кабелюху на него 10 квадрат и автомат на 50А
Тогда уж лучше этот, если надо погорячее
30.01.2014 в 19:29:03
Ixtim написал : avrora, А дом, что, не подключен к горячему водоснабжению??? В многоквартирном доме 3 фазы и 15 кВт бессмыслено и безнадежно...
подключен конечно, но что, у вас воду ни когда не отключают? а если еще новостройка, где ремонты, то это происходит достаточно часто. Сейчас живу с бойлером 100л, значительно менее удобно, чем с хорошим проточником. Утром проснулся, воды нет, включаешь бойлер, а воды все нет. пока она нагреется. а самое обидное, что через 2 часа ее дали, а бак только нагрелся. Тоже самое, принимаешь душ вторым, и воды может и не хватить. как дурак вылезаешь недомытый. Так что проточник 13 кВт идеален и места не занимает. И потребляет только 5-10-15 минут, пока надо, а не жрет электричество круглосуточно, как бойлер.