Купил гараж. В нем стоит счетчик трехфазный СА4у-И672М. Подключена только одна фаза. Местный электрик намекает, что такое подключение недопустимо и требует заменить счетчик на однофазный. Как поступить?
09.10.2006 в 18:10:43
Купил гараж. В нем стоит счетчик трехфазный СА4у-И672М. Подключена только одна фаза. Местный электрик намекает, что такое подключение недопустимо и требует заменить счетчик на однофазный. Как поступить?
10.10.2006 в 01:41:42
Считать будет правильно, но может у электрика какие соображения, по соответствию проекту. А может просто хочет денег.
10.10.2006 в 10:06:41
Водяной написал : Как поступить?
Можно почитать описание счётчика на предмет предусмотрен ли однофазный режим: А лучше задать вопрос на форуме: или позвонить производителю:
10.10.2006 в 19:17:36
Ведь возможна такая ситуация, когда ток течет только по одной фазе? А две другие в этот момент без нагрузки? Судя по схеме влючения там идет параллельный подсчет.
10.10.2006 в 23:36:09
Водяной написал : Ведь возможна такая ситуация, когда ток течет только по одной фазе? А две другие в этот момент без нагрузки? Судя по схеме влючения там идет параллельный подсчет.
По моим соображениям, ничего страшного, кроме цены, в таком включении нет. И в нормативах запретов на использование трехфазных счетчиков для учета однофазной сети нет. А у нас - что не запрещено, то разрешено ... Ведь используются для защиты однофазной сети двух- и трехфазные автоматы ...
11.10.2006 в 11:37:23
Если не ошибаюсь, в советских квартирах с трехфазными плитами вся остальная разводка однофазная. Соответственно трехфазный счетчик при выключенной плите работает в однофазном режиме.
11.10.2006 в 11:46:54
А вот что ответил технический директор ЛЭМЗа:
11.10.2006 в 12:56:32
Юрка написал : А вот что ответил технический директор ЛЭМЗа:
Я так и не понял что ответил технический директор, т.к. не понял ху из ху ... А симметрично нагрузить счетчик можно элементарно - запараллелить входы и выходы счетчика: "вход"-1-4-7; "выход"-3-6-9.
11.10.2006 в 13:19:04
avmal написал : симметрично нагрузить счетчик можно элементарно
Он неэлектронный, так что насчёт элементарности есть определённые сомнения...
Следование моим советам вредит кошельку
11.10.2006 в 13:30:39
ВТБ! написал : Он неэлектронный, так что насчёт элементарности есть определённые сомнения...
Вполне возможно ...
11.10.2006 в 16:27:25
avmal написал : Я так и не понял что ответил технический директор, т.к. не понял ху из ху ...
Водяной - автор темы. Гайдым Денис Александрович - тех директор ЛЭМЗа:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу