#4346708

1 комнатная квартира, дом 1 подъездная башня II-68.
Из кухни через ванную в коридор выходит вентиляционный короб,
далее из ванной в коридор и уходит в стенку которая находиться рядом со входной дверью. У меня вопрос, кто нибудь сталкивался с вентиляцией в таком типе домов?
Как она выполнены в стене, там 1-2 трубы? или прямоугольный канал...

Выяснить хочу с такой целью. В коридоре нужно сделать встроенный вводной электрощит.

От него сделать вертикальный штроб и опустить всю проводку под пол.
Всё сомневаюсь делать это ли нет, так как не знаю конфигурацию вентиляционного желоба. Если оно всё же прямоугольный, то допустимо ли аккуратно сделать вырез под щиток. Глубина щитка около 98мм при толщине стены даже в 60мм щиток будет выступать в вентиляционный канал всего на 30мм. И по идее ухудшить тягу не как не должен + все щели будут тщательно замазаны. Я знаю что убирать зауживать вентиляционные каналы категорически запрещено.. Но всё же....

Если же там идёт труба, или две трубы, то понятное дело все отменяется, тогда остановлюсь на "безголовом варианте". Делать навесной щиток, и фальш стенку из гипсокартона толщиной 40-50мм дабы не было колхоза с пластиковым коробом для проводов..

Freezer написал :
У меня вопрос, кто нибудь сталкивался с вентиляцией в таком типе домов?

На форуме полно инфы: Ваша серия здесь больше всего обкурена.

Freezer написал :
Как она выполнены в стене, там 1-2 трубы? или прямоугольный канал...

Там 8 труб.

Freezer написал :
От него сделать вертикальный штроб и опустить всю проводку под пол.

Сначала будет сплошной монолит, потом попадете в канал соседа.

Freezer написал :
то допустимо ли аккуратно сделать вырез под щиток.

Не допустимо.

Freezer написал :
при толщине стены даже в 60мм

Там может быть и 4см.

Freezer написал :
И по идее ухудшить тягу не как не должен

Чья идея-то?..

Выглядит он изнутри вот так:

Freezer написал :
Глубина щитка около 98мм при толщине стены даже в 60мм щиток будет выступать в вентиляционный канал всего на 30мм.

С точки зрения ПУЭ подобное категорически запрещено ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

trubo4ist написал :
Там 8 труб.

Спасибо за информацию. Тогда отбой..

trubo4ist написал :
Чья идея-то?..

Идея моя, которая состоит в не навреди...

Бориска66 написал :
С точки зрения ПУЭ подобное категорически запрещено ...

Есть такое, но на 100% у нас оно редко где соблюдается к сожалению =(((

Благодарю за всех за ответы, значит внешний щиток. провода которые пойдут под пол, фальш стеной из гипсокартона... + 5-6см в коридор..

Да и если водичка по вентблоку польется от соседей - электрощиту это точно на пользу не пойдет