Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

21.02.2014 в 23:55:49

ksiman написал : в качестве заземления пруток 12мм/3м? так не пойдёт

У дома нормальный контур сделают. А этот пруток у нас в каждом проекте рисуют, и когда приезжают электросети ставить щит учета, они этот пруток загоняют в землю и прикручивают к корпусу железного щита учёта.

ksiman написал : корпуса щитов отдельным проводом на шины

Это понятно, лень было рисовать :o

ksiman написал : N не так подключается к PEN

Перемычкой между шинами?

ksiman написал : где противопожарное УЗО?

Было дело, просил проектировщика нарисовать это УЗО в щите, он так и не понял зачем оно. Я предложу его поставить заказчику (пусть даже самое IEK), но у нас нет требований по его установке.

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

22.02.2014 в 00:06:05

ksiman, у меня к вам вопрос как к знающему человеку. Если взять три УЗМ-51 М и включить их на разные фазы по такой схеме Можно будет тогда включить трехфазный прибор или нет?

0
Вложение
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

22.02.2014 в 00:09:57

Если пропадание фазы для прибора критично - только через реле контроля фаз

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

22.02.2014 в 00:12:52

ksiman написал : Если пропадание фазы для прибора критично

Ну а если не критично, то вроде как можно правильно?

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

22.02.2014 в 00:43:15

Shturman1 написал : Ну а если не критично, то вроде как можно правильно?

Можно, типа варочной панели наверно. Можно и РН 3х фазное поставить, но рубить будет сразу все 3 фазы.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

22.02.2014 в 00:45:51

А что еще скажете про то, что розетки в ванной на одной фазе, а свет ванны на другой фазе? Люблю когда в таких помещения только 1 фаза :), но как разбросать так - в голову пока не приходит.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

22.02.2014 в 10:45:35

Songo написал : А что еще скажете про то, что розетки в ванной на одной фазе, а свет ванны на другой фазе? Люблю когда в таких помещения только 1 фаза :)

Ничего криминального в этом не вижу.

Songo написал : Можно, типа варочной панели наверно.

Да, варочная, проточный водогрей и многие котлы не боятся неполнофазного включения

0