ksiman написал : в качестве заземления пруток 12мм/3м? так не пойдёт
У дома нормальный контур сделают. А этот пруток у нас в каждом проекте рисуют, и когда приезжают электросети ставить щит учета, они этот пруток загоняют в землю и прикручивают к корпусу железного щита учёта.
ksiman написал : корпуса щитов отдельным проводом на шины
Это понятно, лень было рисовать :o
ksiman написал : N не так подключается к PEN
Перемычкой между шинами?
ksiman написал : где противопожарное УЗО?
Было дело, просил проектировщика нарисовать это УЗО в щите, он так и не понял зачем оно. Я предложу его поставить заказчику (пусть даже самое IEK), но у нас нет требований по его установке.