Подскажите, пожалуйста, существуют ли такие? У меня в квартире трехфазный ввод по 11А на фазу. Хочется, во избежание всевозможных описываемых здесь "перекосов", подключить водогрей трехфазно. Возможно ли это?
это не автомат,это рубильник.
а на 11А на фазу даже если и подберёте проточник,то производительность его будет небольшая.посуду помыть ещё куда не шло,а принять душ будет проблематично
4Серый написал :
а на 11А на фазу даже если и подберёте проточник,то производительность его будет небольшая.посуду помыть ещё куда не шло,а принять душ будет проблематично
Так поэтому и пришла мысль запитать от трех фаз...
Вадим М написал :
Так поэтому и пришла мысль запитать от трех фаз...
я немного не точно выразился.самое большое что вы сможете поставить трёхфазное это на 6кВт.
из моей практики,нормальная производительность проточников начинается от 15кВт,это когда можно нормально принять душ или ванну налить.
Это на каждую
В Вашем щите мощность ничем не ограничена, но реально превышать 25А не стоит. Ещё неплохо-бы выяснить сечение вводного кабеля в квартиру. Ещё покажите силовой щит в самой квартире
serj12 написал :
Самое интересное в вашем случае - можно дать нагрузку на это УЗО свыше указанного номинала и ни что эту нагрузку не ограничит ...
В квартирном щите должно стоять что-то ограничивающее
Меньше 16А на фазу вообще давать нельзя, ибо не получиться подключить в розетку много чего полезного...
Вадим М написал :
В квартирном щите - дифавтомат на 16А.
С ваших слов это единственный аппарат способный ограничить мощность.
Так что можете на проточник в 10кВт даже посмотреть - но только вместе с ним что-то еще кроме света врятли сможете включить
Solovey написал :
С ваших слов это единственный аппарат способный ограничить мощность.
Так что можете на проточник в 10кВт даже посмотреть - но только вместе с ним что-то еще кроме света врятли сможете включить
Но ведь это не дело! Открыл кран - все вырубилось. Думаю, что больше 6кВт не поставить.
haramamburu написал :
странный инжИнер ... посему и через "И" )))
Да Бог с ним! Я правильно понимаю, что суммарная мощность потребителей в квартире должна быть не более (25*3*220) 16,5 кВт (чтобы УЗО не сгорело, а дифавтомат заменю)? Ввод в квартирный щиток сделан кабелем 5х4.
dokar написал :
Сделайте фото квартирного щита. Всё- таки будете новое подключение делать. Может будут еще советы-замечания.
Да там щит - одно название - на время ремонта. Дифавтомат на 16А (однофазный, подключена только одна фаза, остальные просто валяются в щитке), от него отходят три автомата С10, к которым подсоединено по розетке. Завтра сфотографирую.
Вадим М написал :
Я правильно понимаю, что, мне нельзя суммарную мощность потребителей в квартире должна быть не более (25*3*220) 16,5 кВт
Угу... более того... при тех же номиналах в течении часа можете "вполне законно" и большее потребить)))
СТОП... чет проглядел.. что там не диф, а УЗО... т.е. схема: рубильник -> УЗО "S" -> квартирный щит... Итого.. линия до хаты ничем не ограничена.. и, следовательно, не защищена... странно...
Вадим М написал :
Так я автомат вводной в квартире поставлю.
Так он и защитит то ,что после него.А
Вадим М написал :
Счетчик - сразу после рубильника перед УЗО.
вместо УЗО должен был быть дифф,который и защищал ввод в квартиру.
А вот счётчик будет защищён или плавкой вставкой во ВРУ или автоматом на кучу амперОв там же,а учитывая как фиксируются проводники в счётчике вполне возможно возгорание в нём
serj12 написал :
Так он и защитит то ,что после него.А
вместо УЗО должен был быть дифф,который и защищал ввод в квартиру.
А вот счётчик будет защищён или плавкой вставкой во ВРУ или автоматом на кучу амперОв там же,а учитывая как фиксируются проводники в счётчике вполне возможно возгорание в нём
Тогда остается поставить автомат в этажном щите сразу после рубильника перед счетчиком и перед УЗО? Не хочется в этажный щит влезать, управляющая компания достаточно ушлая, может придраться, что влез в их вотчину.
Вадим М написал :
Так вроде бы советовали ДО счетчика,
вот ДО лезть не стал бы... и потом... погорит счетчик - да и фиг с ним...
Более того, даже по ПУЭ там стоит "рубильник"!!!
А в деревнях вообще как правило ввод очуществлен непосредственно в счетчик - без каких либо комм. аппаратов "ДО"... как то так...
haramamburu написал :
вот ДО лезть не стал бы... и потом... погорит счетчик - да и фиг с ним...
Более того, даже по ПУЭ там стоит "рубильник"!!!
А в деревнях вообще как правило ввод очуществлен непосредственно в счетчик - без каких либо комм. аппаратов "ДО"... как то так...
Тогда не буду. А если автомат поставить на вводе в квартирном щите - сгорит вводной кабель на лестничной площадке, или УЗО в этажном щите - "да и фиг с ним" (С) ? Пожара то в квартире не будет.
Кстати, большое спасибо всем за помощь, разъяснили мне по трехфазному вводу. Ну а если по теме, то, как я понимаю, трехфазного водогрея меньше, чем на 11 кВт не существует, придется однофазный ставить?
Вадим М написал :
Кстати, большое спасибо всем за помощь, разъяснили мне по трехфазному вводу. Ну а если по теме, то, как я понимаю, трехфазного водогрея меньше, чем на 11 кВт не существует, придется однофазный ставить?
Есть и послабже, при желании можно найти на 9кВт (например Эван B1 9, Kospel KDH 9 Luxus)
Кто советовал?Спецом перечитал всю тему,даже намёка нет.
Вадим М написал :
Ввод в квартирный щиток сделан кабелем 5х4.
Однозначно не более 25 А,а вот что поставить вместо самого лучшего в мире УЗО - "фиговый" дифф С25А 100 мА или 300 мА,или "лысый" автомат С25А 3р - зависит от схемы в квартирном щите.И не надо ничего трогать до счётчика,и спокойно меняется УЗО после счётчика путём отключения рубильника без нагрузки и контроля отключения вводных клемм УЗО и т.д и т.п.
serj12 написал :
Кто советовал?Спецом перечитал всю тему,даже намёка нет.
serj12, я, видимо, неправильно понял, подумал, что стоит защитить счетчик автоматом:
serj12 написал :
А вот счётчик будет защищён или плавкой вставкой во ВРУ или автоматом на кучу амперОв там же,а учитывая как фиксируются проводники в счётчике вполне возможно возгорание в нём
serj12 написал :
Однозначно не более 25 А,а вот что поставить вместо самого лучшего в мире УЗО - "фиговый" дифф С25А 100 мА или 300 мА,или "лысый" автомат С25А 3р - зависит от схемы в квартирном щите.И не надо ничего трогать до счётчика,и спокойно меняется УЗО после счётчика путём отключения рубильника без нагрузки и контроля отключения вводных клемм УЗО и т.д и т.п.
Если я вместо дифа в этажном щите добавлю к "самому лучшему в мире УЗО" подобный ему автомат С25А3Р после счетчика, а в квартирном у меня будут несколько УЗО "Легран" 30-10 мА (в зависимости от линии) - так нормально будет?
dokar написал :
Обеспечен ли в наше время ? Осведомитесь сначала . Поляки "интересные"-ребята.
Вы имеете в виду сервис-центр? Так, если сломается в период гарантии, я его и искать не буду, отнесу в магазин, потребую новый, или деньги (чай не автомобиль и не яхта). А в постгарантийный период, по-моему, дешевле новый купить, чем ремонтировать (по крайней мере, это касается марок с обширной сервисной сетью).
Вадим М написал :
неправильно понял, подумал, что стоит защитить счетчик автоматом:
Вы всё правильно поняли .
serj12 написал :
Кто советовал?Спецом перечитал всю тему,даже намёка нет.
Не советовали, потому что Т.С.у со слов инжИнера выделили дурацкие 11 А на фазу . А было предложено взять больше, не превышая номинала УЗО и не светится перед УК номиналом автомата поставленного уже в квартире. Что это неправильно - прекрасно все знают, дурных - нема.
Вадим М написал :
я, видимо, неправильно понял, подумал, что стоит защитить счетчик автоматом:
О,это больная тема,тут кто во что горазд:кто-то ставит автоматы со специальными "ушками" для пломбировки,кто-то в боксики их ставит(тоже для пломбировки),а всё из-за того, что счётчик ,зараза ,горит как свечка... А по странному стечению обстоятельств у нас в городе сейчас ситуация со счётчиками немного отличается от ситуацией в других городах
Подобрал по совету dokar трехфазный водонагреватель. Появилась новая проблема: в 36-постовом щите осталось только 3, от силы 4 места, а надо ведь воткнуть трехфазное УЗО и автомат. Думаю УЗО поставить в щитке, запитав от него еще и варочную панель, а АВ 20А - в сантехническом шкафу возле водогрея. Можно ли так сделать, или все-таки лучше наоборот - АВ - в щиток, УЗО - в сантехшкаф? В этом случае варочная панель остается защищенной лишь общим противопожарным УЗО. Посоветуйте, пожалуйста.
Вадим М написал :
В этом случае варочная панель остается защищенной лишь общим противопожарным УЗО
Варочная защищена от поражения прежде всего защитным заземлением. УЗО - лишь дополнительная мера безопасности, без которой в принципе можно обойтись (правила разрешают)
ksiman написал :
Варочная защищена от поражения прежде всего защитным заземлением. УЗО - лишь дополнительная мера безопасности, без которой в принципе можно обойтись (правила разрешают)
Да, я об этом читал, поэтому и сделал так. Но, раз уж все равно покупать дорогущее трехфазное УЗО, хотел попутно и плиту защитить. Так как лучше поставить УЗО и автомат?
А что, если мне на водогрей собственный автомат вообще не ставить, а подсоединиться к АВ20А варочной панели? Если выбьет автомат - отключится плита и водонагреватель - я выключу при помощи УЗО водогрей, а варочную включу - можно так?