Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#4493493

Вы посмотрите ,проводом какого цвета сделана разводка?

это не окончательный вариант ! просто хочу у
знать что не так в этом щитке может где ошибка!

megas82 написал :
может где ошибка!

да еще и не одна...

По фото всех ошибок не разглядеть. Не видно номиналов аппаратов защиты и сечений кабелей.

Но автомат на 25А и монтаж голубыми жилами уже наводит на мысли что весь щиток одна сплошная ошибка.

сегодня сфоткаю и выложу более четкое фото а голубые провода заменили на шину ! 25А идет на кондей!

сечение 2.5 на розетки автомат 16А на свет 1.5 автомат 10 А нижние автоматы это розетки кондей и балкон с ванной комнатой а верхние это входящий автомат и свет!

megas82 написал :
25А идет на кондей!

жесть!
или речь идет о мультисплите который обслуживает помещения в пару сотен квадратных метров?

)))))) да нет обычный дорогущий правдо ! 1.8 квт DAIKIN

megas82 написал :
1.8 квт DAIKIN

на него и 10А за глаза это 2.2кВт

megas82 написал :
1.8 квт DAIKIN

об электрической ли мощности идет речь...??? (или все-таки о тепловой).
что за моделька-то?

электрическая FTXR50E RXR50E

megas82 написал :
электрическая FTXR50E RXR50E

как сказали выше ему и автомата на 10А должно хватить.
Ну самый край - это кабель 3*2.5 и автомат 16А