Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#4513358

Частный дом. Сопротивление подводящей индивидуальной линии от внутридомового щитка до ТП 0,3 Ом (одной фазы). Это нормально? По ТУ выделено 8 кВт при трех фазах.
Есть какой то норматив на сопротивление подводящей линии к дому?

Встречал только один раз в тех документации условие, что сопротивление линии питания не должно превышать 0,09 Ом. Но это было медицинское оборудование (линейный ускоритель). А как вы узнали это значение?

Vladimir_Vas,
Ну смотрите, 8кВт три фазы - это автомат 16А.
16*0.3= 4.8 В падение напряжения при максимальной нагрузке. ИМХО - усе нормально.

но присоединюсь к вопросу

Shturman1 написал :
А как вы узнали это значение?

Solovey написал :
ИМХО - усе нормально.

ИМХО - это хорошо. А нормативов нету?

Shturman1 написал :
А как вы узнали это значение?

150 метров провода СИП 16 квадратов по таблице имеют сопротивление 0,27 Ом. Перед навеской на размотанной бухте замкнул с одной стороны два провода клещами. С другой померил тестером - два провода дали 0,6 Ома с погрешностью в 0,1 Ом. Практика подтвердила теорию.
Но такое состояние будет только с подключением новой ТП, уже смонтированной. А до этого жил 3 года с фидером более 1,5 км и совершенно безобразного сечения, так что девиация напряжения за сутки зимой превышала 100 В. Надеюсь, в мае подключат.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

Vladimir_Vas написал :
А нормативов нету?

у вас напруга не проседает ниже 220В-5%=209В ?

Vladimir_Vas написал :
А нормативов нету?

ГОСТ 13109-97

плюс - минус 5% от номинала

andrewkhv написал :
у вас напруга не проседает ниже 220В-5%=209В ?

Когда подключат - узнаю. Надеюсь - скоро. А пока в феврале проседали фазы до 130-125 В. Спасали стаб Лидер и бесперебойник с устройством выбора приоритетной фазы. Надеюсь кошмар закончится.

Vladimir_Vas, сами провода, точнее сопротивление - это не самый первый показатель, вам нужно замерить сопротивление петли фаза-нуль, для определения ТКЗ, от ТКЗ отплясываем, какой АВ ставить... но для 16А ввода... это все ИМХО некритично..

haramamburu написал :
петли фаза-нуль, для определения ТКЗ,

ТКЗ=366 ампер. Какой автомат подходит?

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

С32 должен надежно срабатывать при надежном кз.

Vladimir_Vas написал :
ТКЗ

Как расчитали?

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

ТКЗ определяется не только сопротивлением провода.
И 366А для С32 - мало (с учётом 1,5 запаса)

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

ksiman написал :
ТКЗ определяется не только сопротивлением провода.

ещё необходимо учесть эквивалентное сопротивление трансформатора и не забыть реактивное сопротивление линии.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

  • прибавить все контактные сопротивления
  • прибавить сопротивление дуги
  • ещё кучу всего по мелочи (автоматы, счётчик и т.п)

ksiman написал :
И 366А для С32 - мало (с учётом 1,5 запаса

Ок, тогда ставим плавкую Сотку (с учетом 3го запаса )

ksiman написал :

  • прибавить сопротивление дуги

Нее, эт будет ТГД (ток горящей дуги). А я назвал значение ТКЗ!

ksiman написал :

  • ещё кучу всего по мелочи (автоматы, счётчик и т.п)

Речь о вводном автомате. Счетчик и др. мелочи - это все уже после него.

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

Vladimir_Vas написал :
Речь о вводном автомате. Счетчик и др. мелочи - это все уже после него.

Смотря до куда считать будете - по ввод в дом или по самую дальнюю розетку ...

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Vladimir_Vas написал :
Речь о вводном автомате. Счетчик и др. мелочи - это все уже после него.

На ТП тоже бывают автоматы и счётчики

Vladimir_Vas написал :
Нее, эт будет ТГД (ток горящей дуги). А я назвал значение ТКЗ!

Однако замыкание через дугу также является коротким