Всем добрый вечер. Вкратце опишу ситуацию и вводные данные: имеем СНТ с относительно новой магистральной линией. Все выполнено СИП. Повторное заземление через одну опору. По требованию местного электрика щиток с счетчиком необходимо устанавливать на опоре за пределами участка. Вводной автомат номиналом 40А. Ввод будет однофазный. Счетчик практически требуют Меркурий 200. При этом никаких ТУ или письменных документов с описанием всех требований не дают (ну и ладно). На участке имеется собственная опора ( настоящая, с бетонным основанием)
Возникает целый ряд вопросов, за ответы на которые я был бы очень благодарен:
1.ввод/вывод в щиток СИПом или переходить на другой проводник (какой??)
2.если я от ВРУ до своей опоры протяну СИП и сделаю возле нее собственное заземление, то у меня получается ТТ, а никак не TN-C-S(ведь РЕN уже разорван вводным автоматом).?
Ввод в дом, сарай и баню планирую делать подземный. Бронированный кабель ВБбШв в ПНД трубу закопаю ( у меня даже лента красная есть " Осторожно кабель") и от опоры к трем разным постройкам пойдет своя линия уже с "землей". Какого сечения брать кабель?? Это вообще реально или я дурак и не понимаю основ и так вообще не делают и все электрики сейчас смеются?))
При такой схеме все линии обязательно под защиту УЗО. Это понятно. И даже подземные??? Каким номиналом??
5.Правильно ли я понимаю, что стоит мне разделить пришедший с магистрали РЕN до счетчика каким-то образом соединить его с моим "заземлением"(например, также подземным кабелем), как я тут же получаю полноценную TN-C-S ?? А это надо вообще??? Везде пишут, что TN-C-S лучше и круче ТТ. Объясните на пальцах чем???? Или не лучше?))
Буду благодарен за любые ответы и критические замечания
junk86 написал :
2.если я от ВРУ до своей опоры протяну СИП и сделаю возле нее собственное заземление, то у меня получается ТТ, а никак не TN-C-S(ведь РЕN уже разорван вводным автоматом).?
Штука в том, что повторное заземление выполняется на вводе, т.е. щит ВУ/ВРУ расположен непосредственно на/в здании, и после него не по феншую пускать еще участок воздушной или подземной кабельной линии. Всё остальное можно назвать как угодно, но не ВРУ.
junk86 написал :
1.ввод/вывод в щиток СИПом или переходить на другой проводник (какой??)
Если щит учёта на столбе, то можно в него и СИП завести, только L проводник в счётчик напрямую подключить не получится, т.к. в большинстве из них клеммы фазного проводника медные.
Посмотрите это тему, там очень похожее рассматривается
Хотя бы тем, что при TN-C-S на вас будут работать в т.ч. все повторные заземления ВЛ, и качество вашего ЗУ уже не так важно.
Ну и тем, что это официально рекомендованная система. И поскольку у вас ВЛИ выполненная СИПом с повторными заземлениями, от обосновать применение TT, будет непросто.
junk86 написал :
2.если я от ВРУ до своей опоры протяну СИП и сделаю возле нее собственное заземление, то у меня получается ТТ, а никак не TN-C-S(ведь РЕN уже разорван вводным автоматом).?
Никто не заставляет ставить 2п автомат, рвите только фазу, тем паче, что PEN автоматом рвать низззяя. 2. Заземление делать надо не возле опоры, а возле электроустановки, которую вы заземляете. Потому как длина кабеля от ЗУ к ГЗШ, которую нередко ставят в ВРУ, должна быть минимальной.
junk86 написал :
Дабы внешний вид участка не портить многочисленными воздушными линиями
ВТБ! вас спрашивал зачем вы хотите бронированный кабель в ПНД трубу запихивать.
VIVA написал :
Если щит учёта на столбе, то можно в него и СИП завести, только L проводник в счётчик напрямую подключить не получится, т.к. в большинстве из них клеммы фазного проводника медные.
Посмотрите это тему, там очень похожее рассматривается
Так СИП же сначала в автомат, а только потом в счетчик?? А схема интересная, наверное так и сделаю
VIVA написал :
ВТБ! вас спрашивал зачем вы хотите бронированный кабель в ПНД трубу запихивать.
В трубу на всякий случай, ибо не везде возможно проложить кабель на достаточном расстоянии от корней деревьев
junk86 написал :
Счетчик практически требуют Меркурий 200.
Мне в ТУ написали тож что рекомендован для установки меркурий, причем стоимость его была порядка 7000 в магазине. Плюнул на это, поставил обычную механическую энегомеру.
Вопросов при пломбировке никаких не возникло.
Чем же так нравятся Меркурии что их везде пишут?
Michael27 написал :
он уже бронированный, зачем пнд?
удобнее прокладывать и менять кабель при необходимости + дополнительная защита - позволяет оказаться от использования сингнальной ленты, снизить механические нагрузки на кабель при температурной деформации грунта, изолировать кабель от химически опасных грунтов, позволяет минимизировать расстояния при параллельной прокладке и пересечении с другими коммуникациями и подземными элементами зданий и сооружений, упростить ввод в здание и т.п.
Плюсов применения трубы множество.
Однако, от злобных мышей кабель может защитить только броня, поэтому труба не является заменой броне.
И броня нужна и труба не помешает.
artem_vld написал :
Чем же так нравятся Меркурии что их везде пишут?
Оптимально по соотношению цена/качество.
Для Москвы, к тому же - местное производство и потому лоббирование. В Питере, наоборот свои местные производители и потому Меркурии там non grata.
junk86 написал :
А схема интересная, наверное так и сделаю
там нулевая шинка под пломбой не даст вам подтянуть контакты, поэтому лучше вовсе отказаться от неё и все соединения нулевых и защитных проводников делать после счётчика - так будет надёжнее.
Alexiy написал :
все соединения нулевых и защитных проводников делать после счётчика
С учётом, что щит учёта на столбе, деление PEN в нём нельзя делать по определению. ПУЭ.
junk86 написал :
Так СИП же сначала в автомат, а только потом в счетчик?? А схема интересная, наверное так и сделаю
СИП в ОДНОПОЛЮСНЫЙ автомат. Вы пролистайте тему до конца, там ещё схемка. Если вы не делите PEN в ЩУ, а вы его не делите, то и схема там до безобразия проста. Клеммники можно заменить на опрессовку гильзами ГАМ 10-16, тогда ничего подтягивать и пломбировать не надо, только в термоусадке хорошенько заизолировать.
1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него.
Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину PE. При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства.
С лёту не вспомню норматив про две шины при делении PEN, при этом на PE из этих шин д.б. приходить повторное заземления ЭУ.
Не понимаю, что с чем не клеится.
Сделать разделение N и PE на столбе и дальше вести трех- или пятипроводку.
ГЗШ будет вблизи вводного автомата, щит на столбе вполне доступен.
Rumato написал :
дальше вести трех- или пятипроводку.
Первый косяк решения, СИП у нас либо 2 либо 4 жильный. Трёхпроводку ещё можно по 4х16 потянуть, а вот с пятипроводкой уже колхоз будет.
Если пошла такая пляска, и вы упорно считаете нормальным делить PEN на столбе, тогда чего корячиться. Три зажима на ВЛ, фаза, и два на PEN, один ноль, другой PE. и никаких шаманств не надо, хоть и не считаю такой подход верным. была бы TN-S, система, то пожалуйста, да и делить уже нечего.
Пришел электрик. Сказал, что никакого защитного проводника не идет. Только рабочий ноль(так вообще бывает??). И у всех в домах двухпроводка, без заземления. Хочешь, говорит, заморочиться? делай свое заземление возле опоры на участке. Счетчик на опору за участком и туда же вводной двцхполюсной автомат и никак иначе