Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#4661348

Приветствую,
Подскажите по возникшей ситуацией. Входное напряжение 90-200В. Естественно поставил стабилизатор (Ресанта), сейчас показывает на выходе на стабилизаторе 220В. Но хоть все приборы работают в полную мощность, продолжаются перепады напряжения, особенно это заметно по лампочкам (постоянно мигают и светят то тускнее, то ярче. Как я понимаю стабилизатор напряжения может только поднимать низкое напряжение, а компенсировать миллисекундное отсутствие напряжение (которое проявляется в виде мелкания лампочек) он не может. В связи с этим стал вопрос: как сделать, чтобы напряжение всегда было 220В и компенсировались миллисекундные провалы.

1) Если я куплю ИБП и подключу его после стабилизатора, а к ИБП уже весь дом это решит проблему?
2) Есть ли другие варианты решения проблемы, т. к. ИБП на 4 кВТ мягко говоря не дешёв?

ИБП планируется ml

ArtemP написал :
Входное напряжение 90-200В. Естественно поставил стабилизатор (Ресанта)

Модель?

ArtemP написал :
Но хоть все приборы работают в полную мощность, продолжаются перепады напряжения, особенно это заметно по лампочкам (постоянно мигают и светят то тускнее, то ярче.

У соседа сварочный день, или лампы мигают от работы стаба, когда реле щелкают, если ваш стаб релейный?

ArtemP написал :
Как я понимаю стабилизатор напряжения может только поднимать низкое напряжение, а компенсировать миллисекундное отсутствие напряжение (которое проявляется в виде мелкания лампочек) он не может.

также и понижает высокое. Но быстрые перепады обработать не успевает, от сварки будут лампы мерцать.

ArtemP написал :
В связи с этим стал вопрос: как сделать, чтобы напряжение всегда было 220В и компенсировались миллисекундные провалы.

Есть стабы он лайн с двойным преобразованием, если так уж мешает мерцание. Это не дешево.

ArtemP написал :
2) Есть ли другие варианты решения проблемы, т. к. ИБП на 4 кВТ мягко говоря не дешёв?

почему 4 кВт?

ArtemP написал :
ИБП планируется ml

ссылка битая.

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

  1. Китайские стабилизаторы всегда показывают на выходе значение, близкое к 220. Верить этому не стоит.
  2. У ресанты все модели, работающие от 90 В - релейные. Соответственно, при переключении выводов будут перепады выходного напряжения, что особенно хорошо видно по освещению. Такой проблемы лишены электромеханические стабы, но качественный такой аппарат стоит хороших денег.
    Вообще - при 90 входящих - что мертвому банки. Нужно бороться с причиной.

пяпа написал :
ссылка битая.

Eaton 9130 5000 похоже, в ссылке надо пробел убрать перед ml
Не пойму системы в каких случаях вставляется активная ссылка, а когда в виде простого текста, вроде все одинаково делаю

Johnny написал :
Верить этому не стоит

А почему не нужно верить?

Johnny написал :
стоит хороших денег.

да ну наверное раза в 2 будет дороже

Викторыч написал :
е пойму системы в каких случаях вставляется активная ссылка,

тоже не понятно