Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#4718781

Добрый день - вот знакомые показали проект электроснабжения новой квартиры.
Свои замечания я конечно уже высказал, но может что-то пропустил - прошу всех высказать свои замечания

Файл увы только в PDF есть. Как его вставить приличной картинкой я не придумал... может кто подскажет?

Вводной кабель(точнее провода ПВ-1) - не защищен от перегрузки и токов КЗ.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Поменять рубильник на автомат 25А
Убрать реле управления нагрузками, т.к. 15кВт на квартиру вполне достаточно.
QF1 и QF2 поменять местами
На духовку кабель 3х2,5

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 6260

Духовой шкаф и вар.панель - вообще без защиты УЗО или Диф.автоматом? (противопожарное на входе - не в счёт). На освещение УЗО тоже никакого нет?
Можно было бы не ставить повсеместно диф.автоматы, а половину из них сгруппировать, и заменить на УЗО - после которых обычные автоматы.
Противопожарное УЗО на In=25А - не маловато? Ведь рядом написано: нагрузка L1 до 8кВт и т.д.? То же относится к автомату на входе С20
Почему все автоматы с характеристикой С?

Prok12 написал :
На освещение УЗО тоже никакого нет?

Не требуется.

Prok12 написал :
Противопожарное УЗО на In=25А - не маловато? Ведь рядом написано: нагрузка L1 до 8кВт и т.д.? То же относится к автомату на входе С20

3 фазы, не?

Prok12 написал :
Почему все автоматы с характеристикой С?

Нормально.

Регистрация: 19.03.2011 Электросталь Сообщений: 844

Нет, блин, кроссворд какой-то!
Розетки в помещениях 000001, 000002, 000003... Освещение в помещениях 000005, 000006, 000007...
Что за помещения, где они, для каких электроприемников там розетки, какая мощность предположительно - догадайся, мол, сама!
Интересно, если людям, которые вот такое рисуют, сделать щит с поясняющими надписями типа: линия 0034ZX1974 в помещения 01234, 004311, 15052014 - поймут они, о чем речь?
Проекты смотрят (и заглядывают в электрощит) живые люди и пояснения лучше делать по-человечески.

Линии "варочная" и "духовой шкаф". Нет диф. защиты (типа, стационарное оборудование?) - плохо. Не могу понять: цифирь одна, кабели разные. В чем прикол?
На "духовой шкаф" - три фазы или одна? АВ 3р, фаза - L1... А на варочную - 2р?...
И если токи меньше 7А, зачем защита 16А?
Нет, это не для среднего ума!
Аквариум: 4,5А, защита - 16А.
Освещение: очевидно, прожектора "в помещениях 000005, 000006, 000007" на 2 - 2,2 кВт, не меньше...
Автоматы и ДИФыс характеристикой "В" при таком подходе, понятно, не нужны. Надо, "шоб не выбивало".
DS941 - сняты с производства года 2 назад. Картина под названием: "Летаргический сон рисовальщика"?

А по нормам в жилых помещениях - NYM? А NUM можно?

Насчитала около 45 модулей в щите. По проекту - щит на 48 модулей. Бинго! Удачной сборки!
И подобная дурь прописана во всех проеХтах, которые видела в этом году!

...там еще УЗМ нарисовано, это дополнительно 6 модулей.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 6260

rip87 написал :
3 фазы, не?

Неее! Потому как указана нагрузка на каждую отдельную фазу: до 8кВт. Т.е. ток по каждой отдельной фазе может доходить до 36А, а противопожарное УЗО на входе рассчитано на 25А

rip87 написал :
Нормально.

А я бы для повышения селективности поставил автоматы с хар-кой B, тем более номинал входного (его надо С) близок к номиналам автоматов для потребителям.

Solovey написал :
прошу всех высказать свои замечания

Бездарно.А что ещё можно сказать?Если можно,то всё переделать,если нет - то адаптировать.

И это пройдёт ...