MaSeVi написал: что именно войдет??))
всё что захотите, трубы есть ну очень большого диаметра)))
24.08.2017 в 21:49:13
MaSeVi написал: что именно войдет??))
всё что захотите, трубы есть ну очень большого диаметра)))
24.08.2017 в 21:51:25
юра Т написал: GEO-Tr, не надо КГ, или ВВГ... 4х10, или АВВГ... 4х25 , в ПНД водопроводную трубу (она крепче технической и лучше по качеству)
юра Т, так какой надо из этиХ ?
24.08.2017 в 21:53:24
GEO-Tr, или для первого возможно 40 мм труба понадобится ну или в броне они же или
24.08.2017 в 21:57:11
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
24.08.2017 в 22:02:31
юра Т, а этот ВВГ 4х16 разве хуже ? Только в алане цены ? С учетом потерь на 40 метров длины вводного кабеля и мощности потребления 20 квт - хватит ли десятки сечения ?
А алюминий по совету -да... бюджетно... но стоит ли тут экономить и современно ли это ?
24.08.2017 в 22:18:48
GEO-Tr написал: юра Т, а этот ВВГ 4х16 разве хуже ? Только в алане цены ? С учетом потерь на 40 метров длины вводного кабеля и мощности потребления 20 квт - хватит ли десятки сечения ?
А алюминий по совету -да... бюджетно... но стоит ли тут экономить и современно ли это ?
GEO-Tr, можно этот, это даже лучше (то есть минимум 10 мм меди, или 16 мм алюминия, а лучше на ступень больше, потребляемый ток выдержит и меньшее сечение, но для заземления надо не меньше) в принципе он должен войти в 32 ПНД трубу в данном случае алюминий ничем не хуже меди, при условии правильно сделанных контактов, деньги есть - кладите медь
30.08.2017 в 12:10:49
юра Т написал:
GEO-Tr написал: юра Т, а этот ВВГ 4х16 разве хуже ? Только в алане цены ? С учетом потерь на 40 метров длины вводного кабеля и мощности потребления 20 квт - хватит ли десятки сечения ?
А алюминий по совету -да... бюджетно... но стоит ли тут экономить и современно ли это ?GEO-Tr, можно этот, это даже лучше (то есть минимум 10 мм меди, или 16 мм алюминия, а лучше на ступень больше, потребляемый ток выдержит и меньшее сечение, но для заземления надо не меньше) в принципе он должен войти в 32 ПНД трубу в данном случае алюминий ничем не хуже меди, при условии правильно сделанных контактов, деньги есть - кладите медь
юра Т, 40 метров 4*16 даже без брони в 32 (наружный диаметр) трубу, сильно сомневаюсь что можно протянуть
31.08.2017 в 22:00:14
luzgin написал: сильно сомневаюсь что можно протянуть
должно войти, ПНД 32я туба на 25 атмосфер имеет стенку 4.4 мм (на 10 атмосфер 2 мм), а кабель даже завода Электрокабель на 1000 Вольт, имеет заявленный диаметр 20.4 мм, и остаётся ещё 3 мм запаса, вполне затянется
01.09.2017 в 08:54:48
юра Т написал: и остаётся ещё 3 мм запаса
Мало.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.