Здравствуйте.
Иногда делаю электрику в одном многоэтажном (5 этажей, 2 подъезда) доме. Дом кооперативный и его не обслуживают, точнее обслуживают по факту возникновения проблемы . Не так давно менял в одной квартире механизмы, посиму пришлось отключать электричество. Щиты в этом доме почти все в плачевном состоянии, многим жильцам и председателю показывал и объяснял, что нужно всё переделывать. Вот открыл щит и картина:
Светящиеся ноли уже наблюдаю 2 недели, сколько они светятся вообще - не знаю, но явно давно. На этаже 3 квартиры, жильцам показал и сказал, что переделывать только всем и сразу нужно, по отдельности не буду париться. Вроде согласились, сейчас деньги собирают. УЗО отключены, так как они или не так подключены, или они постоянно срабатывают, так как N и PE попутаны в квартире (во всех в которых я был) . Так как возможно придётся переделать в этом доме ещё таких несколько щитов, хотелось бы сделать всё однообразно. Поисму возникли вопросы:
1) Менять думаю пакетники на ВН 32А. На данный момент вроде стоят 25А (точно не помню, на фотках невидно). Дом повышенной комфортности.
2) Стояк 3х фазный +PEN, на каждом этаже орехом идёт ответвление от 2х фаз. PEN заведён безразрывно вначале под один зажим на корпус щита (PE), потом на N и дальше на следующий этаж.
а) Что делать с распределением нагрузки по фазам? Кидать как есть, или как то по другому? Смысл в том, что не факт, что всё на своём месте. Жильцы уже могли несколько раз перекинуть свои квартиры на другую фазу в связи с выгоранием зажима.
б) Какой оптимальный вариант взять N на квартиры? Колодки ржавые, зачищать и брать со штатных мест под наконечник ТМЛ, а две квартиры шлейфовать, или орех на каждую?
3) Какие колодки/шинки поставить для подвода к ней N со счетчика (медь) и подключения к ней нолей квартир (алюминий)? Штатные ржавые и не внушают доверия.
4) Каким проводом лучше сделать разводку в щите от стояка до счетчика и от счетчика до абонентских ВА, ПВ1 или ПВ3? Уже как то спрашивал, по поводу зажатия в подобные счетчики опрессованного ПВ3, насколько надёжно оно там сидит? Обслуживать это опять никто не будет .
имхо, ВН63. че мелочиться. или вообще автоматы, типа вводные - их все равно сейчас нет. сколько ампер - не знаю, думаю не более С32
Songo написал :
Что делать с распределением нагрузки по фазам?
на первом этаже замерьте вечерком токи в фазах.
Songo написал :
Какой оптимальный вариант взять N на квартиры?
3 ореха + 1 для РЕ кинуть на корпус щита. завести под болт М8, на какую-нибудь более-менее надежную железяку в щите. железяку зашкурить до блеска и мазнуть техвазелином. плюс, еще пара орехов для фаз. те хреновины, на которых фазы сейчас прикручены, выкинуть нафиг.
Songo написал :
Какие колодки/шинки поставить для подвода к ней N со счетчика (медь) и подключения к ней нолей квартир (алюминий)?
имхо - ТВС на 6-10 квадратов, чтоб винты попрочнее были. или вот Алюминий заводить кольцом, а не просто ровным участком провода, зачистить шкурочкой или пошкрябать ножом и смазать техвазелином
По сути разницы действительно нет, попробую узнать сколько на квартиру выделенная мощность. Так как 5 этаж 2х уровненный идёт, может и мощность им дали, только такие пакетники поставили. Дом вроде 2000г.
andrewkhv написал :
или вообще автоматы, типа вводные - их все равно сейчас нет. сколько ампер - не знаю, думаю не более С32
Доступа к ним нет без открытия двери, а она будет закрыта. Если будет КЗ у жильца, то и он скорее всего с с вышестоящим сработает, потом будут мозг выносить .
andrewkhv написал :
на первом этаже замерьте вечерком токи в фазах.
1 для РЕ кинуть на корпус щита. завести под болт М8, на какую-нибудь более-менее надежную железяку в щите. железяку зашкурить до блеска и мазнуть техвазелином.
А существующее на данный момент подключение PEN к щиту ненадёжно? А в место техвазилина пойдёт силиконовая смазка для швейных машин, будет ли она лучше?
andrewkhv написал :
еще пара орехов для фаз. те хреновины, на которых фазы сейчас прикручены, выкинуть нафиг.
Если выкинуть эти хреновины и прицепить орехи, то всё это придётся крепить к чему то, ибо будет болтаться. Может есть смысл вместе с хреновинами выкинуть и отводы от стояка и подключится к орехам на стояке?
Зато хоть корпус щита занулен. Вчера пришлось ковыряться в щите, в котором, отсутствовал проводник от нуля к корпусу щита. Там и показания счетчиков, по идее, опасно снимать.
P.S. Обычно жильцам наплевать, что у них в щите на этаже.
andrewkhv написал :
да без разницы, рубильник меньше чем на 63А имхо ставить не следует. но вводные автоматы все равно нужно ставить, после счетчика.
Так если поставить ВА после счетчика, то будет при КЗ срабатывать. Что его установка даст, если ВА заменить, так выключил ВН и все дела, или это своего рода пытаться ограничить мощность на квартиру?
andrewkhv написал :
алюминий не любит торцы винтов.
1 для РЕ кинуть на корпус щита. завести под болт М8, на какую-нибудь более-менее надежную железяку в щите. железяку зашкурить до блеска и мазнуть техвазелином.
Songo написал :
А существующее на данный момент подключение PEN к щиту ненадёжно?
По фото видно, что со стоячный нулевой рабочий идет на корпус эт. щита (технологическое подключение) и шлейфом на изолированную колодку (на пакетники и к счетчикам квартир), дальше другой этаж.
Вы нулевую шину квартир (стоячный) будите же демонтировать.
Вот тут и первый подводный камень. Могут быть обломы, а это кердык. Вот тут надо подумать, как это собрать при использовании доп. орешков. То, что на корпусе трогать не надо. Может и с колодок не снимать, а продублировать. Может, и зря переживаю. Но в момент демонтажа этот вопрос может возникнуть. Надо заранее продумать, пусть не для всех, но 2 – 3 соединения (решения) должны быть наготове.
Songo написал :
Если выкинуть эти хреновины и прицепить орехи, то всё это придётся крепить к чему то, ибо будет болтаться. Может есть смысл вместе с хреновинами выкинуть и отводы от стояка и подключится к орехам на стояке?
Это правильнее. Главное доступ для работы. В орех 3 – 6 ки в элементе. Предварительно скрутив (ровно).
Судя по щитку квартиры с электроплитами. И УЗО стоят на них, либо розетки делались с заземлением и какой то "умник" вместо дифов поставил УЗО, на нем ведь тоже максимально допустимый ток написан, хотя УЗО не защищает от перегрузки и КЗ но его видать это не валновало. Самый правильный вариант установить вводные на квартиру двух полюсные АВ 40А хар-ка С автоматы на линии подбирать по сечению провода скорей всего там от автоматов отходит АППВ 3*2,5 а от УЗОшек (вместо них обычный автомат поставить) АППВ3*4 чаще всего это так. Нулевые шины на квартиры правильней будет поставить на изоляторах под дин рейку, вот такие только самих шинок должно быть две, а не одна их складываете вместе и соединяете между собой кусочками проводов зажав их винтиками. Питание от стояка на вводные автоматы лучше делать от одной фазы скрутив все три провода и зажав в сжим. С нолем та же история. Самое главное ни каких шлейфов. ДИФы и УЗО ставить на старую проводку без смыссленно, здесь лотерея может будет вышибать а может нет. Утечки бывают очень большие. Монтаж выполнить проводом ПВ1 или 3 на 6мм2. С самого щитка не снимайте ноль. А лучше поставить еще оди сжим и от этого сжима кинуть два провода в разные точки щитка.
Songo написал :
УЗО отключены, так как они или не так подключены, или они постоянно срабатывают, так как N и PE попутаны в квартире (во всех в которых я был) .
Попутаны везде, я уже пытался распутать их, но потом всё упирается в коробки, которых естественно не найти, да и ремонты сделаны.
хунта написал :
Лучше каждый этаж садить на одну фазу. В 9-ти этажках мы по три этажа сажали на каждую фазу.
Т.е. Вы считаете, что надежнее скрутить три провода и зажать в один орех, чем сделать три отдельных орешка? В чем преимущество?
В скорости монтажа что-ли? Почему нельзя сделать три отдельных орешка на каждый провод? Экономия времени и орешков?
Все зависит от проекта дома. При реконструкции нужно уходить от 3 фаз и сажать эт. щиты на одну. Естественно предварительно рассчитать на каком этаже будет конкретная фаза.
Songo написал :
В смысле обломы PEN в том месте, где он прикручен к N?
Верно.
Возможно, он перегрет в месте контакта, затем демонтаж, зачистка, изолирование, возможно и перемещение, установка орехов и т.д. В итоге облом. К этому нужно быть готовым. И уже знать (продумать) метод восстановления целостности стояка.
Songo написал :
Ноли все 3 скрутить и под один орех, несмотря на то, что квартиры скорее всего на разных фазах будут?
Сколько будет фаз в работе пока неизвестно (разговор пока в общих чертах). Если 1 то достаточно 3 – 6 ки скрутить ровненько и в орех.
Вот с нулями (рабочими) дело серьезнее. Не зря же в данном случае использованный изолятор с болтовыми соединениями для рабочих нулей квартир. И по этому нужно применить тот же метод, только обязательно, чтобы на каждую квартиру (приходящий ноль) было свое болтовое соединение. И мало того что будет уже медь – колечком а не под пластинку.
andrewkhv написал :
какой смысл экономить орехи?
По фото видно, что доступ к стояку не очень удобен. Вот тут и продумать, а влезет ли 3 ореха, если будет 1 фаза в работе. Но если 3 то естественно 3 ореха.
rip87 написал :
Почему нельзя сделать три отдельных орешка на каждый провод? Экономия времени и орешков?
Не забываем, что электрикам ЖЭКа приходится работать в трудных условиях.
И брать на себя ответственность за оборудование, которое 20 лет назад должно быть на свалке.
Натыкать непродуманно кучу орехов на такой стояк может дать отрицательный результат.
И поэтому все телодвижения должны быть максимально продуманны, когда меняется часть оборудования и притом не самая главная.
Хорошо Ваши предложения по данному вопросу от ТС. Свои по нулевому стояка выше изложил.
И мы хотим чтобы в ЖЭКах профессионалы работали?
Деньги за коммуналку платим не малые. А что получаем? Воз и ныне там.
Bladiclab написал : andrewkhv,
А если так (заняться пока не чем)?
Я тоже смотрел, но вроде как к этой пластине прикручена или приварена конструкция на которой счетчики весят. Можно конечно отпилить и закрепить её отдельно, главное знать, нужно ли это, всё равно если делать щит в квартире, в этажном мало чего останется. Ещё думал снизу щита крепёж отпилить для счетчика 4-той квартиры которой нет, он мешает к стояку нормально подлезть.
Всмотрелся в фотку, получается что отвод от стояка зажат между стеной и конструкцией на которой счетчики весят, а она должна быть плотно к стене .
Ещё мысли в слух, с одной стороны хочется отводы сделать снизу и поднять их к будущим ВН, но это пучок проводов через весь щит. Может есть смысл сделать отвод возле пакетников (если получится)?
p.s. Подскажите, что за гравицапа стоит на второй фотке? Не видел такого раньше .
Есть также новые данные. Прошелся по этажам, получается такая картина:
На 1 этаже 3 счетчика.
На 2 - 3 счетчика.
На 3 - 3 счетчика.
На 4 - 4 счетчика.
На 5 - 4 счетчика.
Забыл ключ от щитов, посиму сфоткал только щит 5 этажа (щиты установлены высоковато, стульчика не было, посиму ракурс не очень):
Как так получается для меня покуда загадка, как подключено к фазам тоже. Есть подозрение, что это делили 1 квартиру на 2, поэтому и счетчики добавляли.
p.s. Если что плохо видно, то говорите, посмотрю на больших фотках.
Ток на стояках покуда неизмерял, небыло клещей с собой.
На второй фотке таймер электромеханический,для включения хоз.освещения.И это,ВРУ однозначно обесточивать с подстанции(заказывать отключение) и полную ревизию учинять.
От нижнего счетчика отходящие L и N - желто-зеленым проводом - нехорошо.
Обратите внимание на средний пакетник - его лучше не крутить. Лучше откусить подходящую к нему фазу как можно дальше о него.(Если под напряжением придется работать)
Там контакт нижний слева - уже довольно сильно подгорел. Справа сверху тоже подгорает. Причем изоляция проводов, которые выше пакетника, уже подкоптилась и УЗО ДЭК, которое выше этого пакетника тоже подкоптилось.
Нулевые шинки, которые выше автоматов. Тоже любят прогорать, из-за ослабленных винтов.
Мне не нравятся открытые фазные шины.
На шине, обозначенной "N" по два нуля под один винт. Тоже нехорошо.
user000000 Такое иногда встречается, если между шинкой и наконечником есть шайба стальная то нет ничего страшного, но здесь похоже нет, а может и есть но нам не видно. Вот то что нет кожухов на ПЦшках вот это не есть гуд. И еще нужно нулевую шину всю зачищать хотя бы около отверстий (напильником продрать до блеска).
volchenok написал :
На второй фотке таймер электромеханический,для включения хоз.освещения.
Спасибо.
Я так и предполагал, но он уже походу давно не работает, свет включается по фотореле вроде.
andrewkhv написал :
я уже не понимаю, чего вы хотите делать. весь дом откапиталить?
Нет, про это речь не шла с председателем. На данный момент мне нужно только сделать капремонт щита второго этажа (фотки выкладывал выше). Щит 5 этажа выложил для показа, что во всём доме щиты в аварийном состоянии, посиму возможно, что после капремонта щита на 2 этаже, я ещё (по просьбе жильцов или председателя) буду делать капремонт щитов других этажей. В связи с этим, хочу выработать некий единый подход к данной задача, чтобы все щиты были сделаны максимально по одному принципу, дабы одинаково смотрелись и читались. p.s. Если бы нужно было просто отремонтировать, уехать и забыть - то так бы уже и сделал не заводя тему.
Ixtim написал :
да "чисто поговорить" тема создана...
я ТСу задал вопрос: смета есть? а он ответил:
Ixtim написал :
изначально порочный подход к серьёзному делу... по итогу, или кинут с оплатой, или сам убежит, бросив работу на полпути...
Если вы работаете по смете или по точкам - то это ваш выбор. На форуме есть темы:
Можете почитать и сделать выводы .
artem_vld написал :
На верхнем левом счетчике странные показания, всего 15 кВт*ч, хотя стоит он по видимому давно
От нижнего счетчика отходящие L и N - желто-зеленым проводом - нехорошо.
....................
Этот этаж меня покуда не интересует, они не просили чего либо делать. Фотка приведена для общей картины состояния щитов разных этажей.
хунта написал :
Такое иногда встречается, если между шинкой и наконечником есть шайба стальная то нет ничего страшного, но здесь похоже нет, а может и есть но нам не видно.
Шайб нет. Про ремонт ВРУ поговорить можно, но делать его покуда не просили, хотя речь заводилась уже год назад, когда открутился PEN. Фотки приведены по просьбе форумчан для понимания возможностей сетей.
Songo написал :
Фотка приведена для общей картины состояния щитов разных этажей.
Понятно, это неудивительно.
Все щиты в старых домах в таком состоянии. Некому подтягивать винтики периодически и нет вводного автомата, ограничивающего потребляемую мощность.
Songo написал :
Если вы работаете по смете или по точкам - то это ваш выбор.
Предпочитаю работать по схеме: "Утром деньги - вечером стулья"...
потому как, "динамо" и кидалово с оплатой выполненных работ стало, к сожалению, нормальной практикой...
Тоже есть перспектива полного ремонта общедомовых сетей в 12кварирнике. Хоть и вилами по воде, все равно набираю информацию. Начинать думаю с общего РУ и сделать наконец нормальный контур ЗУ.(вот тут больше вопросов, чем ответов, считаю по образцу своего диплома).
Этажные щиты попроще, но тоже возникает много вопросов , например по слаботочке(опыта нет) телефония. Опять же разделение по общим и например подвальным помещениям. Подвалы не в собственности официально, но по факту в личном пользовании, следовательно потребление станочков, отопителей идет на общий счетчик, что неправильно. А при приведении в норм состояние, возникнут "терки".
Короче такие работы требуют как проекта.
По вводной ячейке.
Дом сидит на 2 вводах с подстанции. В работе 2 ввода. Левый подъезды, тех нужды и не понятно что.
Правый ?
3 счетчика. Левый – квартиры, средний - ?, правый - ?
Рабочии нули идут по броне.
Правый ржавая гайка.
Левый – почему 2 оплетки под одним болтовым соединением (вторая чья?)?
После левых вставок на пинцетах нет промежуточных шайб (наконечник и 2 одножильных).
camper написал :
возникает много вопросов , например по слаботочке(опыта нет) телефония
а зачем лезть в слаботочку? Есть провайдеры и прочие конторы-операторы телефонии, пусть они и занимаются ей, или вам чужого гемора хочется хватануть?
camper написал :
Короче такие работы требуют проекта.
Воот именно, сметы и хотя бы маломальского проекта. Чтобы потом если начнутся какие-либо предъявы по качеству и (самое главное) объемам выполненных работ, вы всегда могли сослаться на смету и проект. Потому что сейчас хитровывернутых любителей сделать ремонт "на халяву" хоть отбавляй... причем как среди жильцов, так и среди всяких разных чинуш... Это особенно касается многоквартирных домов, подстраховка документами обязательно должна быть.
У меня вопросов нету,что знаю про электрохозяйство домовое,то и изложил.Гаданием не увлекаюсь,предпочитаю аудиовизуальнотактильный анализ,ну и ткнуть индикатором.
Bladiclab написал :
По вводной ячейке.
Дом сидит на 2 вводах с подстанции. В работе 2 ввода. Левый подъезды, тех нужды и не понятно что.
Да, у дома 2 ввода с одной ТП, в работе только 1 ввод (нижний), второй ввод (верхний) отключен. Порвали кабель второго ввода в земле, потом восстановили но чередование фаз не совпало, посиму попросил на ТП убрать вставки со второго ввода, что бы никто его не включил на пару с первым вводом. p.s. Это только с первого виду кажется, что включены оба ввода, на самом деле только один. Один ввод подведён снизу, он и работает, второй ввод подведён сверху. Для включения его нужно вначале переключить один рубильник (работают 2 ввода), потом второй (отключается 1 ввод). Чтобы не прерывать подачу электричества в дом.
Bladiclab написал :
3 счетчика. Левый – квартиры, средний - ?, правый - ?
Не разбирался, председатель точно знает. У дома есть постройки на своей территории и своё освещение этой территории. Посиму скорее всего на это и стоит (если нужно, можно узнать).
Bladiclab написал :
Левый – почему 2 оплетки под одним болтовым соединением (вторая чья?)?
Нет подробнее фотки, буду там и посмотрю, вообще непорядок. нужно под разные гайки посадить (если дело до ремонта ВРУ дойдёт).
Bladiclab написал :
После левых вставок на пинцетах нет промежуточных шайб (наконечник и 2 одножильных).
По ВРУ я всё озвучу председателю, будет платить - буду делать, а то там бывают казусы.
Здравствуйте.
Деньги наконец собрал весь этаж. Думал вначале Ези9 ставить, но заказал Легранд TX3, жду покуда приедут.
Посиму покуда жду, хотел уточнить несколько вопросов:
1) Что всё-таки ставить в роли вводного устройства. В новых домах обычно вижу ВА на вводе, доступ к вводному ВА и абонентским - свободный (за одной дверцей). В данном щите, если ставить ВН/ВА на место пакетников, то доступа к ним не будет, посиму на том месте только ВН. На верхней DIN-рейке хватает места, можно поставить вводной ВА и абонентские вместе. В случае срабатывания вводного ВА, жилец спокойно сам его сможет включить.
2) Если ставить до счетчика ВН 63А, то как аргументировать установку значительно большего номинала (на случай маловероятной проверки)? Думаю доказывать, что ВН не ограничивает мощность, посиму был установлен ВН 63А - будет бесполезно .
3) Вешать буду на 1 фазу (но орехи наверно попробую поставить на каждую квартиру свои), покуда думаю считать так:
1 этаж - L1
2 эт. - L2
3 эт. - L3
4 эт. - L1
5 эт. - L2
4) В в счетчик буду заводить ПВ1-6 (ПВ3-6 опрессованный в НШВИ, что то меньше внушает доверия), да и при замене счетчика, меньше головной боли будет у кого то. Задумался над отводами от стояка, может сделать их при помощи ПВ3-6 с опрессовкой НШВИ и зажать в орех (как уже приводилось на форуме)? Насколько надёжно данное решение?
Можно и ВА вводные вместе с групповыми поставить,только маркером подписать лучше номер квартиры.Если проверяющие упрутся именно в необходимость ограничения мощности,тогда и впрям доказывать что либо будет бесполезно.Для орехов лучше взять НШВ(т.е. без юбки).По моему далеко неглупые люди придумали подключать 1фаза=1 квартира в эл.щитах,или в вашем случае жилы разноцветные?
Songo написал :
Задумался над отводами от стояка, может сделать их при помощи ПВ3-6 с опрессовкой НШВИ и зажать в орех (как уже приводилось на форуме)? Насколько надёжно данное решение?
зачем вам разные виды проводов? чтобы потом остался не один обрезок, а два на провод каждого цвета?
volchenok написал :
По моему далеко неглупые люди придумали подключать 1фаза=1 квартира в эл.щитах,или в вашем случае жилы разноцветные?
Жилы одинакового цвета, а что мешало им их пометить? 1 фаза = 1 квартира = глупость.
andrewkhv написал :
зачем вам разные виды проводов? чтобы потом остался не один обрезок, а два на провод каждого цвета?
Оба провода в бухтах, посиму обрезков не будет, главное надёжный и удобный монтаж.
andrewkhv написал :
L3 выходит нагружена вдвое слабее других фаз?
Какие варианты? Можно по 2 этажа на фазу вешать, но кол-во квартир разное на этажах.
andrewkhv написал :
а что, могут потребовать объяснений? скажите что это рубильник, типа пакетника советского, только современный.
Могут упереться в его номинал, родные вроде 25А .
andrewkhv написал :
лучше конечно же ставить рубильник.
Вот и я о том, что смысл с ВА на вводе, если при КЗ вероятнее всего, потушит всю квартиру. Это если поставить селективный ВА, или без защиты по КЗ (только с тепловой), но их найти у нас нереально.
раньше был царь Горох. а сейчас ПУЭ-7. вводной автмат ограничивает выделенную на квартиры мощность. после него - хоть двадцать групповых автоматов на суммарный ток 200-250А. вы сделаете реконструкцию, а через неделю какой нить дядя Вася воткнет себе еще один автомат на стиралку - получится что он может потреблять больше других. а когда таких дядек наберется полподъезда, начнут гореть предохранители стояка.
andrewkhv написал :
делите номер квартиры на 3 и находите остаток. остаток 0 - 1 фаза, 1 - 2я, 2-3я
Если так делать, то в щитах придётся задействовать все 3 фазы, в чем смысл, если лучше иметь в одном щите - одну фазу на все квартиры?
andrewkhv написал :
вводной автмат ограничивает выделенную на квартиры мощность.
Так ведь вроде было на форуме, что автомат не является ограничителем мощности, для этого есть спец. устройства? Установка ВН и общего ВА не влазит в собранную сумму, значит остаётся ставить вводной ВА 32А вместе с абонентскими.
volchenok написал :
Я такую глупость в любом этажном электрощите вижу,всё согласно проекту.
Если рассматривать штатное подключение N во всех этажных щитах (одним крепежом прикручен к пластине и от неё отходят 4 ноля на квартиры) и 3 фазы распределены на квартиры в одном щите, то в случае отгорания/не контакта ноля к той пластине, страдают все 4 квартиры. В случае одной фазы на все 4 квартиры, никто не страдает. Конечно, если подключить каждую квартиру через свой сжим к N/PEN, то вероятность возникновения данной проблемы сильно уменьшается. Но почему тогда так не делают изначально в новых щитах? Специально?
andrewkhv написал :
сделайте тогда по 2 фазы на этаж, и на бумажке раскидайте квартиры так, чтобы фазы загрузить поровну.
Bladiclab написал :
У нас 10 этажей, 2 стояка. Сколько квартир на каждом этаже?
1 подъезд:
На 1 этаже 3 счетчика.
На 2 - 3 счетчика.
На 3 - 3 счетчика.
На 4 - 4 счетчика.
На 5 - 4 счетчика.
2 подъезд - неизвестно.
Bladiclab написал :
Согласен, что уже перекинуто в эт. щитах. Реально вечером и возможно в обед сколько А пофазно в ВРУ (1 под – А – 30А, В – 60А, С – 70А, 2 под - ) ?
Проблема в том, что клещи побил, а новые ещё не купил (под заказ) . Ищу где взять для замера. Какие есть варианты без замера (на случай если не успею замер сделать)?
Songo написал :
1 подъезд:
На 1 этаже 3 счетчика.
На 2 - 3 счетчика.
На 3 - 3 счетчика.
На 4 - 4 счетчика.
На 5 - 4 счетчика.
2 подъезд - неизвестно.
Да какая разница какая фаза!!! Всё распределяется условно равномерно, потому как Вы не учитываете коэффициенты совместности,одновременности и спроса! А за счет них и будет выравнивание потребления электроэнергии в достаточной степени ...
Songo написал :
Ваше предложение? Вешать на одну фазу по этажу, последнии 2 разбрасывать?
Фаз всего три! Поделите количество квартир на три и остаток раскидайте ... В данном случае (для данного подъезда) - Одна фаза на пять квартир и еще две квартиры раскидать на любые
две фазы ... И всё...
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.