КАТРАН написал : иногда подобный геморой вызывают жильцы ,сматывающие счетчик на массу(батарею,трубы),в этом случае на этих трубах (арматуре в стене),присутствует фаза.
и каким боком вынос потенциала воздействует на УЗО?
08.11.2014 в 18:12:52
КАТРАН написал : иногда подобный геморой вызывают жильцы ,сматывающие счетчик на массу(батарею,трубы),в этом случае на этих трубах (арматуре в стене),присутствует фаза.
и каким боком вынос потенциала воздействует на УЗО?
08.11.2014 в 18:34:05
BV написал : и каким боком вынос потенциала воздействует на УЗО?
А это как у шамана кроличья лапка ... ;)
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
08.11.2014 в 20:43:41
BV написал : Итого получается, что виноват кондиционер, либо провод к нему (откинутая земля устраняет проблему).
Необъяснимым остается выбивание вводного Дифавтомата соседа, и несрабатывание при этом дифавтомата на линии кондиционера, причем не селективного, на меньший ток и тоже с защитой по дифтоку группы А.
Провода скорее всего нормальные.
Гонял на них фен 2,2 квт минуты по 1,5-2, все прекрасно.
Пока экспериментировал, нашел косяк снятия изоляции на межблочном проводе со стороны улицы. Не факт, что на что-то влияет, но еще посмотрю, куда они его воткнут. Просто еще один факт о "профессионализме".
08.11.2014 в 20:49:56
Accelerator написал : нашел косяк снятия изоляции на межблочном проводе со стороны улицы.
мелочь...
А вот почему синий провод заизолирован, а белый - нет? На синем - не фаза случайно? ;)
Сделайте уже фото:
У соседа УЗО ВСЕГДА срабатывало синхронно с Вашим?
09.11.2014 в 02:53:16
Продолжаем рассматривать мозаику:)
Оказывается это интереснейшие УЗО подсоединяется и к земле.
А в связи с этим сделаем предположение..
Проблема с гармониками как не крути в инверторах есть. И решается она производителем фильтрами. А вот фильтры имеют баг (температурный коэфицент индуктивности) при изменении температуры и влажности, они меняют добротность и емкость (до 30%).
Условия изменились и шустрые гармоники начинают лезть в сеть (и теперь собственно предположение) а японские инженеры это предусмотрели и каким то образом сделали "слив" помех на землю , скореи всего ниже 10мА поэтому квартирное Узошка на них внимания и не обращает. (В электронике не силен если объясните как происходит "слив"?!? Буду признателен. ) Далее Помехи попадают по цепи на наше УЗО и соседское там гармоники вызывают сбой во вторичной обмотке и как следствие схлопывание УЗО. И пока фильтры "не прогреются" слив продолжается тем дольше чем выше влажность и ниже температура.
В принципе данная версия объясняет почему схлопывается свои и соседский УЗО. Почему данное явление возникло при определенной температуре. И даже ясно почему не срабатывает свое квартирное УЗО. Но...эти "но" всегда жить мешают:p
Автор вы можете скинуть землю с УЗО щита на время? (что бы проверить теорию)
09.11.2014 в 03:10:27
Дизель написал : Оказывается это интереснейшие УЗО подсоединяется и к земле.
опять мимо :)
BV написал : У меня стоит точно такое-же и не имеет контакта PE. И в доках для 22Е нет PE. Есть для 22С.
Дизель написал : Условия изменились и шустрые гармоники начинают лезть в сеть (и теперь собственно предположение) а японские инженеры это предусмотрели и каким то образом сделали "слив" помех на землю , скореи всего ниже 10мА поэтому квартирное Узошка на них внимания и не обращает. (В электронике не силен если объясните как происходит "слив"?!? Буду признателен. ) Далее Помехи попадают по цепи на наше УЗО и соседское там гармоники вызывают сбой во вторичной обмотке и как следствие схлопывание УЗО. И пока фильтры "не прогреются" слив продолжается тем дольше чем выше влажность и ниже температура.В принципе данная версия объясняет почему схлопывается свои и соседский УЗО. Почему данное явление возникло при определенной температуре. И даже ясно почему не срабатывает свое квартирное УЗО.
Смешно. Идите уж прочитайте про УЗО в инете....
09.11.2014 в 09:42:16
Дизель написал : А вот фильтры имеют баг (температурный коэфицент индуктивности) при изменении температуры и влажности, они меняют добротность и емкость (до 30%).
А вот с этого места по подробнее и со ссылками ...
Дизель написал : а японские инженеры это предусмотрели и каким то образом сделали "слив" помех на землю
Ага так же как и русские инженеры конструкторы поставили две фильтрующие ёмкости на землю ... :D
Дизель написал : И пока фильтры "не прогреются" слив продолжается тем дольше чем выше влажность и ниже температура.
Скажи ка мне друже, ты че курил ??? :eek:
Это че же с дросселем (залитым кстати силиконом), должно произойти, что его индуктивность поплыла аж на 30%, при изменении влажности и температуры, и блин самое то интересное какой физический процесс тут при делах ???
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
09.11.2014 в 12:02:14
Дизель написал : А вот фильтры имеют баг (температурный коэфицент индуктивности) при изменении температуры и влажности, они меняют добротность
ТКИ весьма мал. Добротность у фильтров практически никакая, т.к. они полосовые ВЧ. Т.е. мимо :)
Дизель написал : емкость (до 30%).
вот это может быть, но ТКЕ все равно меньше разброса параметров емкости при изготовлении
09.11.2014 в 12:44:48
BV, э-э-э, на емкостях стоящих на фильтрах стоят допуски до 105гр, +-5% ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
09.11.2014 в 13:36:06
Бориска66 написал : BV, э-э-э, на емкостях стоящих на фильтрах стоят допуски до 105гр, +-5% ...
Не знаю конкретно, а в общем .... если туда поставить +-20% - пофиг.... там допустим разброс - +- лапоть Это фильтр обрезающий ВЧ, он не настроен на определенную частоту
09.11.2014 в 14:13:33
BV, я знаю конкретно, ремонтировать иногда платы приходится ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу