Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#4822960

Общепринято класть витую пару и ТВ в гофру, т.к. штукатурка на неё... в общем понятно.
Возникла такая мысль - а если одевать слаботочку в термоусадку, усаживать и класть в штробу.
Возможен такой вариант? Какие могут быть проблемы?
Сразу говорю, цена и трудоемкость не интересуют. Интерес чисто технический.

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

Тогда для наружной прокладки лучше использовать. Ему в штукатурке точно ничего не будет

Rumato написал :
Возможен такой вариант? Какие могут быть проблемы?

Так и делаю ,занимает мало места и нет опасений за кабель

@fev.santeh Инста

А затягивать кучу метров в термоусадку, это же сколько гемора. Неужели оправдано?

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13201

Rumato написал :
усаживать

вот пока усаживаете все кабеля и переплавите(100 градусов и полиэтилену кирдык), берите поприличней витуху и коаксиал, у них изоляция выдержит штукатурку

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

Ага, я как-то засунул витуху в ТУТ и прогрел. Благо сразу обнаружилось, изоляция отдельных жилок превратилась в монолит
ИМХО - можно, только без дутья феном. Или просто в ПВХ кембрик.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

Rumato написал :
а если одевать слаботочку в термоусадку, усаживать и класть в штробу.

лучше уж изолентой обмотать. сначала ПВХ, поверх нее - тряпичной

юра Т написал :
вот пока усаживаете все кабеля и переплавите(100 градусов и полиэтилену кирдык), берите поприличней витуху и коаксиал, у них изоляция выдержит штукатурку

Спасибо. Учту.

Rumato написал :
Учту.

Греть то зачем? Можно подобрать диаметр близко к кабелю ,а греть слегка только для фиксации когда трубок несколько....

@fev.santeh Инста

Rumato написал :
Какие могут быть проблемы?

Такие, что она не только по диаметру, но и по длине усаживается

Викторыч написал :
Такие, что она не только по диаметру, но и по длине усаживается

Можно с концов насадить еще отрезок, а вообще действительно, зачем её греть?
Короче мысль не бредовая, всем спасибо.

andrewkhv написал :
лучше уж изолентой обмотать. сначала ПВХ, поверх нее - тряпичной

И сверху скотчем?

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

Rumato написал :
И сверху скотчем?

можно. а то тряпичная может размотаться

Rumato написал :
Можно с концов насадить еще отрезок, а вообще действительно, зачем её греть? Короче мысль не бредовая

При продольной усадке дело не в том, что термоусадки на концах не хватит, а в том, что жгут винтом пойдет. И еще, если взять, ну пусть, десяток UTP, засунуть в термоусадку и нагреть, то мы получим не гибкий жгут, а палку. Можете попробовать. Ну, а взять термоусадку и ее не усаживать, это вообще Так что идея вполне бредовая.

Викторыч,
Спасибо. Критику люблю. Я имел ввиду - один провод - одна ТУТ.
Короче надо попробовать, инженерная мысль без практики загнивает

Rumato написал :
Я имел ввиду - один провод - одна ТУТ.

Тогда точно лучше изолентой. Кстати, ПВХ изолента, это способ сделать из горючего кабеля, кабель нераспространяющий горение, вполне официальный и в нормативке прописанный

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

Rumato, а в чем профит по сравнению с гофрой?

andrewkhv написал :
в чем профит по сравнению с гофрой?

Например если будет стяжка высотой 1,5 см, или протянуть антенну в пустотах перекрытий.
Пытливость ума не даёт на месте усидеть
Если мы не будем технологии развивать, то кто?
Чего то вариант с изолентой не очень нравится...

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

а кроме слаботочки ничего не планируете класть? про кабель канал не думали? он от 7мм толщиной

Хотя указано, что цена не интересует, но все же...
Цена хорошей ТУТ превышает стоимость слаботочных кабелей. Использовать плохую дешевую - теряется смысл. Тем более бредово надевать ТУТ и не усаживать.
Имхо, будет смысл, если использовать простой ПВХ кембрик, не термоусаживаемый.

andrewkhv,
Вопрос был не для конкретного объекта, а для лучшего понимания и обмена опытом.
Что бы в будущем если такая ситуация возникнет, быть вооруженным.

cooler.od,
А если я одену ТУТ и не буду усаживать, то чем это будет от кембрика отличаться?
Цена конечно всегда влияет, но форум в первую очередь технический.
Да и как-то надоело разговаривать на тему - "какой кабель на варочную пускать?"

Побегу на объект. Слаботочка там уже лежит в гофре, в стяжке
Всем до вечера.

andrewkhv написал :
а кроме слаботочки ничего не планируете класть

Силовую по потолку в слое штукатурки, а слаботочку в гофре так провести будет сложно.
Кабель-канал в стяжку чтоли? Мы вроде скрытую проводку обсуждаем.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

baramov написал :
Кабель-канал в стяжку чтоли?

а почему нет? или вы думаете, что в кембрик без протяжки вы далеко сможете просунуть витуху или коаксиал? не проверял, но имхо через 3-4 метра все встанет. да и крепить все равно к полу надо.

Кабель-канал в стяжку мне все равно не нравится. Как-то не технично это, как костыль.
Правда в кембрик совать - тоже хрень по-моему. Но при таком исходе к полу необязательно, можно и к потолку.

Rumato написал :
А если я одену ТУТ и не буду усаживать, то чем это будет от кембрика отличаться?

Кембрик прочнее значительно

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

Я дома витуху в кабель-налах в штробы засовываю

Регистрация: 13.03.2011 Ростов-на-Дону Сообщений: 999

baramov написал :
Кабель-канал в стяжку мне все равно не нравится. Как-то не технично это, как костыль.

Это офигенно, если называть это коробом. при достаточном сечении можно потом перетянуть что-то.

Регистрация: 06.03.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 418

Викторыч написал :
Кстати, ПВХ изолента, это способ сделать из горючего кабеля, кабель нераспространяющий горение, вполне официальный и в нормативке прописанный

Дайте ссылку, пожалуйста.

Регистрация: 06.03.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 418

Rumato написал :
Общепринято класть витую пару и ТВ в гофру, т.к. штукатурка на неё... в общем понятно.
Возникла такая мысль - а если одевать слаботочку в термоусадку, усаживать и класть в штробу.

Не очень понимаю к чему такой изврат, а если у вас линия будет 50 метров, тоже будете в ТУТ одевать? трудозатратно же слишком...
Почему не взять cat.5e с индексом frls? у нее ПВХ изоляция. На мой взгляд намного проще, если вопрос денег не касается и чисто технический.

Да и витуху лучше в любом случае в гофру класть, слишком она хрупкая, особенно на поворотах, перекручивается легко и не заметите. ИМХО.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13201

crazy_duck написал :
Почему не взять cat.5e с индексом frls?

а там разве требуется кабель сохраняющий работоспособность при начале пожара?

Регистрация: 06.03.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 418

юра Т написал :
а там разве требуется кабель сохраняющий работоспособность при начале пожара?

Там - это где?

crazy_duck написал :
а если у вас линия будет 50 метров, тоже будете в ТУТ одевать? трудозатратно же слишком...

Здесь видимо проблема выпуска (переход) с пола или потолка на стену .Если до точки вести в гофре -нужно пол стены уничтожить .Обычно это участок 1000-1500 мм .

@fev.santeh Инста

Регистрация: 06.03.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 418

EV.SA написал :
Здесь видимо проблема выпуска (переход) с пола или потолка на стену .Если до точки вести в гофре -нужно пол стены уничтожить .Обычно это участок 1000-1500 мм .

ТС говорит про стяжки малой толщины - 10-15 мм.
Хотя я не очень себе представляю как можно сделать такую стяжку, кроме как самовыравнивающими смесями или чем-то подобным.
При проводке в полу я бы все кабели в гофру прятал, там же еще и механическое воздействие будет.

EV.SA,
Спасибо.
crazy_duck,
Я вообще-то написал, что на сегодняшний день вопрос теоретический.
Но чем больше мыслей форумчане накидают, тем легче будет в будущем.
Я же не говорю, что надо прямо сейчас от гофры отказаться, но порассуждать то можно?
Возможно вопрос глупый, так не обращайте внимания и всё.

crazy_duck написал :
как можно сделать такую стяжку

Ну народ Земскова насмотрится и начнет стяжки такие тонкие делать.

Регистрация: 06.03.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 418

Rumato написал :
Я же не говорю, что надо прямо сейчас от гофры отказаться, но порассуждать то можно?
Возможно вопрос глупый, так не обращайте внимания и всё.

Не хотел никого обидеть. Вы предложили порассуждать, я же дал Вам предложение и высказал аргументы за и против - разве это не рассуждение?

Регистрация: 06.03.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 418

baramov написал :
Ну народ Земскова насмотрится и начнет стяжки такие тонкие делать.

Ху из ит?

Мужик на ютубе про ремонт рассказывает, говорят известный очень, я сам про него недавно узнал.

crazy_duck,
Я не обижался
Просто хотел пояснить, что стяжка в 1,5 см это первое что пришло в голову.
Так, уже какое то понимание процесса приходит в голову...

crazy_duck написал :
Ху из ит?

Гугл - Земсков - валерьянка.

Регистрация: 06.03.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 418

ну и хорошо.

Надо будет посмотреть

Регистрация: 06.03.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 418

Rumato написал :
Гугл - Земсков - валерьянка.

не поленился, посмотрел пару роликов.
Колоритный чувак, маркетолог от бога

Агрессивный маркетинг. Не люблю таких, но реально работает со многими.

crazy_duck написал :
Дайте ссылку, пожалуйста.

НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ Городские и сельские телефонные сети


РД 45.120-2000**НТП 112-2000**12.8.8 В подвальных помещениях (технических подпольях) зданий, стояках и каналах внутри зданий допускается прокладка телефонных кабелей в полиэтиленовой оболочке. На чердаках и по внутренним стенам зданий должны прокладываться телефонные кабели в поливинилхлоридной оболочке или в полиэтиленовой оболочке, не распространяющей горение, допускается прокладка телефонных кабелей в полиэтиленовой оболочке, обмотанной с перекрытием поливинилхлоридной лентой.

Регистрация: 06.03.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 418

Викторыч.
Спасибо!
Так речь про телефонные кабели, а то я уж решил, что Вы про силовые говорите, поэтому удивился.
Только, как трактовать след.: > обмотанной с перекрытием поливинилхлоридной лентой.

Как это?

crazy_duck,Пожарникам абсолютно все равно, слаботочка или сила, когда речь идет о горючести оболочки.

crazy_duck написал :
Как это?

Когда каждый последующий виток накладывается поверх предыдущего, с перекрытием, ЕМНИП, на полвитка. Получается в два слоя.

Регистрация: 06.03.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 418

Викторыч написал :
Когда каждый последующий виток накладывается поверх предыдущего, с перекрытием, ЕМНИП, на полвитка. Получается в два слоя.


во я дал.... Читаю "На чердаках и по внутренним стенам зданий..." Естественно "перекрытие" воспринимается, как строительная конструкция
Сижу, думаю как и зачем приматывать изолентой провода к перекрытию

crazy_duck написал :
как и зачем приматывать изолентой провода к перекрытию

Тоже так подумал... ПГС сказывается...

crazy_duck написал :
зачем приматывать изолентой провода к перекрытию

Тогда и перекрытия будут с индексом нг