trafbite, это очень плохо. Вы убиваете двухтрубку. Вероятно и шумы объясняются очень большой скоростью потока теплоносителя.
28.11.2014 в 10:56:42
trafbite, это очень плохо. Вы убиваете двухтрубку. Вероятно и шумы объясняются очень большой скоростью потока теплоносителя.
28.11.2014 в 11:00:36
Mazayac написал : trafbite, это очень плохо. Вы убиваете двухтрубку. Вероятно и шумы объясняются очень большой скоростью потока теплоносителя.
Перед тем, как монтировать радиаторы мне сантехники из моей УК выдали мне список необходимой для этого арматуры. Я тут же поехал в магазин и купил именно то, что было указано. Подскажите, а что лучше вместо них поставить? Получится ли это сделать без переварки/перенарезки резьбы на трубах?
28.11.2014 в 11:31:34
trafbite написал : сантехники из моей УК выдали мне список необходимой для этого арматуры
Я не удивлён. Санты понятия не имеют о том, как функционирует двухтрубка. Так она и умирает после пары-тройки подобных замен на стояке. Если кратко, то сверху должен стоять регулировочный вентиль а снизу - балансировочный: им ограничивается поток через батарею при максимально открытом верхнем. Можно их поставить между ШК и радиатором.
28.11.2014 в 11:35:25
Mazayac написал : Я не удивлён. Санты понятия не имеют о том, как функционирует двухтрубка. Так она и умирает после пары-тройки подобных замен на стояке. Если кратко, то сверху должен стоять регулировочный вентиль а снизу - балансировочный: им ограничивается поток через батарею при максимально открытом верхнем. Можно их поставить между ШК и радиатором.
Такие мне даже визуально больше нравятся - они белые, а не черные как те американки. В след. сезоне поменяю обязательно. Сейчас ради меня уже никто стояки не перекроет.
Так она и умирает после пары-тройки подобных замен на стояке
Что значит "умирает"? Т.е. ей механически какие-то повреждения от этого наносятся?
28.11.2014 в 12:20:06
Стояки перекрывать не надо. Закрываете ШК, снимаете радиатор, откручиваете всё от него и ставите в разрыв ШК-радиатор новые вентили.
Кратко про убийство двухтрубки, например, здесь:
28.11.2014 в 12:26:36
Mazayac написал : Стояки перекрывать не надо. Закрываете ШК, снимаете радиатор, откручиваете всё от него и ставите в разрыв ШК-радиатор новые вентили.
Кратко про убийство двухтрубки, например, здесь:
О, вот теперь понял! Я то думал, что проблема в шаровых кранах, что они сильно ограничивают поток, а на самом деле проблема в том, что они, наоборот, не ограничивают ничего. Спасибо! В таком случае в эти же выходные поставлю эти вентили. Жаль только, что придется крепления радиатора пересверлить, но ничего. А как на 100% проверить что подача сверху, а вывод снизу?
28.11.2014 в 12:33:17
Правая труба стояка - подача. От неё должен идти верхний отвод.
28.11.2014 в 12:34:40
Mazayac написал : Правая труба стояка - подача. От неё должен идти верхний отвод.
Понял! Спасибо большое за консультации! :clapping
28.11.2014 в 12:41:32
Сейчас в квартире жарко? Просто надо быть готовым к тому, что после балансировки радиатора (по разнице температур на отводах, например 10-15 градусов) он станет греться меньше.
Примерный алгоритм балансировки: ближе к концу документа.
28.11.2014 в 12:46:31
Mazayac написал : Сейчас в квартире жарко? Просто надо быть готовым к тому, что после балансировки радиатора (по разнице температур на отводах, например 10-15 градусов) он станет греться меньше.
Примерный алгоритм балансировки: ближе к концу документа.
Ну греются они хорошо - руку долгое время подержать вряд ли получится :) Спасибо!
28.11.2014 в 13:00:37
trafbite написал : Ну греются они хорошо - руку долгое время подержать вряд ли получится :)
Ещё бы, сейчас через 1 радиатор шпарит поток теплоносителя, раз в пять больший нормы. А у соседей дубак. Удачи!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.