Доброй ночи камрады! Разложите по полочкам мне...
Имею ввод 3 фазы в ВЩ в котором стоит 3 фазный счетчик и т.д , к счетчику подведен СИП 4х16 , все четыре жилы входят в него, выходят и одна жила садится на N шину,которая являлась в данном щите PE ... Местные электрики собирали щит. В сырую погоду при закрывании ворот, происходит искрение между воротинами (???).
Сейчас ситуация немного изменилась, в плане того, что установили на столб электронные счетчики РИМ с пультом снятия показаний и со слов местных электриков обслуживающих наш район,электро счетчики в щитах не нужны и , что вводной автомат можно ставить хоть 63А и творить в щите , что душе угодно (охренеть) никто и слова не скажет
Счетчики подключены вот по такой схеме
Подскажите по заземлению , хочу сделать TN-C-S , правильно ли ? Разговаривая с одним из электриков спросил про деление PEN проводника, на, что тот спросил:" А для чего это?", что они так не делают, но вразумительного и толкового больше ни слова не сказал...
Провод PEN кабельного ввода, обозначенный у вас как "Ноль N", надо подключить на шину РЕ ВРУ здания ( у вас это будет наверняка "коттеджный щит", "распределительный щит" или что-то подобное ). На эту же шину надо подключить контур повторного заземления ( свой собственный контур ). На эту же шину будут подключаться РЕ групповых линий и с этой же шины будет сделана перемычка на шину N - так вы сделаете деление совмещённого нуля.
На счётчике PEN не разрывается и потому не перестаёт быть PEN.
Ньюби написал :
Сейчас ситуация немного изменилась, в плане того, что установили на столб электронные счетчики РИМ...Счетчики подключены вот по такой схеме
В данном случае ноль не обязательно подключать к счетчику, решайте вопрос по месту, чтобы ваш ноль подключили непосредственно к ВЛ.
Ньюби написал :
Подскажите по заземлению , хочу сделать TN-C-S , правильно ли ?
К TN предъявляются требования, указанные в Гост Р 50571.3-2009. Если они не выполняются делайте ТТ.
Ньюби написал :
Разговаривая с одним из электриков спросил про деление PEN проводника, на, что тот спросил:" А для чего это?", что они так не делают
посмотрите в свою квитанцию на свет. если там действительно учитываются показания нового счетчика, который на проводах, то старый можно снять и соединить провода напрямую прокалывающими сжимами. Естественно, отключив предварительно линию.
andrewkhv написал :
старый можно снять и соединить провода напрямую прокалывающими сжимами. Естественно, отключив предварительно линию.
Какой смысл? Они и сейчас соединены наглухо винтовым зажимом на клеммнике счётчика даже, если ноль подключен не отводом, как на рисунке. Старый счётчик пригодится для контроля их телеметрии.
ink_mast написал :
Скорее всего придется ТТ делать.
Все чаще встречаются схемы от энергетиков с ошибками, когда вместо "зануления" используют только заземление ОПЧ, что в свою очередь может привести к нарушению п.411.4.1 из Гост Р 50571.3-2009.
Аналогичная ситуация предполагаю и у ТС.
По поводу деления, может поискать на рынках медную шину 10ммх20мм и нужной длинны , насверлить отверстий и медными болтами стянуть, просто шинки готовые выглядят "нежно" возможно не весь ассортимент видел или не там смотрел )))
ink_mast написал :
Все чаще встречаются схемы от энергетиков с ошибками, когда вместо "зануления" используют только заземление ОПЧ, что в свою очередь может привести к нарушению п.411.4.1 из Гост Р 50571.3-2009.
Аналогичная ситуация предполагаю и у ТС.
Предполагать можно что-угодно, а для использования ТТ необходимы серьёзные обоснования. Пока я не вижу ничего, что могло бы быть поводом для отказа от TN-C-S.
andrewkhv написал :
чем меньше всякого оборудования на улице, тем лучше
А как насчёт визуального технологического контроля потребления энергии? Телеметрические показания вы будете лицезреть только уже в виде счёта и сравнить будет не с чем.
Насчёт повторного заземления именно на этом столбе, так это ещё под вопросом, а повторное заземление на вводе уже стопроцентно должно быть. Не думаю, что ради этого стоит менять клеммник счётчика на другой клеммник для PEN.
Ньюби написал :
По поводу деления, может поискать на рынках медную шину 10ммх20мм и нужной длинны , насверлить отверстий и медными болтами стянуть, просто шинки готовые выглядят "нежно" возможно не весь ассортимент видел или не там смотрел )))
Не надо мудрить - используйте специальные шины для боксов.
avmal написал :
А как насчёт визуального технологического контроля потребления энергии? Телеметрические показания вы будете лицезреть только уже в виде счёта и сравнить будет не с чем.
Ну а смысл, расхождения от 5-20 киловатт, всегда по разному. Доказать что-то нереально, ссылаются на то, что счетчик в щите врет, а их нет... Почитал про эти счетчики, вроде бы они расхождения между абонентами и главным счетчиком на подстанции раскидывают всем .Так, что не контроль, а одно расстройство, обидно ...
avmal написал :
А как насчёт визуального технологического контроля потребления энергии? Телеметрические показания вы будете лицезреть только уже в виде счёта и сравнить будет не с чем.
Как я понял, на руках ТС есть дисплей для удаленного контроля показаний. так что не так все плохо.
По опыту почти 4-летнего пользования сплит-счетчиком, нареканий на учет не возникало. Кроме что медленного обновления показаний в последнее время.
ink_mast написал :
Там один клеммник на 2 проводника.
у всех?
Что-то у меня сомнения по этому поводу. Вот Меркурий свой на даче когда монтировал - такое ощущение что две нулевые клеммы независимо шевялятся - но могу и ошибаться.
ink_mast написал :
Открывайте ГОСТ 32395-2013 Приложение А.6
Всё соответствует обсуждаемому. Коммутирующих устройств никаких нет. Разрывов нет. Что касается клеммного соединения его на клеммнике счётчика, то без помощи специнструмента соединение не разбирается и может рассматриваться как неразрывная цепь. Что именно вас смущает?
То что производители указывают N, но вы пытаетесь убедить что там откуда то взялся ПЕН. При этом соблюдение требований к ПЕН согласно Госта Р 50571.5.54-2013 как то не видно.
ink_mast написал :
То что производители указывают N
N нужен счётчику для работы при этом этот N вполне может выполнять и защитную функцию.
Одно "но" - все обслуживаемые соединения на защитном проводнике должны быть доступны для обслуживания, а под крышкой под пломбой это выполнить проблематично.