#4975582

При выключении люминесцентного светильника на две 20Вт трубчатых лампы (вероятно образуется какой-то импульс) - мигает/ощутимо гаснет и загорается вновь свет в других помещениях, где стоит блок плавного пуска (а один из них - ближайший к светильнику уже сгорел). Как проще решить эту проблему, сохранив светильник - добавить какой-нибудь конденсатор или еще как-то ?

спасибо

SergeyE написал :
Как проще решить эту проблему, сохранив светильник - добавить какой-нибудь конденсатор или еще как-то ?

ЭПРА поставьте. Фирменный. Типа .

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

SergeyE написал :
Как проще решить эту проблему

Выкиньте "блоки плавного пуска".

сколько видел люминесцентные светильники - таких проблем не было; с чем там м.б. связана проблема ? менять ЭПРА не выход - они потом горят еще через год-полтора

а плавный пуск - хорошая вещь

SergeyE написал :
а плавный пуск - хорошая вещь

ага, для галогенок и накаливания. не для люмок))

spaceeggs написал :
для галогенок и накаливания. не для люмок))

плавный пуск стоит как раз на лампах накаливания в соседних помещениях

SergeyE написал :
плавный пуск стоит как раз на лампах накаливания в соседних помещениях

А нафиг их беречь ? Работают годами, стоят копейки...

SergeyE написал :
менять ЭПРА не выход - они потом горят еще через год-полтора

Фирменные нормально работают и при перегорании лампы не взрываются, а просто отключают её.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

SergeyE написал :
При выключении люминесцентного светильника на две 20Вт трубчатых лампы (вероятно образуется какой-то импульс) - мигает/ощутимо гаснет и загорается вновь свет в других помещениях

а у 20Вт трубчатых ламп цоколя при этом не отрываются?

Kblcb написал :
А нафиг их беречь ? Работают годами, стоят копейки...

годами - это явное преувеличение - год-полтора в лучшем случае
а в худшем случае - по несколько месяцев; плавный пуск продлевает срок службы и выглядит все красиво

стоят не копейки - найдите 40Вт Е14 матовую свечу за "копейки", если в люстре их 12шт, а люстр несколько

на яндекс маркет посмотрел - минимум 17руб за просто матовую - настоящей свечой (с тонким наконечником) там и не пахнет; думаю, что сейчас такая будет стоить рублей 45

andrewkhv написал :
а у 20Вт трубчатых ламп цоколя при этом не отрываются?

люминесцентные лампы работают долго и хорошо в отличие от ЛН

rip87 написал :
Фирменные нормально работают и при перегорании лампы не взрываются, а просто отключают её.

даже нефирменные ЭПРА нормально работают, но как и фирменные не имеют никакого отношения к взрывающимся ЛН

а про "годами" - вот купил я в Леруа за 449руб еще до кризиса ЭПРА Uniel на 100ВТ - гарантия 5 лет !!! проработал только чуть меньше года, а для гарантии не получается достать чек с подвесного потолка...

а рядом лежали ЭПРА по 79руб

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

Одно время замечал у себя "перезапуск" блоков плавного пуска "Навигатор" для галогенок (как ~половинное убавление яркости, так и полное выключение с плавным включением). С чем связано - не знаю, возможно, просадки в сети.

SergeyE написал :
не получается достать чек с подвесного потолка...

а что делает чек за подвесным потолком?

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

SergeyE написал :
ЭПРА Uniel на 100ВТ

А к нему люминесцентные лампы на 100Вт почем продавались?

Регистрация: 24.01.2015 Красноярск Сообщений: 13

SergeyE написал :
При выключении люминесцентного светильника на две 20Вт трубчатых лампы (вероятно образуется какой-то импульс) - мигает/ощутимо гаснет и загорается вновь свет в других помещениях, где стоит блок плавного пуска (а один из них - ближайший к светильнику уже сгорел). Как проще решить эту проблему, сохранив светильник - добавить какой-нибудь конденсатор или еще как-то ?

спасибо

Варианта пока видится только два:

  1. заменить блоки плавного пуска на предназначенные для использования с индуктивной нагрузкой (например регулятор оборотов коллекторного электродвигателя);
  2. исключить блоки плавного пуска.

По 1-му пункту - судя по переписке и симптоматике используемые сейчас блоки плавного пуска работают по принципу фазоимульсного регулирования напряжения в нагрузке. Подобный режим показан только при чисто активной нагрузке - лампы накаливания, паяльники, кипятильники, утюги. Все остальное мягко говоря будет работать проблемно. При индуктивной нагрузке (дросселя в лампах) высока вероятность отказа регуляторов, при использовании ЭПРА - высока вероятность отказа ЭПРА. Можно попытаться подобрать (взаимно скомпенсировать) характер нагрузки, подключая в параллель разные типы светильников (светильники с ЭПРА - емкостная нагрузка, с дросселями - индуктивная), но геморрой еще тот.

Тут электронные заморочки - не всякий электронный блок способен работать с любыми типами нагрузок. Что касается использования блоков плавного пуска совместно с ЭПРА для защиты ламп - это масло масляное, нонсенс, результат маркетинга, а не физики. ЭПРА изначально имеют режим плавного пуска.

похоже, что даже добропорядочные участники темы немного запутались: люминесцентный светильник обычный с дросселем, ЭПРА в нем нет - его только советуют поставить; блок плавного пуска стоит на лампах накаливания

поэтому нужны знания тех, кто в этом понимает, как с наименьшими затратами изменить люминесцентный светильник с дросселем, чтобы исключить нежелательные импульсы при его выключении

Cheetah_41 написал :
судя по переписке и симптоматике используемые сейчас блоки плавного пуска работают по принципу фазоимульсного регулирования напряжения в нагрузке. Подобный режим показан только при чисто активной нагрузке - лампы накаливания, паяльники, кипятильники, утюги. Все остальное мягко говоря будет работать проблемно.

используемые сейчас блоки плавного пуска подключены к лампам накаливания...

Cheetah_41 написал :
Что касается использования блоков плавного пуска совместно с ЭПРА для защиты ламп - это масло масляное, нонсенс

согласен

haramamburu написал :
а что делает чек за подвесным потолком?

а где еще его можно надежно хранить пять лет ? жаль, что не рассчитал размеры дырки/руки и главное - выступа шины...

andrewkhv написал :
А к нему люминесцентные лампы на 100Вт почем продавались?

то был ЭПРА для галогенок; упомянул для примера - к этой теме прямого отношения не имеет

Регистрация: 06.12.2010 Северодвинск Сообщений: 2011

SergeyE написал :
жаль, что не рассчитал размеры дырки/руки и т.д.

Тут только руку поменьше применять.

Регистрация: 24.01.2015 Красноярск Сообщений: 13

SergeyE написал :
похоже, что даже добропорядочные участники темы немного запутались: люминесцентный светильник обычный с дросселем, ЭПРА в нем нет - его только советуют поставить; блок плавного пуска стоит на лампах накаливания

поэтому нужны знания тех, кто в этом понимает, как с наименьшими затратами изменить люминесцентный светильник с дросселем, чтобы исключить нежелательные импульсы при его выключении

используемые сейчас блоки плавного пуска подключены к лампам накаливания...

Скорее были запутаны постановкой вопроса. Сейчас стало понятнее.

Скорректировать имульс ЭДС самоиндукции дросселя можно включением в параллель светильнику обязательно неэлектролитического конденсатора емкостью в 1-4 мкФ (тут придется поэкспериментировать), лучше всего бумажного, типов МБГО, МБГЧ и им подобных. Спрятать кондер можно в корпус светильника. Замена светильника на светильник с ЭПРА, как я понял, не вариант?

Cheetah_41 написал :
Замена светильника на светильник с ЭПРА, как я понял, не вариант?

при наличии других решений - нет смысла (быстро загорается, хорошо светит...)

а какой-то конденсатор в светильнике был на вводных клеммах