Здравствуйте.
Прошу помочь опытных специалистов. Ситуация следующая. В квартире имеется заделанный в стену пластиковый гофро-канал с кабелем, который нужно заменить на другой. Внутренний диаметр гофры 25мм, а внешний диаметр нового кабеля 20мм (LappKabel Olflex Classic, жилы многожильные). Проблема, собственно, в том, как соединить этот новый кабель с тросиком диаметром 1-1,5мм, чтобы протянуть по всей длине (канал около 6,5-7м). Крепление должно быть достаточно крепким, т.к. нужно пройти два изгиба по 90 градусов:
-один через 20-30см после точки ввода, довольно крутой;
-второй примерно за 1-1,2м до точки выхода, с радиусом 5-6см.

Даже если я расковыряю канал в местах двух изгибов, чтобы протянуть его там вручную, то по остальной прямой части канала всё равно надо как-то тянуть! Есть идея купить медную втулку внутренним диаметром чуть больше внешнего диаметра кабеля, отрезать от неё кольцо, надеть кольцо на кабель, подвести под кольцо и обмотать вокруг кольца тросик, обжать кольцо пресс-клещами, чтобы оно не выходило за внешний диаметр кабеля. Возможен ли такой вариант? Ваши идеи, пожалуйста.
Спасибо всем!

kationit написал :
Внутренний диаметр гофры 25мм, а внешний диаметр нового кабеля 20мм ... протянуть по всей длине (канал около 6,5-7м). ... два изгиба по 90 градусов

Не пролезет.

kationit написал :
два изгиба по 90 градусов

шансов маловато , что сможете перетянуть

kationit написал :
нужно пройти два изгиба по 90 градусов

  [

]()
не реально!
Если изгибы плавные, имеют приличный "радиус"- то попробовать можно. Если угол прямой- то ничего не получиться...

Ладно. В местах изгибов расковыряю, чтобы руками там кабель протянуть. Но как закрепить трос с кабелем чтобы протянуть по прямой?

kationit написал :
Но как закрепить трос с кабелем чтобы протянуть по прямой?

Пайка.

Регистрация: 02.09.2012 Саратов Сообщений: 947

Зачищаете жилы,на тросике делаете петлю - в неё вставляете жилы,загибаете.Всё обматываете изолентой пвх.Провода в петлю можно вставлять с разных сторон (один слева,другой справа).

Продам УЗМ50М,СР722

не

Aoz написал :
можно вставлять с разных сторон

а нужно !!!

Надо, думаю, забыть про ту гофру, прорезать штрабу и проложить новый кабель, как всегда и делают. Тем более, что минимальный радиус изгиба для этого лаппкабеля при неподвижной прокладке 4D, т.е. существующих 5-6 см явно недостаточно.

kationit написал :
Здравствуйте.
Есть идея купить медную втулку внутренним диаметром чуть больше внешнего диаметра кабеля, отрезать от неё кольцо, надеть кольцо на кабель, подвести под кольцо и обмотать вокруг кольца тросик, обжать кольцо пресс-клещами, чтобы оно не выходило за внешний диаметр кабеля. Возможен ли такой вариант?
Спасибо всем!

Как думаете, возможен такой вариант?

kationit написал :
Как думаете, возможен такой вариант?

Вам всё правильно написали по закреплению тросика. Впрочем, если желаете, можете купить медную втулку желаемого диаметра и отрезать от неё сколько хотите, и даже обжать пресс-клещами, но на возможность протяжки кабеля это никак не повлияет... он всё равно не пролезет

kationit написал :
Как думаете, возможен такой вариант?

Бред какой то полнейший. Зачем затягивать кабель??? Почему не затянуть
отдельные четыре (сколько надо) жилы. Зачем многожильные провода?
Какой тросик, зачем? Взять обычную стальную проволоку Ø 1,5 мм.

метанол написал :
Почему не затянуть
отдельные четыре (сколько надо) жилы

kationit написал :
внешний диаметр нового кабеля 20мм (LappKabel Olflex Classic, жилы многожильные)

Ну судя по диаметру там что-нибудь типа 50х0,75

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

Если туговато влазит то тянуть-толкать надо вдвоём, а прикрутить без всяких втулок не сложно

Radio написал :
Не пролезет.

В этом легко убедиться. Достаточно попробовать протянуть нужный кабель через метровый кусок гофры с аналогичными двумя поворотами. И ничегошеньки не выйдет.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

web-rr написал :
И ничегошеньки не выйдет.

Да всё нормально будет, этот кабель ровненький, пролезет, но мне интересно что же за сечения у него

На прямом участке протянуть один метр можно, теоретически. Пока не промеряешь внутренний диаметр.
Гофра DKC 25 внутренний диаметр 19 мм. Как будем пропихивать?
Если внутренний диаметр уже 25 - это очевидно 32 гофра. Но на крутом сгибе (а он в исходных данных есть) заужает сечение.

Регистрация: 24.01.2015 Николаев Сообщений: 73

во - первых - не пролезет. а во - вторых, мы цеплялись за жилу кабеля, который надо вытягивать. один вытягивается, а другой на его место сразу затягивается. Но 25 мм для 20 - кабеля - маловато.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

Вечная проблема. Гофра якобы закладывается для возможности замены кабеля. Чтобы это
стало явью надо диаметр гофры увиличивать в два раза от диаметра кабеля. Но тогда такие штробы получаются
просто жуть. Повроты на 90 гр должны быть с большим радиусом тады в теории может и пролететь.
Ещё такая забываемая всеми неприятность как трение ПВХ кабель в ПВХ трубе это праздник какой то.
В металлорукав ПВС без всякой стальки загоняли, в гофру может метра три мона загнать,
и то если напарник её по прямой натянет.
Попробуйте УЗК (с) кабельным чулком ()
только УЗК взять желательно стальное.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал :
Гофра якобы закладывается для возможности замены кабеля.

Именно, что якобы. На самом деле никто никогда и не рассчитывал на возможность замены кабеля в замурованной гофре, потому что с самого начала было очевидно, что протянуть его будет практически невозможно.

megrad написал :
Ещё такая забываемая всеми неприятность как трение ПВХ кабель в ПВХ трубе это праздник какой то.

Это легко решаемо

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

Radio написал :
Именно, что якобы. На самом деле никто никогда и не рассчитывал на возможность замены кабеля в замурованной гофре, потому что с самого начала было очевидно, что протянуть его будет практически невозможно.

Поэтому на прозводстве прокладывали чёрные полиэтиленовые трубы с проходными коробками. Сейчас мона ПНД трубу взять.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

Викторыч написал :
Это легко решаемо

Тальк?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Викторыч написал :
Это легко решаемо

Наносмазка!

Однако зауженое сечение на поворотах и не поможет даже брутальный солидол.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

Ссылку плиз.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

megrad написал :
Ссылку плиз.

Что то подсказывает, что заполняемость трубы кабелем должна быть не более 40%... это так, на будущее...

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

x.tra написал :
Что то подсказывает, что заполняемость трубы кабелем должна быть не более 40%...

если кабель в трубе один то достаточно чтобы его максимальный диаметр был чуть меньше минимального диаметра трубы, и всё замечательно пройдет

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

юра Т написал :

Благодарю.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

юра Т написал :
если кабель в трубе один то достаточно чтобы его максимальный диаметр был чуть меньше минимального диаметра трубы, и всё замечательно пройдет

Работает только для металических труб.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.