Стоит задача подключить проточный водонагреватель 5,7 киловатт. Водонагреватель на евровилке.
Хочу подключить через неиспользуемую коробку КлК-5 (на фото), которая идёт от автомата 32А.
Вопрос в следующем: какую розетку выбрать?
Есть ли двойные розетки – на варочную плиту и евророзетку? Вроде где-то видел, но найти не могу. Нет, одновременно водонагреватель с плитой включаться не будет
Не понимаю: вы пишете что коробка КлК-5С сейчас не используется (резервная линия???)
И тут же встает вопрос чтобы еще и плиту к этой коробке подцепить...
kreo написал :
А что, могут быть проблемы с этим автоматом?..
Я имел в виду проблемы с электробезопасностью. Дифзащита на "водный" электроприбор не повредит. Да и автоматы ИЭК по качеству действительно хуже брендовых изделий.
andrewkhv написал :
Я имел в виду проблемы с электробезопасностью. Дифзащита на "водный" электроприбор не повредит. Да и автоматы ИЭК по качеству действительно хуже брендовых изделий.
УЗО есть, про замену автоматов подумаю. Спасибо!..
Нет. Данный водонагреватель потребляет ток почти 26 ампер, а еще пусковой момент. Так что только 32 А.
andrewkhv написал :
тут проблема найти евророзетку на ток 25А или больше.
Бвтовые розетки выпускаются только на 16 ампер. Вам надо 32, так что это лучше сделать без розеток и вилок, соединение в коробке.
Р.С. Более пятнадцати лет использую проточный Сименс 6 кВт. Автомат сначала стоял на 25 ампер, постоянно выбивало. Заменил на 32, все нормально. Подключено все медным проводом 6 мм2. Соединение с водонагревателем с помощью колодок с винтовыми зажимами.
Водогрей в пути ещё, послезавтра будет, я пока готовлюсь
Если интересно, то модель electrolux npx4 aquatronic digital. Инструкция по эксплуатации: Номинальный ток в инструкции указан в 25,9А..
Пыхтачок написал :
Бвтовые розетки выпускаются только на 16 ампер. Вам надо 32, так что это лучше сделать без розеток и вилок, соединение в коробке.
Р.С. Более пятнадцати лет использую проточный Сименс 6 кВт. Автомат сначала стоял на 25 ампер, постоянно выбивало. Заменил на 32, все нормально. Подключено все медным проводом 6 мм2. Соединение с водонагревателем с помощью колодок с винтовыми зажимами.
Отрезать вилку и соединить в коробке? Гарантия точно слетит
Вы уверены, что не путаете с вилкой ? Однозначно путаете.
Так вот, ни то (2.5А), ни другое (16А) на такой ток не рассчитано. Потому бы предложил или использовать более мощный тип вилки/розетки, или же по возможности избежать лишнего контакта и завести провод прямо в водогрей.
Вы уверены, что не путаете с вилкой ? Однозначно путаете.
Так вот, ни то (2.5А), ни другое (16А) на такой ток не рассчитано. Потому бы предложил или использовать более мощный тип вилки/розетки, или же по возможности избежать лишнего контакта и завести провод прямо в водогрей.
Да, Schuko, извиняюсь
семенслепак написал :
Соединение с водонагревателем с помощью колодок с винтовыми зажимами
kreo написал :
Отрезать вилку и соединить в коробке? Гарантия точно слетит
Не должен он иметь обычную вилку. Может быть установлена вилка промышленного образца на ток 32А. Если это так, тогда искать аналогичную розетку под данную вилку. У Сименса вилки нет, вход прямо в водонагреватель на винтовые клеммы.
Solovey написал :
на медь 2.5 квадрата автомат не более 16А.
Для вашего проточника этого явно мало.
На силовую розетку 4 мм идёт, на обычные бытовые розетки - 2,5..
Пыхтачок написал :
Не должен он иметь обычную вилку. Может быть установлена вилка промышленного образца на ток 32А. Если это так, тогда искать аналогичную розетку под данную вилку. У Сименса вилки нет, вход прямо в водонагреватель на винтовые клеммы.
Хорошо, посмотрю. Меня просто не один человек убеждал, что там обычная вилка Поэтому, собственно, я и суечусь Обманули, наверное, гады..
ПУЭ говорит, что медный кабель сделан из меди, а не из непонятного желтого металла с отливом цветами побежалости, и сечение 2.5 - это 2.5, а не 2.2 или даже 1.9, а изоляция - из нормального пвх, а не из вторсырья.
Solovey написал :
ИТОГО: на кабель 2.5 квадрата автомат не более 16А
andrewkhv написал :
ПУЭ говорит, что медный кабель сделан из меди, а не из непонятного желтого металла с отливом цветами побежалости, и сечение 2.5 - это 2.5, а не 2.2 или даже 1.9, а изоляция - из нормального пвх, а не из вторсырья.
Хорошо. Я вас понял, господа. Будем думать и выбирать способ подключения. Спасибо!
Привезли водогрей. Вилки у него нет, торчит кабель, сечение 4 мм. Купил кабель 3 м., также 4 мм., чтобы до коробки хватило, клеммник и два гибких шланга на проверку. Подключил всё это дело без розеток, на автомат 32А. Два часа - полёт нормальный. Вода бежит тёплая хорошей струёй (помыться да картофель почистить хватит за глаза). Ничего не выбивает, провода не греются, не шумит и не шипит.
Про замену автоматов подумаю ближе к сезону отключения горячей воды. Водогрей ещё вечерок потестирую и отправлю на хранение до лета.
Всем большое спасибо за помощь! Сэкономил кучу времени и подключил всё нормально.
kreo написал :
Ничего не выбивает, провода не греются,
Провод 4 квадрата от нагрузки 5.7кВт все-таки ощутимо нагреваться должен.
Хотя еще все зависит от напряжения у вас в квартире. Не забываем что мощность пропорциональна квадрату напряжения.
ЗЫ! Ну а раз не греется, - значит ток гораздо меньше, да и в любом случае на кабель 4 квадрата автомат не более 25А.