Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5001085

Сегодня установил на кухне,в фартук верхних ящиков,лампу дневного света на 8 Вт(кетай рыночный).ТВ (жк) находится в 20 см от неё.Пульт,до этого работающий в ЛЮБОМ направлении,при включении подсветки реагирует только при направлении почти в потолок.
Как с этим можно бороться?
При замене ЛДС на диодную проблемы уйдут?

Завхоз2 написал :
лампу дневного света на 8 Вт(кетай рыночный).

заменить сам светильник или ЭПРА в светильнике. с диодным скорее всего проблем будет меньше, но не исключено, что будут.

ВадимС,знать бы на что менять.Не хочется играть в лотерею..

Завхоз2 написал :
знать бы на что менять.

эпра менять на не китайский - osram, tridonic, helvar, philips, vossloh schwabe и другие.

светильник - на не китайский, с нормальным ЭПРА. компаний много. скорее всего частота мерцаний лампы близка к частоте передачи в ИК пульте... нормальные производители обычно проверяют это, но я встречал упоминания, что могут быть помехи для некоторых пультов ДУ. может проще поставить экран, чтобы прямого попадания света на ТВ не было.

ВадимС,попадание света никоим образом не влияет на работу пульта(проверил полным закрытием ЛДС).Похоже на какое-то излучение(эл-маг?)

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Частота помехи с ЭПРА лампы совпала с частотой модуляции ИК приёмника 36-38кГц
Меняйте светильник или ЭПРА

ksiman,спс.Завтра закину ЛДС на верх кухни,если помех не будет,Эпра оставлю наверху,светильник верну на место.

Забивает пульт сама лампа,ЭПРА вынесен отдельно.Получается,наводка идет от лампы...Ерунда какая-то!

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Завхоз2 написал :
Забивает пульт сама лампа,ЭПРА вынесен отдельно.

Помеха идёт по проводам от ЭПРА до лампы. Удлинять эти провода нельзя

ksiman,понял,спасибо.
На будущее урок будет!

ksiman,а почему нельзя удлинять провода?

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Завхоз2 написал :
а почему нельзя удлинять провода?

Потому, что длинный провод как антенна будет излучать помехи с ЭПРА (частота довольно высокая)
Скорее всего в ЭПРА вообще отсутствуют фильтры помех.

Свить провода к лампе. Ферритовое колечко и тд атрибуты чёрной магии.

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

BV написал :
Ферритовое колечко

Порой творит чудеса.

ksiman написал :
Помеха идёт по проводам от ЭПРА до лампы. Удлинять эти провода нельзя

что-то мне сомнительно, чтобы помеха шла в виде радиоволн и влияла на ИК приемник. есть еще вариант модуляции света на частоте модуляции ИК передатчика (36-38КГц?). ЛЛ лампа может излучать в ИК диапазоне - Инфракрасный спектр излучения ртути. 1-12 - спектральные линии, длины волн которых в мкм равны: 1 - 1,014; 2 - 1,129; 3 - 1,357; 4 - 1,367; 5 - 1,395; 6 - 1,530; 7 - 1,692; 8 - 1,707 и 1,711; 9 - 1,814; 10 - 1,970; 11 - 2,249; 12 - 2,326.