Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 06.01.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 167
#5056699

Нужен совет. Собираюсь на участке строить гараж, но как раз в этом месте проходит воздушка от столба к дому. В предполагаемом месте строительства на высоте около 2.5-3 метров. Какие возможны варианты (перенс, подземка и т.п). И с кем все это согласовывать?

Dimru написал :
И с кем все это согласовывать?

Наверно в городские электросети. Они должны пустить воздушку в обход вашего участка.

Dimru написал :
воздушка от столба к дому

Ответвление выполнено неизолированными проводами, отдельными изолированными, кабелем, СИП?

Dimru написал :
Какие возможны варианты

Закопать бронированный кабель или установить промежуточную опору (кабель на тросе, СИП).

Регистрация: 06.01.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 167

Это старый дом в деревне. Подвод выполнен неизолированными проводами от опоры стоящей на соседнем участке длина около 20-25 м.

Dimru

Можно установить временную промежуточную опору и выполнить ответвление СИП.
При строительстве гаража предусмотреть постоянную опору, к ней крепить промежуточный подвес или два анкерных зажима - как удобнее по месту.

Другой вариант - сделать ответвление до гаража и щит учёта устроить там же.
Дом-то деревянный, небось? Тогда лучше будет с точки зрения пожарной безопасности.

Регистрация: 05.02.2015 Екатеринбург Сообщений: 119

Dimru,
у вас ваш вводной кабель скорее всего очень хорошо провисает, попробуйте заменить ввод на СИП, его можно натянуть получше старого неизолированного провода.

Электрик в Екатеринбурге

Регистрация: 06.01.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 167

Провода конечно провисают, но не на столько, чтобы натянув получить необходимую высоту. С промежуточной опорой тоже не все просто, встороне ее не поставшь, не хватит провода. Вроде как оптимальный вариант организовать ввод в гараже и там же поставить счетчик. А далее от гаража тянуть к дому.

Регистрация: 05.02.2015 Екатеринбург Сообщений: 119

Dimru, ну раз сами склоняетесь к такому решению - делайте так! можно еще счетчик и вводной автомат на столбе оставить, а от него - отдельный кабель на дом и отдельный кабель на гараж.

Электрик в Екатеринбурге

Dimru написал :
встороне ее не поставшь, не хватит провода

Нынешние неизолированные провода менять на СИП или на кабель на тросе при любом раскладе, даже если гараж строить передумаете.
Стена и кровля гаража там, где будут ввод и щит, из негорючих материалов?

ilyarepin написал :
можно еще счетчик и вводной автомат на столбе оставить

Лучше всё-таки спрятать щит в помещение, даже если оно неотапливаемое.

Dimru написал :
С промежуточной опорой тоже не все просто, встороне ее не поставшь, не хватит провода.

Ваши провода в любом случае логично заменить на СИП.
А вот ставить промежуточную опору (может в стороне) или без нее обойтись - это вы уж по месту смотрите.

Регистрация: 06.01.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 167

Гараж конечно из негорючих материалов - газобетон и железобетон. Ну вот только стропила конечно из дерева.
Ну и понятно, что сам я на столб переподключать не полезу, нужен исполнитель, который все выполнит и узаконит.

Dimru написал :
С промежуточной опорой тоже не все просто, встороне ее не поставшь, не хватит провода.

А зачем? Зачем нужно принимать как аксиому "У меня есть провод, надо его использовать". Это надуманное ограничение.
Возьмите сделайте новую промежуточную опору. Купите СИП. Замените старую воздушку на новую, хорошую, изолированную.

Самый лучший вариант,установить счётчик в щитке на фасаде гаража. Когда будете ремонтировать дом это вам очень поможет.
Предварительно сообщите в энергосбыт, что переносите прибор учёта.Нанимайте электрика так как РЭС не обязаны переносить счётчики и менять провода на СИП.
Реконструкция линий производится только по плану или полной ветхости.
Препятствий с переносом не должно быть.(по крайней мере у нас это проходит просто).

                                              Диспетчер района электрических сетей. Михаил.

Регистрация: 06.01.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 167

Вопрос решился сам собой в предыдущем году полностью сменили столбы и проводку. Все сделали СИП.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

Dimru, спасибо, за то что завершили тему.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.