Коттеджный дом на 18 квартир. Все на одной фазе.
Квартира на первом этаже и под ней гараж. Электрические сети квартиры и гаража раздельные.
Соответственно имеются 2 счетчика электроэнергии (электронные).
Для оптимизации расходов есть необходимость перекинуть некоторые квартирные потребители на гаражную сеть.
Можно ли безопасно запитать квартирные потребители от гаражной сети только переключением с квартирной L на гаражную, оставив N и PE "как было"? Фактически при этом N двух различных сетей объединятся через потребителя (РЕ, соответственно, тоже).
Счетчик не начнет косячить и ругаться?
ps сразу предвосхищаю резонный вопрос почему бы не кинуть все три провода... просто пытаюсь обойтись без штробления и использовать остаток места под плинтусом, а там, особенно на сгибах, только один провод можно кинуть достаточного сечения.
Если УЗО отсутствуют, а автоматами защищены не только фазы, но и нули всех участвующих в переключениях кабелей (то есть автоматы 2P, а не 1P+N и не 1P), то технических проблем не вижу. Но про счётчики не знаю, что они подумают при разных токах в фазе и нуле. А вот ПУЭ говорит, что так нельзя:
Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники).
Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
Артём Зорин написал :
Но про счётчики не знаю, что они подумают при разных токах в фазе и нуле.
Обычно счетчики ток в нулевом проводе не измеряют. Нулевая клемма счетчика используется только для замера напряжения.
Хотя может какие современные счетчики еще и на ток в нуле посматривают...
А по теме вопроса:
Ежачок написал :
Можно ли безопасно запитать квартирные потребители от гаражной сети только переключением с квартирной L на гаражную, оставив N и PE "как было"? Фактически при этом N двух различных сетей объединятся через потребителя (РЕ, соответственно, тоже).
По идее, в вашем многоквартирном доме разные группы потребителей сидят на разных фазах одной трехфазной сети, поэтому работать будет. Другое дело, что знать про такие изменения будете только вы и с безопасным обслуживанием сетей могут возникнуть нюансы, типа отключив от питания общую для всех, кроме вас, квартирную фазу, электрик вполне может получить удар током через вашу необесточенную линию.
Bladiclab написал :
Ругаться будет очень шибко электрик, который будет производить работы (кто знает что выплывет) в одном из щите, когда возвратом напругу получит.