Есть необходимость (эстетическая) проложить некоторые линии на застекленной лоджии (холодное остекление) в металлорукаве.

Стоит ли в данном случае считать эту лоджию по пуэ как наружнюю или все таки прокладка в метало рукаве допустима?

Совокупный ток не более 16А, кабель ВВГ-НГ-ls

А почему в металлорукаве? У Вас на балконе мыши живут? Или Вы думаете, что Ваш кабель будет источником электромагнитных излучений и хотите его защитить экраном?

Металлорукав заземлять надо.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

lemurs написал :
Стоит ли в данном случае считать эту лоджию по пуэ как наружнюю или все таки прокладка в метало рукаве допустима?

Застеклённая и утеплённая лоджия относится к помещениям с повышенной опасностью.

если грубо говоря, то открытая проводка в метелорукаве запрещена, ибо коррозия и все дела, лучше в гофре.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

sava_174 написал :
открытая проводка в метелорукаве запрещена

Любая проводка в металлической оболочке запрещена.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15818

Есть металлорукав в ПВХ оболочке. Но зачем такие сложности?
Если сомневаетесь в обычной гофре или ПНД гофре, выполните монтаж
в ПВХ трубах. Главное не перегружайте кабель.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

lemurs, тут про балконы все написано

для эстетического восприятия есть краски по пластику

Необходимость указана в 1ом посту - эстетическая. Необходимо стилизовать трубу под медь. ПНД гофру видно за километр как ее не выкрась.

masana, спасибо за ссылку. Правила конечно суровые, но... Значит остается только пластиковая труба или...

Как по мнению экспертов допускается ли открытая прокладка кабеля РКГМ в данном случае? Судя по характеристикам он вполне подходит
от -60°С до +180°С отн. влажность 100% (при +35С). Не поддерживает горение, единственное - он без сниженного дымовыделения.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15818

lemurs написал :
РКГМ

Вообще то это провод и он не горит.
Выполните разводку на роликах.
Поставьте медные трубы.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

avmal написал :
Любая проводка в металлической оболочке запрещена.

А кто в металлорукаве каркасники разводит ?

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

dokar написал :
А кто в металлорукаве каркасники разводит ?

А что - каркасник весь целиком считается санузлом или лоджией?

Хорошо, назовите факторы причисляющие остеклённый и возможно отапливаемый балкон к помещениям с повышенной опасностью .

Кстати, по лоджии возник вопрос - считается ли лоджия частью помещения, если нет никаких разделителей с основным помещением? Т.е. лоджия полностью присоединена, температурный режим там соответствует квартиному.

lemurs написал :
Необходимость указана в 1ом посту - эстетическая. Необходимо стилизовать трубу под медь. ПНД гофру видно за километр как ее не выкрась.

masana, спасибо за ссылку. Правила конечно суровые, но... Значит остается только пластиковая труба или...

Как по мнению экспертов допускается ли открытая прокладка кабеля РКГМ в данном случае? Судя по характеристикам он вполне подходит
от -60°С до +180°С отн. влажность 100% (при +35С). Не поддерживает горение, единственное - он без сниженного дымовыделения.

Можете проложить в гофрированной трубе из нержавейки - она как раз используется для прокладки проводов и водопровода.

Designman написал :
Можете проложить в гофрированной трубе из нержавейки - она как раз используется для прокладки проводов и водопровода.

Зачем стилизовать гофрированную трубу из нержавейки под медь, если можно сразу взять медь?

dokar написал :
Хорошо, назовите факторы причисляющие остеклённый и возможно отапливаемый балкон к помещениям с повышенной опасностью

Нет таких. Отапливаемый и застекленный балкон ничем в плане электробезопасности не отличается от жилых помещений квартиры.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

ВадимС написал :
лоджия полностью присоединена, температурный режим там соответствует квартиному.

а над ней может в любой момент оказаться незастекленная неотапливаемая неприсоединенная лоджия, куда нахлещет дождя, который потечет к вам. при этом ваши соседи вправе это делать, не согласовывая и не предупреждая вас.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

Radio написал :
Нет таких. Отапливаемый и застекленный балкон ничем в плане электробезопасности не отличается от жилых помещений квартиры.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 13/2006 написал :

  1. Закрытые лоджии в соответствии с требованиями п.1.1.13 ПУЭ относятся к помеще-
    ниям с повышенной опасностью;

Хотите сказать, что ТЦ писали дилетанты глупее вас?

andrewkhv написал :
Хотите сказать, что ТЦ писали дилетанты глупее вас?

ТЦ - это бумажка и не более того. Общие фразы. Её писали без оглядки на конкретные условия конкретной лоджии.

andrewkhv написал :
а над ней может в любой момент оказаться незастекленная неотапливаемая неприсоединенная лоджия

Ничего страшного не случится.

andrewkhv написал :
при этом ваши соседи вправе это делать, не согласовывая и не предупреждая вас.

Странный какой - то дождь - управляемый. А если при реконструкции лоджии была сделана гидроизоляция , скажем дополнительная крыша , они имеют право пробить ломом её ? Превращая сухое во влажное и тд. ? Сдается мне что циркуляры пишут люди обжегшиеся на молоке .

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

Radio написал :
ТЦ - это бумажка и не более того.

а ваш паспорт или УПК тоже ведь бумажка. кстати бумажка УПК может очень больно ударить, особенно тех кто бравирует незнанием законов и не уважает их.

Radio написал :
Её писали без оглядки на конкретные условия конкретной лоджии.

стало быть и на красный можно ездить, на переезд с закрытым шлагбаумом заезжать?

хотите, чтобы на форуме такие советы давали, да?

andrewkhv, В 18 посте убрали ссылку на циркуляр от кого ? А главное зачем ? .

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

avmal написал :
проводка в металлической оболочке запрещена

megrad написал :
Поставьте медные трубы.

Designman написал :
Можете проложить в гофрированной трубе из нержавейки

Radio написал :
Зачем стилизовать гофрированную трубу из нержавейки под медь, если можно сразу взять медь?

У кого ещё появилась информация, что "нержавейка" и медь перестали быть металлами?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

dokar написал :
В 18 посте убрали ссылку на циркуляр от кого ? А главное зачем ?

Может в восьмом?

avmal, Объясните каким образом сохраняются условия в полностью отделанной и обогреваемой лоджии указанные в ПУЭ во втором параграфе п1.1.13 и позволяющие причислить сиё к помещениям с повышеной опасностью ? Пол деревянный или линолеум, ограждение обшито пластиком, сырости нет, пыли тоже . Микро климат налажен.

andrewkhv написал :
куда нахлещет дождя, который потечет к вам

c таким-же успехом может потечь и не с лоджии. для защиты от этого есть УЗО, заземление, итп. лоджии у всех в доме застекленные (по проекту). гидроизоляция, теплоизоляции сделаны. вопрос к тому, что понимается под словом лоджия? какими свойствами оно должно обладать, чтобы быть таковым кроме того, что кто-то решил так назвать конкретное место на плане. вы когда перепланировку делаете - сами размечаете что есть что. есть особые условия и требования для санузла и других типов помещений. но санузел при соблюдении определенных условий можно перенести. предположим, что на (согласованном) плане та часть, которая была "лоджией" стала частью кухни. как правильно применить циркуляр?

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

ВадимС написал :
c таким-же успехом может потечь и не с лоджии.

когда протекает крыша или трубу прорвало у соседей - это авария. когда соседям дождик заливается на лоджию или сугроб наметает и он там тает - это совсем другой случай.

andrewkhv написал :
когда соседям дождик заливается на лоджию или сугроб наметает и он там тает - это совсем другой случай.

согласен. и для этого есть гидроизоляция швов на стенах и потолке. предположим, что 100% что затекать не будет так как 1) все лоджии по проекту застеклены - сугробиков и дождя у соседей нет 2) правильно сделана гидроизоляция, швы все загерметизированы. 3) есть полноценная теплоизоляция.
Вот определения из СНиП 2.08.01-89* ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ
1). Балкон - выступающая из плоскости стены фасада огражденная площадка, служащая для отдыха в летнее время.
2). Лоджия - перекрытое и огражденное в плане с трех сторон помещение, открытое во внешнее пространство, служащее для отдыха в летнее время и солнцезащиты.

СНиП 31-01-2003 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ
Приложение Б
3.1 Балкон - Выступающая из плоскости стены фасада огражденная площадка. Может быть остекленным
3.3 Лоджия - Встроенное или пристроенное, открытое во внешнее пространство, огражденное с трех сторон стенами (с двух - при угловом расположении) помещение с глубиной, ограниченной требованиями естественной освещенности помещения, к наружной стене которого она примыкает. Может быть остекленной.

Пространство не открытое, и огражденное только с 2-х сторон (нет оконного блока) получается просто по определению не лоджия?

andrewkhv написал :
стало быть и на красный можно ездить, на переезд с закрытым шлагбаумом заезжать?

Многие электрики так и делают, кстати. И подавляющее большинство значительно превышает скорость. ПДД - это ведь не ПУЭ, чего там соблюдать...

avmal написал :
У кого ещё появилась информация, что "нержавейка" и медь перестали быть металлами?

Ни у кого. Всё писалось с учетом того, что медь металл. Что не так?

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

Radio написал :
Всё писалось с учетом того, что медь металл. Что не так?

медь - металл. металлические трубы использовать нельзя. вопрос: можно ли использовать медные трубы?

andrewkhv написал :
металлические трубы использовать нельзя.

кто сказал?

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

lemurs, у вас еще остались вопросы по сабжу темы?