Есть задача поменять по 50-80 штук в магазинах МГЛок на 70Вт. НО.
Гасить полмагазина - темно будет это раз, и запомнить какие именно 50шт из 300 шт не горели проблема- это два.
Можно ли не снимая напругу просто вынимать отработавшие и втыкать новые? (цоколь G12).
Понмаю, что МГЛ-ки вообще подвержены взрыву, потом там киловольт 5 на запуск (можно в случае чего со стремянки ковырнуться в лучшем случае), плюс УФ в глаза (даже на стадии розжига).
Посоветуйте как сделать?
Пометить - это хорошо сказано при 4м потолках.
В одном магазе уже схему прибл нарисовал расположения с пометкой неисправных. Заняло 1.5 часа. Не особо...
не вижу проблемы ) мертвые лампы - холодные. Скидываете светильники, отключаете питание от пра и вперед.
Другое дело, что замена ламп мероприятие плановое и если уж менять, то по сроку и все, независимо от того перегорели или нет.
Сколько запасных комплектов рук у ТС?
Галогенка, разгораясь, сразу разогревается. Ожоги и т.д.
Кстати, ТС. Если менять их на светодиоды, то можно и под напряжением. Они не греются.
Куда-то тема уехала в сторону.
Никто на светодиоды менять не собирается. Галогенок там тоже нет. Металгалогенные лампы.
Насчёт разогрева - я буду лазить щупать все 250 штук на 4 метра при этом двигая лестницу? После 15 минут замены первых трёх они все уже остынут к тому же.
Куда-то тема уехала в сторону.
Никто на светодиоды менять не собирается. Галогенок там тоже нет. Металгалогенные лампы.
Насчёт разогрева - я буду лазить щупать все 250 штук на 4 метра при этом двигая лестницу? После 15 минут замены первых трёх они все уже остынут к тому же.
Dim_CA написал :
В одном магазе уже схему прибл нарисовал расположения с пометкой неисправных. Заняло 1.5 часа. Не особо...
Пишите как будто вам за это не заплатили или вы делали это на своём энтузиазме. Включайте поиск и разметку перегоревших ламп в смету или требуйте предоставления информации или человека который скажет где менять.
Dim_CA написал :
Пометить - это хорошо сказано при 4м потолках.
В здании нет пола или стеллажей? Зачем помечать потолок? когда этом можно сделать в более доступных местах. В конце концов расставили конусы, узнали количество ламп и зафиксировали на фото проблемные лампы для отчёта (с лампой и конусом для привязки к местности), принесли лампы для замены, поменяли и проверили все ли конусы на месте, а значит всё заменили.
юра Т написал :
замучаетесь менять, выгодней замен ть все
Это смотря с чьей стороны выгоду искать. Возможно человек получает деньги за каждый выезд и за замену, тогда ему такая схема мучений очень прибыльна, чем один раз поменять, а потом лапу сосать пока всё работает.
Там еще интересней. Сначала стоимость замены лампы была одна, потом оказалось, что из-за массовости замены магаз "уговорил" моего работодателя сделать дешевле на 10 руб. Но при этом в кратчайшие сроки и во всех магазах. С такой прогрессией - думаю - а если бы надо было бы заменить 1000000 ламп, то это я бы это наверное вообще бесплатно должен был сделать
Кстати насчет поменять все - лампы дорогие (1200р), чтобы так на всякий случай менять.
"снять плафоны со всех не рабочих ламп"
Не, ну вы представляете, что для этого надо передвигать лестницу, переставлять стеллажи, переставлять товар, лазить туда-обратно. Это сделать дважды? Лучше уж я план нарисую.
Какие на, правила на
Чёрный наличман.
Кстати с такой фигни и работаю, только без колёс.
Магазинные в 20.00 срулили и досвидос. Да еще бухтеть будут, что я им товар переставил
Какие на, правила на
Чёрный наличман.
Кстати с такой фигни и работаю, только без колёс.
Магазинные в 20.00 срулили и досвидос. Да еще бухтеть будут, что я им товар переставил
Побежали на полу под не горящими светильниками по пустой коробке или чего ни будь положили и меняйте на здоровье, куда лучше чем в потемках план рассматривать, мне как то пришлось менять пару сгоревших металлогалогенок, так светильники тоже были с пробитыми проводами (видимо на холостом ходу блок розжига потрудился) такие лампы на сколько помню положено заранее менять
Когда я работал в торгово-развлекательном комплексе (давно это было) у нас для обслуживания светильников и прочей лабуды под потолком, была вот такая штука, но в одиночку работать всё равно, не вариант...
Ну не получается так. Где взять 80 коробок. Да так чтобы они не были похожи на коробки с товаром. Как запретить покупайкам там ходить.
Есть свет встроенный, есть висящий на рампах в том же месте. Короче гемор. Сам эти коробки посбиваешь.
Администрация сама в таких же условиях. Даже ревизию по ночам делают. Закрыть нельзя ни на час.
Тут еще надобность у них - после закрытия (в 20) надо раздолбать керамогранит (гдето 2*2м), проштробить под гофру, уложить её, и положить новый гранит. Причем говорят - делай хоть до утра. А с утра все покупайки попрутся топтать 5 часов назад уложенный керамогранит. Вопрос - к кому потом будут претензии, когда его расшатают?
еще вариант - брать более долговечные лампы, пусть и дороже, не ? , зато гемора с заменой будет меньше.
или например переделать на подвесные, которые будут не на 4м , а например на 2м висеть, небольшую стремяночку люминиевыую и в путь
а так работка у вас - не позавидуешь, чёт до шиша с вас хотят, какие-то требования анриал.
rip87 написал :
А не вариант использовать какие-нибудь защитные средства - маску, перчатки и вперед под напругой менять,а?
ИМХО, если бабах - лететь свысока будет больно, даже в средствах защиты. Ну и тело одно, и запчасти не продаются. Зачем работать под напругой и искать приключения на попу, если вполне возможно это не делать?
rip87 написал :
Надо постараться, чтобы под напругу попасть, меняя лампы...
Ну не знаю как сказать.... есть разные подходы в жизни....
Можно одеть средства, привязать страховку и тд.... и в 99% все будет ОК, но не дай бог случится этот ОДИН процент - случайность, стечение обстоятельств, который приведет к тому, что чел получит травму, и не дай бог еще и станет инвалидом.
И судя по
Dim_CA написал :
Какие на, правила на
Чёрный наличман.
никаких нарядов там нет, и случись что .....
Да он сам нарушил ТБ, и никакой больничный ему платить не будут, просто выгонят и дальше как хочешь так и живи....
BV написал :
никаких нарядов там нет, и случись что .....
Да он сам нарушил ТБ, и никакой больничный ему платить не будут, просто выгонят и дальше как хочешь так и живи....
С этим согласен. Это печально.
Но и опасностти никакой не вижу в замене штырьковых(G12) металлогалогенок.
Ещё не факт, что он ночью, в полной темноте с фонариком не свалится с высоты.(не дай бог конечно...)
Поменял я в одном магазе.
Но, блин, что то мне подсказывает, что 70 руб за "залезть на 4 метра, раскрутить светильник (не потерять при этом винтики), вынуть-вставить лампу (руками не хватать!), собрать светильник, слезть с 4-х метров" - это как-то мало. У кого какие расценки?
rip87 написал :
Но и опасностти никакой не вижу в замене штырьковых(G12) металлогалогенок.
да, блин, какая разница, штырьковые или какие....
Ключевое слово "под напряжением".... Мало-ли что там может быть..... Случайность.... кто-то изоляцию не так надрезал при монтаже и тд и тп...
rip87 написал :
Ещё не факт, что он ночью, в полной темноте с фонариком не свалится с высоты.(не дай бог конечно...)
Похоже что в часы работы это сделать нереально..... да в любом случае с напарником и удобнее и безопаснее, даже если напарник "подай-принеси"
Dim_CA написал :
Но, блин, что то мне подсказывает, что 70 руб за "залезть на 4 метра, раскрутить светильник (не потерять при этом винтики), вынуть-вставить лампу (руками не хватать!), собрать светильник, слезть с 4-х метров" - это как-то мало. У кого какие расценки?
Dim_CA написал :
Поменял я в одном магазе.
Но, блин, что то мне подсказывает, что 70 руб за "залезть на 4 метра, раскрутить светильник (не потерять при этом винтики), вынуть-вставить лампу (руками не хватать!), собрать светильник, слезть с 4-х метров" - это как-то мало. У кого какие расценки?
700 р /ч
и буду с удовольствием ходить вкл /выкл
и лазить по лестнице
(конечно не бегом)
кстати подозреваю что 10 шт в час меняються легко
luzgin написал :
кстати подозреваю что 10 шт в час меняются легко
Учитывая что ТС писал про товар и залежи оного - не знаю,не знаю.Я тут шнурок на двигатель кидал на днях,так три часа возился,так как получить доступ к проделанному отверстию смог только после того, как выгреб кладовочку на улицу,а потом надо было обратно запихать ...
serj12 написал :
так три часа возился,так как получить доступ к проделанному отверстию смог только после того, как выгреб кладовочку на улицу,а потом надо было обратно запихать ...
так я когда все получаеться через жо.у и включаю почасовку
все делаеш неспеша а деньга капает
Залежи товара это да...
Ловлю одну девочку - надо переставить вот этот ряд коробок куданить (кубометр), мне там лампы менять.
Она похлопала глазами - отошла в сторону и там "пасётся". Ну ёлы палы ! Отодвинул сам.
Спрашиваю - на стеллаж можно становиться? И вижу что нет.
Короче неудобных мест много. А в одном магазе так вообще балласты закрепили не на светильниках, а за подвесным потолком в полуметре вверх. Чувствую, что я не папа-карло все это разбирать и менять за 100р....
Доигрался я - попал под напряжение.
Выключил обе группы освещения, залез на 4 метра. Правой держу балласт заземленный, левой из клеммника (нажимного) проводки вынимаю. Жарко. Руки влажные. Сам потный. И тут как .....
Хорошо что с лестницы не сковырнулся.
Звоню руководству - че за х. Он такой "ох, да, совсем вам забыл сказать, в магазине некоторые лампы - аварийное освещение", они со щитка только выключаются. Причём какие неизвестно, и на щитке не написано только на автоамтах нарисовано QF1 и тд. Схемы нет.
Проконтролировать наличие фазы пока провода не вынешь - это надо изоляцию драть (контрольные токи клеммника закрыты корпусом балласта).
Сообщил ему, что за такие "забыл" он коньяк торчит мне.
Dim_CA написал :
Доигрался я - попал под напряжение.
Выключил обе группы освещения, залез на 4 метра. Правой держу балласт заземленный, левой из клеммника (нажимного) проводки вынимаю. Жарко. Руки влажные. Сам потный. И тут как .....
Хорошо что с лестницы не сковырнулся.
Хорошая иллюстрация словам, которые написаны про случайности, которые не просчитаешь....
Удачи... еще раз ....
Dim_CA написал :
"ох, да, совсем вам забыл сказать, в магазине некоторые лампы - аварийное освещение", они со щитка только выключаются. Причём какие неизвестно, и на щитке не написано только на автоамтах нарисовано QF1 и тд. Схемы нет.
дистанционный индикатор типа такого в помощь. и изоляцию вскрывать не надо.
я от неонки отказался в пользу индикатора со светодиодом.
Dim_CA написал :
Которая реагирует на любую наводку. Или НОрмальная вещь?
да на наводки реагирует но потом со временем уже разбираешься где наводка а где нет.
а вообще, если увидел наводку то вскрыл соединение (тыкнул в клемники если есть) с предположением на то что там напряжение и проверил наличие фазы/напряжения индикатором/мультиметром.
BV написал :
Похоже что в часы работы это сделать нереально.....
это может оказаться, себе дороже... представь, уронишь на покупана лампу или плафон... капец тогда, будешь ему здоровье оплачивать... нафик оно надо...
Ну так если на наводки реагирует, то я и сам схему с полевиком себе сделаю и буду щастлив Или ту-же отвёртку куплю...
Мне чёто сдаётся я точно не буду ничего оплачивать. Я кто? Договора со мной никто не заключал, оплата наличманом, пусть магаз отвечает как хочет. И страховка тоже у них есть... Как меня поддтянуть юридически? Если вот упал стеллаж на покупайку - отвечает магаз. Если кто-то другой подтолкнул стелла и он упал опять таки на покупайку кто виноват? Опять магазин - не закрепил должным образом. Ну как-то так.