Добрый день! Планирую компоновку щита в трёшку(новостройка). Ввод 3 фазы (15кВт). Этажный щит . Почитал форум, набросал блок схему . Бюджет не резиновый, комплектующие планирую Hager, некоторые пояснения и вопросы:
- Рубильник нужно ставить 4Р или можно 3Р?
 - Так и не решил, что делать с варочной поверхностью, пока оставил под АВ;
 - Можно ли оптимизировать схему и уменьшить кол-во УЗО?
 - Розетки в комнатах объединил с розетками для кондиционеров (в этом году ставить точно не планирую), правильно ли?
 - Потребители в ванной поставил под дифы, изначально хотел под УЗО, но так понимаю, что два АВ 16А под УЗО 25А 10мА ставить нельзя или ошибаюсь?
 - Реле напряжения пока не учитывал, и хочется и жаба колется. Помогите советом, как сделать правильно и не оставить детей голодными :)