id461852974, а что с защитой? Емнип, вам же советовали оставить кабель 6 кв. мм на плиту и добавить к нему 2,5 кв. мм на всё остальное, а не городить отпайки? Вот смысл теперь ставить на всё это 25А? Под 25А можно было не тратиться на шестерку, четверки хватило бы с большим запасом.
Фотки это круто, но, к сожалению, люди просверливают и с фотками. Особенно в долгосрочной перспективе.
id461852974 написал:
Ребята, для понимания, я все делаю сам. Бедный белорус, денег нет. Электрики заходят предложить свои услуги, ну консультируют-советуют заодно.
id461852974, а можно уточнить в каком это городе в РБ затягивают пв3 в стены?
наткнулся намедни на битого жизнью потолочника. Вкратце: разводка по потолку в гофре, подход к стенам под прямым углом, спуск строго вертикально. Ультимативно поставил условие - отметить все спуски на 10 см ниже потолка, иначе делать не будет
sebikov написал:
Вкратце: разводка по потолку в гофре
Зачем? Если как я понял, потолок будет натяжным...
sebikov написал:
Ультимативно поставил условие - отметить все спуски на 10 см ниже потолка, иначе делать не будет
Так понимаю, у него нет детектора проводки. Но!!! даже если бы и был (мог бы не гарантировать попадание) - его подход вполне правильный - схема прокладки не его зона ответственности.
Приветствую форумчан. Делаю ремонт в ванне и встал вопрос ,хватит ли кабеля NYM 3х2,5. Дело в том,что у меня этот кабель идет отдельно от щита и своего пакетника на 16 А.На нем сидят стиральная машина (максимальная мощность 2,4 кВт) и посудомоечная машина 2,1 кВт.Кабель шел по поверхности стены, временно в кабелегоне. Сейчас хочу в коридоре его убрать в штробу,а в ванне пустить под потолком и потом опустить к розеткам по штробам , с розетки на посудомойку ,через штробу будет подключена посудомойка ,которая стоит за стеной на кухне.По подсчетам мой кабель выдерживает где то 5,5 кВт-5,9 кВт.Но встал вопрос еще и розетки под фен.Фены как правило берут тоже не мало 1,6-1,8 кВт.Получается,что моего кабеля будет мало ? И еще думаю ,раз потолок будет подвесной,то разводку через коробку сделать на самом потолке ,на розетку под фен и розетку под стиралку и посудомойку.В стене провести под одну розетку ( фен) не получится,так как в углу магистральные трубы и канализация,которые будут зашиваться.Правильно ли я понимаю,что чем больше будет скруток,тем больше потеря в мощности?Можно ли до коробки распределительной на потолке вести кабелем 3х4 ,а потом ответвления на розетки сделать кабелем 3х2,5 ? Какой автомат в таком случае ставить в щите под более мощный кабель, УЗО 25 А или сразу дифавтомат?
vena52 написал:
Какой автомат в таком случае ставить в щите под более мощный кабель
Вы бытовую розетку видели? Надпись "16А" на ней видели?
Это и есть максимальный безопасный номинал автомата на любые группы с такими розетками в быту. Исключения возможны только в очень специальных случаях, когда организационно (например, страхом выговора и лишения премии) исключены тройники и удлинители-разветвители.
Кроме того, очень немногие розетки на 16А позволяют зажать провод более 2,5 мм2 без повреждения клемм розетки.
На самом деле вся перечисленная техника довольно надёжно вписывается в нагрузочную способность автомата 16А, поскольку характеристика автомата специально предусматривает значительную перегрузку в течение многих минут. И стиральная машина, и посудомойка, и фен потребляют свои номинальные киловатты очень недолго.
При здоровой паранойе можно сделать для фена отдельную розетку под отдельным автоматом 10 или 16А и УЗО 10 мА.
AlexeyL написал:
Вы бытовую розетку видели? Надпись "16А" на ней видели?
Это и есть максимальный безопасный номинал автомата на любые группы с такими розетками в быту.
Не желаете ли подтвердить собственные фантазии документально?
vena52 написал:
Правильно ли я понимаю,что чем больше будет скруток,тем больше потеря в мощности?
Нет. Скруток в проводке не должно быть вовсе. Все соединения должны быть равноценны цельному проводнику.
vena52 написал:
Можно ли до коробки распределительной на потолке вести кабелем 3х4 ,а потом ответвления на розетки сделать кабелем 3х2,5 ?
Как правило это не имеет смысла для проводки в квартирах.
vena52 написал:
Какой автомат в таком случае ставить в щите
Предоставьте фото внутренностей щитка.
vena52 написал:
Фены как правило берут тоже не мало 1,6-1,8 кВт.Получается,что моего кабеля будет мало ?
Его более чем достаточно. Перед тем как что либо включить в розетку следует включить мозг пользователя. Если это не возможно - следует принудительно ограничить количество доступных розеток и изъять все тройники и удлинители.
AlexeyL написал:
Вы бытовую розетку видели? Надпись "16А" на ней видели?
Это и есть максимальный безопасный номинал автомата на любые группы с такими розетками в быту.
Не желаете ли подтвердить собственные фантазии документально?
vena52 написал:
Правильно ли я понимаю,что чем больше будет скруток,тем больше потеря в мощности?
Нет. Скруток в проводке не должно быть вовсе. Все соединения должны быть равноценны цельному проводнику.
vena52 написал:
Можно ли до коробки распределительной на потолке вести кабелем 3х4 ,а потом ответвления на розетки сделать кабелем 3х2,5 ?
Как правило это не имеет смысла для проводки в квартирах.
vena52 написал:
Какой автомат в таком случае ставить в щите
Предоставьте фото внутренностей щитка.
vena52 написал:
Фены как правило берут тоже не мало 1,6-1,8 кВт.Получается,что моего кабеля будет мало ?
Его более чем достаточно. Перед тем как что либо включить в розетку следует включить мозг пользователя. Если это не возможно - следует принудительно ограничить количество доступных розеток и изъять все тройники и удлинители.
ПPOPAБ, Скрутки имелось ввиду в распределительной коробке,будет ли потеря при расхождение на две розетки.Как я понял,Вы имели ввиду,что если скручивать 2 проводника,то они должны быть равноценны по сечению жилы ? Я понял так,что оставляю провод 3х2,5 и веду его на потолок в ванне в распределительную коробку,а там подсоединяю провода 2 розеток тем же сечением.Чем лучше соединять провода в распределительной коробке ?
Что касается,одновременного подключения,то мне то понятно, но вот женщины ,они народ такой,бывает и могут ))
Крайний правый автомат идет на ванну 16 А .Щит буду ставить другой,сейчас железный ящик на стене, от застройщика.Хочу пластмассовый в стену на 24 модуля
ПPOPAБ написал:
Не желаете ли подтвердить собственные фантазии документально?
Не желаю. Бьют, как известно, не по паспорту, а по морде. Поэтому не все способы защиты морды сводятся к документам: есть и столь же важные неформальные.
vena52 написал:
Скрутки имелось ввиду в распределительной коробке
Голые скрутки запрещены. Делайте либо скрутки с последующей пропайкой/сваркой, либо опрессовку.
vena52 написал:
Щит буду ставить другой,сейчас железный ящик на стене, от застройщика.Хочу пластмассовый в стену на 24 модуля
Если стена бетонная, то лучше не надо пытаться врезать в неё встраиваемый электрощит.
Vadim 161, Ну это понятно,что скрутка не просто так,а с помощью пайки или специальных клемм.
Что касается стены,то стена не монолит,а каменные блоки,керамзитобетон.У нас все ставят в них.
А что по автомату ,оставить 16 А ( стиральная машина,посудомоечная машина и фен или Дифавтомат поставить TDM ВД1-63 2р на 25А ток утечки 30мА?Правда на входе стоит на 63 А с током утечки 30 мА., может и достаточно 16 А. автомат. Есть кстати еще для проводов зажимы WAGO на 2,5 сечением.
vena52 написал:
К коробкам будет доступ,так как будут крепится на потолке ,сам потолок будет реечный подвесной.Я специально так делаю.чтобы доступ был.
vena52 написал:
К коробкам будет доступ,так как будут крепится на потолке ,сам потолок будет реечный подвесной.Я специально так делаю.чтобы доступ был.
vena52 написал:
К коробкам будет доступ,так как будут крепится на потолке ,сам потолок будет реечный подвесной.Я специально так делаю.чтобы доступ был.
vena52, к коробке за натяжным доступ стоит 2 тыр
BV,
А где картинка ? Тему не плохо бы иллюстрировать .
Исходя из выше сказанного я понимаю,что в местах соединений в коробках жилы должны быть одинаковые,а как быть ,если от канального вентилятора идет многожильный 1 кв.мм. (провод установлен с завода), а на лампочку 1,5 кв.мм ,одножильный.Я собираюсь подключать вентилятор к питанию лампочек на подвесном потолке.Включаться вытяжка будет при включение света.Может использовать WAGO зажим ,серый с оранжевыми зажимами.
vena52 написал:
Исходя из выше сказанного я понимаю,что в местах соединений в коробках жилы должны быть одинаковые,а как быть ,если от канального вентилятора идет многожильный 1 кв.мм. (провод установлен с завода), а на лампочку 1,5 кв.мм ,одножильный.Я собираюсь подключать вентилятор к питанию лампочек на подвесном потолке.Включаться вытяжка будет при включение света.Может использовать WAGO зажим ,серый с оранжевыми зажимами.
vena52,
А в чем проблема соединить теми же СИЗами моножилу м многопроволочным проводом ? Недавно здесь показывали картинку-рекомендацию от 3М , на которой предлагается мягкий провод зачистить на 5-7мм длиннее и накрутить вокруг моножилы , а сверху накрутить *колпачок"
vena52 написал:
Исходя из выше сказанного я понимаю,что в местах соединений в коробках жилы должны быть одинаковые,а как быть ,если от канального вентилятора идет многожильный 1 кв.мм. (провод установлен с завода), а на лампочку 1,5 кв.мм ,одножильный.Я собираюсь подключать вентилятор к питанию лампочек на подвесном потолке.Включаться вытяжка будет при включение света.Может использовать WAGO зажим ,серый с оранжевыми зажимами.
vena52,
А в чем проблема соединить теми же СИЗами моножилу м многопроволочным проводом ? Недавно здесь показывали картинку-рекомендацию от 3М , на которой предлагается мягкий провод зачистить на 5-7мм длиннее и накрутить вокруг моножилы , а сверху накрутить *колпачок"
dokar, Если такой вариант возможен,то конечно можно воспользоваться и им,будет даже дешевле.
dokar написал:
А в чем проблема соединить теми же СИЗами моножилу м многопроволочным проводом ?
а потом раскрутить, и посмотреть сколько высыпется отрезанных острой пружиной СИЗа жилок от много-жильного провода?
vena52 написал:
Исходя из выше сказанного я понимаю,что в местах соединений в коробках жилы должны быть одинаковые,а как быть ,если от канального вентилятора идет многожильный 1 кв.мм. (провод установлен с завода), а на лампочку 1,5 кв.мм ,одножильный.Я собираюсь подключать вентилятор к питанию лампочек на подвесном потолке.Включаться вытяжка будет при включение света.Может использовать WAGO зажим ,серый с оранжевыми зажимами.
vena52, Правильно думаете.
Для перфекционизма можете оконцевать многожильный удлинненными наконечниками НШВ, но и так вполне надежно.
dokar написал:
Недавно здесь показывали картинку-рекомендацию от 3М , на которой предлагается мягкий провод зачистить на 5-7мм длиннее и накрутить вокруг моножилы , а сверху накрутить *колпачок"
vena52 написал:
К коробкам будет доступ,так как будут крепится на потолке ,сам потолок будет реечный подвесной.Я специально так делаю.чтобы доступ был.
vena52, к коробке за натяжным доступ стоит 2 тыр
BV,
А где картинка ? Тему не плохо бы иллюстрировать .
dokar, Что там иллюстрировать? Никогда не видели, как монтажник полотно снимает частично?
vena52 написал:
К коробкам будет доступ,так как будут крепится на потолке ,сам потолок будет реечный подвесной.Я специально так делаю.чтобы доступ был.
vena52, к коробке за натяжным доступ стоит 2 тыр
BV А причем тут натяжной?
vena52, Лично мне - посимпатичней, чем реечный. И доступ есть при желании.
vena52 написал:
К коробкам будет доступ,так как будут крепится на потолке ,сам потолок будет реечный подвесной.Я специально так делаю.чтобы доступ был.
vena52, к коробке за натяжным доступ стоит 2 тыр
BV А причем тут натяжной?
vena52, Лично мне - посимпатичней, чем реечный. И доступ есть при желании.
BV, Ну при реечном вообще не проблема к коробке подлезть.Натяжной надо специалистов приглашать и платить,а реечный сам ставлю.
vena52, Вы реально собираетесь лазить в эти коробки? Зачем?
Не проще тогда сделать коммутацию в глубоких подрозетниках?
Кстати - вырезы под светильники - тоже доступ к запотолочному пространству.
SB3 написал: vena52, лучше использовать "прозрачные" с оранжевыми фиксаторами.
BV написал: vena52, Вы реально собираетесь лазить в эти коробки? Зачем?
Не проще тогда сделать коммутацию в глубоких подрозетниках?
Кстати - вырезы под светильники - тоже доступ к запотолочному пространству.
SB3 написал: vena52, лучше использовать "прозрачные" с оранжевыми фиксаторами.
SB3, чем лучше? Для проводов 1.5 и 1мм2
BV, Ну лезть в распредкоробку я вообще не планирую,но всякое бывает.Насчет глубокого подрозетника,есть свой минус,мне придется кабеля больше в 2 раза ,потому как тянуть сначала к розетке.а потом от нее на другую сторону обратно тянуть.Насчет врезки под светильники согласен,у меня в туалете так и сделано,но отверстия небольшие.
У меня еще под потолком вентканалы будут,прямоугольного сечения.Вентилятор стоит в канале в туалете ,вот такой Blauberg Tubo 100
SB3 написал: dokar, на "Озоне" глянь), для контраста).
И основной смысл был в 13А на 2,5мм.кв.)
SB3, Можно и тут поискать СМЫСЛ,глядишь и найдёте
ebf, не могли не выступить в своем репертуаре), 1.25мм.Кв для 13 ампер - ОК), но все равно не 16А. И 20А как вы советовали для 16А розеток))). Хорошо хоть с УЗО смогли наконец-то разобраться, от чего их предохранители 100А защищают))).Теперь вам осталось осознать необходимость 13А АВ на 16А розетки).
SB3 написал: BV, я говорю про 221 серию. А вам не судьба заглянуть в каталог и увидеть разницу?)
SB3, Я уже туда неоднократно заглядывал.
Какое преимущество есть у 221 при соединении до 1.5мм2 в просторной распредкоробке?
То что флажки пальцы не отбивают? Ну так можно и не отбивать при некоторой сноровке
Можно без выкрутасов сказать прямо, что Вы имеете в виду?
Вот лежат у меня в "выездном чемоданчике" и те и другие, и 224-е....
Вот чем лучше 221?
Чем хуже, если будут установлены 222 или 224?
BV написал: vena52, ну в целом - делать реечный потолок ради забесплатно может быть когда-то залезть в распредкоробку - считаю нелогичным
BV, а когда у пенсионера денег на натяжной нет,тогда уж и реечный в радость
vena52, да не так уж и велика разница в цене, но результат получше.
А это реечное еще и звенеть может, если дверью хлопнешь....
Секс - вырезать под лампы и вентиляцию, и крайнюю рейку ....
Углы хорошо свести, не погнуть рейки при монтаже... В каждую реечку кусочек засунуть, чтобы в стыках с направляющим не оттопыривалось
Не... я их долго помнить буду, ну их нах...
Полотно можно и самому поставить - купить профиль, заказать в размер полотно.... даже попроще чем реечный если ванна туалет.
Да и снять/поставить угол полотна можно самому...
Поищите в ютубе
Печка-пушка? Пару тепловентиляторов по 2 квт...
У меня с установкой вообще никаких проблем не возникло,ничего не звенит и если углы изначально вывели в 90 гр,то поставить не проблема.Отверстия по шаблону.В туалете именно так и сделал.
Необходимо сделать временное освещение в старом доме. Установлен новый щиток, старая проводка демонтирована. Есть моток алюминиевого провода времён СССР, сначала хотел сделать им, но почитал это
Открытая проводка в жилых помещениях осуществляется:
[]в платиковых/металлических кабель-каналах (пластиковые каналы бывают различных расцветок);
[]на изоляторах (в стиле "ретро");
Не стоит забывать, что прокладка проводки по горючим основаниям требует дополнительных или специальных мер.
В жилых помещениях необходимо использовать кабель:
[]с индексом "-нг(A)-LS" (например, ВВГнг(A)-п-LS)
[]только с медными жилами.[sup]1[/sup]
Получается, что нужно купить медный кабель с индексом -нг и упрятать его в кабель-каналы? Если просто проложить алюминиевым проводом (прикрепив его скобочками с шагом, например, метр) от щитка до светильника на потолке, электрики при проверке могут придраться?
mserge написал:
Получается, что нужно купить медный кабель с индексом -нг и упрятать его в кабель-каналы? Если просто проложить алюминиевым проводом (прикрепив его скобочками с шагом, например, метр) от щитка до светильника на потолке, электрики при проверке могут придраться?
Всё вышенаписанное - бред некий. Если у Вас кабель, то можете на скобах. Если провод, то в кабельканалах, трубах и т.д.
BV написал:
Печка-пушка? Пару тепловентиляторов по 2 квт...
я, когда приспичило в комнате край натяжного потолка вскрыть (чтоб закладные под гардину переделать) обошёлся феном 1800 ваттным, который у жены реквизировал для этого
Radio, саня оч. хочет быть видеоблогером, но смысл всего четырехминутного ролика: - кабель по госту - это лютая дичь, что он явным образом проговаривает в конце второй минуты.
а ведь меня карали здесь, когда писал, что гост плюс для лохов
Radio, jaja, прошу указать металл или сплав, который уложится в требования ГОСТ 22483-2012 по сопротивлению, на примере из ролика предоставленного Radio.