ilyarepin написал :
УЗМ можно 1 поставить вместо 2ух, и в этажном щите сначала АВ поставить, а потом УЗО 
Два поставил только по причине, что компрессорная техника не любит быстрого старта, при перепаде напряжения. Чтоб задержать пуск на 5-7 минут. 
pic_Nick написал :
Не бывает УЗО 63А 10мА (приличных). Максимум 25А.
Свет балкона на одну линию с розетками балкона кабелем 2,5мм2.
Маловато линий в кухню. У Вас получились все потребители на одной линии вместе с духовкой, а они все хорошо кушают... надо бы добавить линий.
Вам счётчик в квартире очень нужен? Может его лучше на площадку выселить? 
Свет кину на розетки, спс. Сэкономлю немного ))
Разве мало линий? 
- 3х6 - варочная панель 
 
- 3х2,5 - холодильник + розетки фартука 
 
- 3х2,5 - Вытяжка+Посудомойка+Духовка 
 
Мне казалось нагрузка достаточно распределена. 
Счетчик может и стоит вынести, да неохото, шоб там кто то в нем ковырялся без меня :) Тем более щитки у нас вроде не предназначены для счетчиков.