Захотелось протянуть электричество к беседке на участке. Решил укладывать кабель в землю. Но тут прошли дождики и траншея заполнилась наполовину водой... и это навело на грустные мысли. И вот собственно вопросы коллективному разуму.
Можно ли укладывать кабель (в черном гофре) в землю там, где возможно попадание грунтовых вод или дождевых сверху?
Собственно, траншея, где хотелось бы провести кабель, проходит поперек неглубокой канавки, точнее желоба - углубления, по которому дождевая вода стекает с участка... Подключать в доме нужно, как видно, только через дифавтамат..
Но можно ли в принципе укладывать кабель под подобной канавкой по которой стекает вода?
И на глубине, где теоретически могут появиться грунтовые воды? Спасибо!

Ну в общем понятно, в трубе ПНД черной) Которая и воду не пропустит, и в случае чего некоторой преградой для механических воздействий будет.

Регистрация: 04.12.2012 Барановичи Сообщений: 143

помоему,если норм. кабель в норм. изоляции,то хоть в болото закладывай.

у меня трансформатор на 12 в. а дальше провод в земле

Регистрация: 29.10.2005 Новосибирск Сообщений: 1092

гофра слишком не прочная.
я уложил в пластиковой водопроводной трубе (черная с синей полоской) 32мм диаметром.
стоила 600р за 25м. не такие уж большие затраты.
концы трубы поднял так чтобы в них не попадала вода - и в доме и в бане - трубу подвел выше уровня пола и заправил сразу в кабель канал к щитку.

avkie написал :
я уложил в пластиковой водопроводной трубе (черная с синей полоской) 32мм диаметром

32мм мажорско. Можно ведь и потоньше выбрать.

Регистрация: 25.06.2015 Екатеринбург Сообщений: 7

Лучше проводить под землей. Тем более провод не труба с водой и глубоко не нужно его закапывать.

Казикс написал :
глубоко не нужно его закапывать.

По правилам 80 см.

Зачем париться проводить под земелей? Я провел от дома по воздуху, на фарфоровых изоляторах. Вывел через отдельный автомат на 16А. Проблем ттт нет.
А в земле можно и лопаткой его пробить, или еще как...

olegaa2 написал :

Казикс написал :
глубоко не нужно его закапывать.

По правилам 80 см.

70
Это все для прокладок в городах и поселениях.
У себя на участке: лишь сам потом не рубанул
В трубе ПНД, см на 50-60 и нормалек будет. Чтобы не забыть где проходит, надо копать прямо по крайчайшей линии от и до. Всяко лучше, чем "воздушки" громоздить. "Воздушки" они - от безысходности вообще-то...

Насчет воды: если качественная подходящая марка кабеля для именно наружных прокладок (чтобы изоляция не полопалась от морозов потом): ничего ему не будет (тем более, что в ПНД/пластике).

Сажать лучше, конечно, на отдельный дифавтомат

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

Не люблю подземную прокладку колхозными вариантами (НЕ специально рассчитанным на подземлю кабелем)... Подскажу два момента, в дополнение к сказанному.

  1. Сечение медной жилы не менее 4 кв.мм. Из механической прочности.
  2. СОБСТВЕННЫЙ УЗО, а лучше дифавтомат в начале этой линии - строго обязательно.

ramzai, гофрированная только для воздуха, её зальет потом замерзнет и разорвет. Делайте лучше в водопроводной, для себя ведь можно и не поскупиться.
И не забудьте отметить на плане участка и установить таблички указатели, а то лет через ...дцать и сами можете не вспомнить, да и предупредить кого нибудь можете не догадаться.