Подскажите, пожалуйста, хватит ли 25А диффавтомата на водогрей 3кватт + теплый пол 1,2 кватт?
02.12.2015 в 22:23:14
Не надо так подключать. Лучше купите хотя бы два УЗО и АВ от ИЕК (у нормального дилера у вас) и подключите их АВ на 16А+ УЗО,не меньше 40А на 30мА, лучше 63А + ваш водонагреватель, теплый пол АВ В10А или С10А + УЗО 40А 30мА + ваш теплый пол. АВ лучше взять двухполюсными.
17.12.2015 в 18:41:00
GSV81, Тут логика очень простая. Вы кладете кабель с сечением 2,5 ГОСТовский, к примеру такой: Основная задача автомата - защитить проводку. Если вы поставите автомат на 25 Ампер (), то у Вас произойдет следующая ситуация - сила тока, к примеру, достигнет 20 ампер. Провод с сечением 2,5 выдерживает только 16 Ампер, следоватльно, кабель начнет плавиться, а автомат не отключит! Поэтому, вне зависимости от того, что Вы будете подключать, Важно подобрать такой кабель, который защитит проводку. для сечения 2,5 нужен автомат на 16 Ампер. По бренду можно выбирать, один из самых популярных брендов АББ:
24.11.2017 в 17:32:29
У меня была ситуация, когда было необходима поменять розетку, но сказали что без смены проводки не как! Но я же все таки на свой страх и риск решил установить просто без смены. В общем к чему я это все розетку я у становил удачно. но нашел я ее в магазине. Мне понравился он я там еще не раз после этого заказывал там товар. Цены лучше чем во многих магазинах. А вот розетка работает уже давно, решил привести ее в примет так как это уже довольна старая покупка, а эксплуатирую очень часто, а предыдущая даже и месяца не выдержала.