Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5366012

Обратилась любимая теща, мол перестала светить люстра в кухне. Она попыталась заменить лампочку. Лампочка перегорела, а сейчас даже новая вкрученная лампочка не светит. Проверил индикатором, на двух проводах (а их всего два, дом панелька хрущевка) фаза.

Вызвали жековского электрика. Тот крутил-мутил, проверял в коммутационной коробочке в квартире и сказал, что это соседи сверху хомутнули и пустили фазу на наш ноль. На самом деле соседи действительно делали капитальный ремонт и переделали много электрики. Но их сейчас нет в городе (не у кого спросить). Собственно вопросы.

Действительно ли все так просто, и соседям сверху доступны провода соседей снизу?
К слову. 2 фазы и соответствует освещение только в одном помещении (кухне). В остальных комнатах и розетках все в порядке.

Что проверить, куда копать, пока соседей нет.

Регистрация: 26.02.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 3148

Напоминаю, что по стандартам тех лет выключатель света должен рвать ноль. Соответственно, на одном контакте патрона всегда есть фаза. На другом контакте фаза однозначно будет при вкрученной лампочке и неисправном выключателе. А без лампочки чувствительный индикатор может показывать свечение на втором проводе из-за емкостной наводки между жилами в кабеле.

На выключателе меряли?

AlexeyL,
На выключателе ноль, индикатор молчит. Я так понял, судя по вашему посту про стандарты тех лет (дом 60-х годов) - это правильно.

Регистрация: 26.02.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 3148

Да, правильно.

Теперь ищем обрыв нулевого провода между выключателем и люстрой. Простейшая причина - неконтакт окислившегося алюминия прямо на клемме выключателя.

Спасибо. Но в простейшую причину пока трудно поверить. Выключатель крутил, вертел, перекручивал. Да и родные алюминиевые провода удлинены гибкими медными, которые уже попадают в клеммы.

Еще пару вопросов. правильно ли я понимаю, что соседи здесь ни при чем?
Смутил рассказ про мгновенное перегорание лампочки. Конечно мог быть и ктайский патрон и т.п. Короче лампочку с собой прихвачу.

Стоит ли что-то проверить на потолке в месте вывода проводов в потолке? Мультиметр есть, базовые операции на уровне непродвинутого пользователя провести смогу.

Регистрация: 26.02.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 3148

vladimirp написал :
Смутил рассказ про мгновенное перегорание лампочки.

Логика есть. В момент перегорания лампочки получается всплеск тока, который может добить гнилой контакт где-то.

vladimirp написал :
Мультиметр есть, базовые операции на уровне непродвинутого пользователя провести смогу

Предлагаю отключить цепь освещения автоматом, и после этого:

  1. Убедиться в отсутствии фазы на втором проводе в патроне.
  2. Прозвонить тестером нулевой провод между патроном и выключателем. Понадобится ещё длинный кусок любого провода.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

vladimirp, провода на освещение в хрощёвках шли под полом
соседей. Так что если вскрывали полы, то повредили провод.
А он потом прогорел. Так что тут два варианта:
попробовать перетянуть провода зацепившись за старые,
либо до люстры в кабель канале бросить новую линию, а старую
похоронить отключив в распред. коробке.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

vladimirp,
вызовите толкового (не из ДЭЗа) электрика - и быстрее и дешевле и надежнее

vladimirp написал :
Да и родные алюминиевые провода удлинены гибкими медными, которые уже попадают в клеммы.

Надеюсь алюминий с медью не на скрутке соединяли, может здесь проблема?

vladimirp,

1 – отключаем АВ по группе освещения
2 – отключаем люстру (разводим провода)
3 – демонтируем выключатель (разводим провода)
4 – включаем АВ по группе освещения
5 – что видим на проводах люстры индикатором, полный накал и в пол накала (индикатор с неонкой)?
6 – что видим на проводах выключателя индикатором, полный накал и в пол накала (индикатор с неонкой)?
7 – если проектно группа освещения под полом у соседей сверху, при замене пола, возможно, его повреждение
8 – у Вас выключатели проектно какие (скрытые на уровне плеча или шнуровые)?

vladimirp написал :
Тот крутил-мутил, проверял в коммутационной коробочке в квартире

Если есть доступ к коробке, значит можно прозвонить участки сети. Толкнуть мегомметром и вычислить неисправный участок. Если он у соседей (от коробки до люстры) это уже отдельный разговор.

AlexeyL написал :
Предлагаю отключить цепь освещения автоматом, и после этого:
Убедиться в отсутствии фазы на втором проводе в патроне.
Прозвонить тестером нулевой провод между патроном и выключателем. Понадобится ещё длинный кусок любого провода.

Пока жду знакомого электрика (работает за городом, встречусь только к выходным) провел несколько упражнений с проводами люстры. в том числе по Вашим рекомендациям.

  1. отключение АВ - индикатор молчит на обоих проводах
  2. проверил омметром не коротят ли провода. Нет. Чуть вздохнул
  3. переменное напряжение. в районе 25-30В ??? здесь непонятно.

внимательней проверил провода выключателя. Там фаза в полный рост!!! Кстати в статье по ссылке рассказывает, что в выключателе хрущевки тоже фазовый провод.
Длинным проводом и прозвоном не занимался. Если фаза в выключателе, я так понял прозванивать теперь нужно из распредкоробочки?

Bladiclab написал :
6 – что видим на проводах выключателя индикатором, полный накал и в пол накала (индикатор с неонкой)?
7 – если проектно группа освещения под полом у соседей сверху, при замене пола, возможно, его повреждение
8 – у Вас выключатели проектно какие (скрытые на уровне плеча или шнуровые)?

  1. Индикатор с неонкой. Боюсь полнакала и полный накал со своим опытом (вернее отсутствием опыта) не различу. Но если различу, о чем мне скажет полнакала?
  2. Скрытые на уровне плеча.

vladimirp написал :
Индикатор с неонкой. Боюсь полнакала и полный накал со своим опытом (вернее отсутствием опыта) не различу. Но если различу, о чем мне скажет полнакала?

Индикатор с неоновой лампой ищем фазу в исправной розетке. И визуально смотрим на его свечение – полный накал. И при поиске по накалу уже видно живая фаза или наводка или повреждение. Скажу сразу это визуально.
1 – демонтирована люстра, концы разведены.
2 – демонтирован выключатель, концы разведены.
3 – индикатором смотрим 2 конца на люстре – что видим (полный накал или в пол накала)?
4 - индикатором смотрим 2 конца на выключателе – что видим (полный накал или в пол накала)?
5 – если есть контрольная лампа (очень осторожно, без практики не лесть). Например в потолке на 2 концах не светится индикатор. Берем удлинитель с исправной розетки и находим в гнезде индикатором фазу. Один конец контрольки (штекер) подключаем в отверстие где фаза, а вторым концом контрольки к концам в потолке. Где лампа накаливания будет гореть в полный накал там ноль. Если в полнакала нужна информация. Также проверяем и в выключателе. Если на одном конце выключателя в полный накал а на втором в пол накала, также только с удлинителя через контрольку берем ноль. И опять же информацию. Это предварительная диагностика без разбора распайки.
6 – что видим.
7 – использование контрольной лампы повторюсь очень опасно, по причине гавенного (без опыта) ее изготовления и отсутствия опыта при помощи ее диагностирования.