АлекСАН_dr,
Вы не поняли. Термоклапан нормально пускает- горячущий. Подмес слишком сильный. Как его ограничить? Всё соблюдено.
13.10.2015 в 23:55:22
АлекСАН_dr,
Вы не поняли. Термоклапан нормально пускает- горячущий. Подмес слишком сильный. Как его ограничить? Всё соблюдено.
14.10.2015 в 00:11:26
АлекСАН_dr, Да
14.10.2015 в 00:14:16
АлекСАН_dr, Снимал, да. На фото нет. Но есть она. Но хоть с ней, хоть без слишком подмешивает.
И как теперь ограничить подмес обратки?
14.10.2015 в 00:31:10
ПВИ написал : как теперь ограничить подмес обратки?
Я не совсем понимаю что Вы подразумеваете под "подмесом обратки"...Сейчас видно что циркуляция идёт по пути котёл-термоклапан-насос-верхний коллектор-первый вывод коллектора-котёл. (КЗ) Если при установленной термоголовке ничего не меняется и при заданной Т=40 циркуляции нет, то превышена предельное сопротивление петель ТП. По сколько метров трубы контура?
14.10.2015 в 00:35:47
ПВИ написал : как теперь ограничить подмес обратки?
Нет там никакого "подмеса обратки". Есть короткое замыкание: котёл-термоклапан-насос-первый вывод верхнего коллектора-котёл. Сколько метров трубы в контурах?
14.10.2015 в 00:47:03
АлекСАН_dr,
Как это нет? Перед насосом обратка смешивается с горячей подачей. Судя по всему, здесь стоит не трёхходовой клапан, а двухходовой. Как при этом уменьшить приток холодной обратки, которая подмешивает горячую перед насосом? В трёхходовом просто прикрутить просвет, я так понимаю. А здесь как?
14.10.2015 в 05:25:16
ПВИ написал : Не знаю, что там в кубе, но вот покупалось здесь и так. Что здесь неправильно?
Вы не внимательны! . Я Вам уже дал ответ, указав на особенность этого смесительно-коллекторного узла, которую не знают не разбирающихся мастера и указал на допускаемые из-за этого ошибки при подключении к СО и указал, что имеется ещё косяк из-за чего ПОСТОЯННО переплачивается за энергоносители, особенно в межсезонье. . Так как появилась конкретная информация, конкретизирую по уже упомянутым зря потраченным деньгам, ПРАВИЛЬНЫЙ смесительно-коллекторный узел параллельного смешения на 4 контура с 2-х ходовым клапаном на Юности стоит примерно 2500 гривен. .
ПВИ написал : Сейчас подача теплоносителя идёт нормально.
Зачем Вы это мне пишите, если я Вам это уже констатировал?! .
ПВИ написал : На подаче от котла стабильная температура 60, но видно подмешивает слишком много обратки и после насоса выше 40 ну никак. Даже при снятой термоголовке.
Упустил в предыдущем сообщении, этот смесительно-коллекторный узел подобия параллельного смешения, а узел параллельного смешения ни когда не подаст в ТП температуру равную температуре котла! . Максимум это температура получившаяся от смешения одинаковых объемов подачи с котла и обратки из ТП. . То есть, возможно указанные мной косяки не существенные, а ОСНОВНОЙ косяк с пирогом ТП, что наблюдается в подавляющем числе случаев. . Ведь для ПРАВИЛЬНОГО пирога ТП подача в ТП 35°С в подавляющем числе случаев достаточна даже в самую холодную пятидневку, а Вам сейчас мала подача в ТП 40°С! .
ПВИ написал : Это как-то лечится здесь?
Вы не внимательны! . Я Вам уже дал ответ, указав возможные варианты устранения. . Разумеется, если основная проблема в пироге ТП, то устранение указанных мной косяков не спасут. .
ПВИ написал : Я так понимаю здесь нет трёхходового?
Вы невнимательны! . Я ни как не намекал на отсутствие 3-х ходового. . 3-х ходовой конечно в самом крайнем случае может и понадобиться, но при наличии указанного мной первого косяка не поможет.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
14.10.2015 в 09:41:47
Посититель,
Внимательный вы наш, вы бы вместо ёрничания объяснили нормально проблему и как её решить. А нет- так нет...
Что значит " неправильно подключен к СО или не может работать если СО не обеспечивает достаточную разность напоров в подающей, обратной магистрали в месте подключения смесительно-коллекторного узла."??? А как правильно?
Я понимаю, что "узел смешения ни когда не подаст в ТП температуру равную температуре котла! Максимум это температура получившаяся от смешения одинаковых объемов подачи с котла и обратки из ТП." Именно "одинаковых объёмов"? Нельзя сделать, чтобы горячей больше, а обратки меньше? Тогда бы быстрее прогревалось и не так расходовался газ.
14.10.2015 в 14:07:30
ПВИ, Оденьте термоголовку и задавите термоклапан. Расходомер обратки к котлу (первый вывод верхнего коллектора) должен упасть. Расходомеры петель ТП- подняться. Если не поднимутся, значит слишком длинные петли и насос не тянет. По сколько они метров- Вы так и не ответили. Если не знаете- то тогда на какую площадь работает это узел?