На стадии стройки инд. дома мне закинули в подвал по траншее вводной кабель от столба. Не помню точную маркировку, но кабель бронированный, рассчитан на 3 фазы под 15 квт., медный.
В подвале изначально его конец был 1,5-2 метра и мы планировали его подсоединить к будущему щиту на стене подвала.
Теперь обнаружено, что как-то придурок срезал большую часть кабеля и его остаток составляет 60-70 см.
Можно ли нарастить этот кабель до 1,5 метров ?
Или как быть - перекладывать все заново или щит вниз переносить?
GEO-Tr написал :
планировали его подсоединить к будущему щиту
Приборы учета (счетчик)в щите будут или на опоре?
Если в щите могут возникнуть проблемы с энергосбытом при оформлении (опломбировании)
ПУЭ-6 "1.5.33. В электропроводке к расчетным счетчикам наличие паек не допускается." связано с возможностью несанкционированного подключения (до счетчика)
GEO-Tr написал :
В подвале изначально его конец был 1,5-2 метра и мы планировали его подсоединить к будущему щиту на стене подвала.
Теперь обнаружено, что как-то придурок срезал большую часть кабеля и его остаток составляет 60-70 см.
Можно ли нарастить этот кабель до 1,5 метров ?
У вас есть прекрасная возможность у становить в месте разрыва УЗИП и "все, что с ними связано"...
Да, и, прежде чем "наращивать" кабель - расключите его в щитке.