333vs333, я пытался почитать pdf 1,4 МB на испанском
Понял только, что оно тестирует сеть перед повторным включением и делает три попытки, после чего блокируется если попытки неудачные. Что-то типа реле повторного взвода УЗО GE TeleREC и Legrand STOP&GO. Видимо эта пластмассовая фигня ездит влево-вправо, выполняя роль переключателя режимов АПВ/только ручное включение после срабатывания.
Добрый день, подскажите по УЗО Хайгер CD240J 40A 30мА на сайтах пишут что это тип А но в каталогах такой модели не существует для таких параметров есть следующие маркировки - CDA240D это тип А и CD241J но это тип АС.Так что это за зверь ( в параметрах на 16А и 25А тоже не совпадения) Может это спец серия какая то? Какой у неё все таки тип?
Подскажите, критично, что в щиток поставлю тип автоматов С, УЗО - тип АС, т.к. в Леруа (оф. представитель) нет автоматов типа В, только С и УЗО с типом А, только есть АС?
Собираю щиток, вместо IEK
Igor.O., по крайней мере можно это заказать, переплатив только за доставку, что касается автоматов В.
И что случилось с ИЕК, если не секрет, поделитесь тут
Можно со спокойной душой не разводить зоопарк из автоматов с разной кривой (в котором нет абсолютно никакого смысла) и узо разного типа.
Из того, что есть в Леруа, можно собрать превосходный щиток, с большим запасом перекрывающий все бытовые потребности. Разве что хагеровских вильчатых гребенок там для щастья не хватает.
Igor.O., если домик находится на конце ветхой ВЛ, за пару километров от ТП, то некоторый смысл в кривой Б предположительно есть. В квартире практически нет никакого: настолько старый фонд надо очень хорошо поискать.
SB3, новостройка, 3 года.
ИЕК стоит (кнопка "Тест" на УЗО 2 дня назад перестала работать, после этого перестал доверять ИЕК + стоят автоматы 25А на розеточную группу, а нужно 16А, на свет 16А, а нужно 10А - решил поменять все).
Может подскажет кто :
1) АВДТ Hager AD882J и
ADA966D - электромеханические или электронные?
2) Возможно ли поставить их под одну фазную шину (гребенку ) - серии у них вроде как разные.
Добрый день. Прошу совета. Купил щиток Golf, и захотел добрать коротких клеммных колодок в стандартный держатель.
Правильно ли я понимаю что цена 1 колодки на 5 зажимов VZ795N - 442,68р .
Планки целиком с двумя колодками(если верить описанию ) VZ796N - 358,36р
Это какой-то косяк с ценами, или я что-то неправильно понял?
Kolobo4ek,
Можно поступить и проще. Берете такую шину -
Откручиваете держатель, при необходимости распиливаете пополам и получаете не худший результат, но в 10 раз дешевле.
Rumato,Спасибо за совет,а Вы уже пробовали? По креплениям подходят эти шинки?
Просто у меня валялись длинные iekовские, они не подошли из-за разного расстояния между центрами отверстий. У Hageroвских ровно 6мм.
Вероятно придётся идти в магазин с линейкой))))
Kolobo4ek, я вот тоже думаю над этим. Сегодня иек шинку попробовал воткнуть в держатель Гольф, но они чуть тоньше Хагеровских. Думаю пару капель термоклея капнуть.
Kolobo4ek написал:
Просто у меня валялись длинные iekовские, они не подошли из-за разного расстояния между центрами отверстий. У Hageroвских ровно 6мм.
Вот иековская шина в гольфовском держателе, прекрасно держится.
А в подключенном виде и подавно никуда не денется.
Сюда официальный представитель HAGER еще заходит или ветка заброшена?
Мне нужна полная инфа по реле EU102 - лучше прямо мануал в PDF. В частности, возможно ли запрограммировать так чтобы задержка срабатывания была только только при просадке напряжения, т. е. например при скачке вверх срабатывание сразу (за 0,1сек), а при просадке выдержка секунд 3-5?
И где можно купить в Уфе? Леруа такую "экзотику" не завезет, там ширпотреб
Radio,
думаете я не видел эту пдфку? это первое на что я натолкнулся в поисках.
А теперь внимательно посмотрите эту "инструкцию" - в ней можно найти ответ хотя бы на мой вопрос (про раздельную установку времени срабатывания при понижении и повышении)? Да там даже схема включения подробно не описана
Друзья, а кто нибудь контакторы использует?
Поставил на днях на 63А, 2 НО, греется зараза, даже когда нагрузки нет.
По ощущениям градусов 50... Страшно как то..
pospel написал:
Так а как без таких? Холодильник разморозится)))
Так в них и смысла нет никакого. Чему быть - того не миновать.
Отключая пустые розетки и оставляя работающий холодильник, вы никак не повышаете безопасность, а только дополнительно снижаете её за счет применения неких устройств, которые сами по себе не вполне безопасны, привносят дискомфорт и увеличивают потребление ээ:
греется зараза, даже когда нагрузки нет. По ощущениям градусов 50... Страшно как то.
Radio Эх.. А я то думал, что надежность повышаю. Мало ли утюг забыл, удаленно все вырубить можно, через GSM контроллер.
Потребляет вроде бы не много.. Но вот температура напрягает..
Забывание современного утюга не намного ужаснее забывания вашего котла и холодильника.
pospel написал:
Потребляет вроде бы не много.. Но вот температура напрягает..
Температура вроде бы невысокая, но он в неё преобразует электричество длительно, часами и сутками, что не может не вызвать увеличения расхода. Впрочем, само по себе это увеличение может вас и не слишком напрягать. Надо просто понимать, что кроме некоторого усложнения и удорожания, вы, в общем-то, не получите ничего принципиально другого, чем нежели без этого.
alx220 написал:
Наличие неотключаемых линий - причина пожара?
Всего лишь констатация того, что они вполне себе бесполезны.
Вероятность возгорания того, что не отключают, достаточно велика. Вероятность возгорания пустой розетки стремится к нулю. Пользы от этого отключения/неотключения с гулькин хобот.
alx220 написал:
Фотки других сгоревших бытовых приборов сами найдете?
Вы знаете, очень мало фоток приборов, самовозгоревшихся в выключенном состоянии. Я не утверждаю, что их совсем нет на свете; в суровой теории может и рельс в реке загореться. Но уж очень мала вероятность такого события, и я бы на этот рельс огнетушитель вешать не стал.
Radio написал:
Вероятность возгорания того, что не отключают, достаточно велика.
Не отключают они в обычной квартире, как правило, только холодильник, слаботочку и - иногда - свет в коридоре. Т.е. не так уж много остается включенным.
Radio написал:
Вероятность возгорания пустой розетки стремится к нулю.
Пустой - возможно. Но никто не выключает из розеток духовку, варочную панель, СВЧ-печь, СМ, ПММ и прочую технику.
Radio написал:
Вы знаете, очень мало фоток приборов, самовозгоревшихся в выключенном состоянии
Любой из вышеперечисленных приборов можно забыть выключить. Можно забыть утюг, и он не обязательно будет современным. Был случай у знакомых, когда сама по себе включилась СВЧ-печь, включенная в розетку, естественно, и работала продолжительное время. Пожара не произошло только потому, что было это под утро и жильцы квартиры проснулись.
Неотключаемые линии необязательны, но не бесполезны. Удобства и безопасности они добавляют.
мой последний щит так там из не отключаемых линий, холодильник под своим диф-автоматом, розетки аквариума - под своим диф-автоматом, и роутер, и свет прихожей. Не так уж и много на самом то деле, тем более если уезжаеш где то на недельку или меньше, зато холодильник не разморозится, и продукты не пропадут. Все остальное выключается рубильником.
Energon написал:
спокойствие на душе, и чувство внутреннего равновесия. Это если выключать. А если не выключать, то спокойствия конечно же не будет.
Если что, мне идея неотключайки нравица. Не нравица мне производители бытовой техники, которым не нравица сунуть батарейку для часов в свою технику. Черт с ней, неотключайкой, но ведь свет и просто так могут выключить, в некоторых местах и регионах даже часто, вот тогда и начинается беготня с этими часами.
купил CD241J (2P 40А УЗО) и два AD866J (1P+N диффавтомата) и обнаружил, что УЗО и диффавтоматы не соеденить 2P гребенкой (отверстия находятся далеко не на одной линии), а вот внизу отверстия совпадают)) Как так и как быть?
Подниму чуток тему
А то совсем зачахла
/ /
На другом форуме с месяц тому назад выкладывал фотки, здесь их повторю и свои комменты/пояснения тоже:
"Очень редко у кого в наличии можно увидеть вводную клемму от Хагер; обычно, одни пустопорожние разговоры и фото из интернетов"
"Хагер - клемма KF82A
ТДМ - клемма "
/ /
"У Хагера контактная пластина 4.3х2,9, у ТДМ 4х2. От пластика, соответственно, 20мм и 13мм. Разница, как говорится, "на глазах"...
При этом, Хагер декларирует 2х16мм2, а ТДМ 4...25мм2"
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
Radio написал:
объясните яснее, что вам не нра, и с сечением чего надо сравнивать
мне все нра. но математике не нра:
4,3х2,9=12,47 (принимаем 12,5)
4х2=8
соотношение 12,5/8=1,56
/ /
для начала понимаем, что 12,5мм2 сечение, как-бы, и на 100-150А легко сгодится...
а далее,
2х16=32А соотносим с 12,5мм2 и 25А с 4х2=8мм2. что тут непонятного ?
поскольку 32/25=1,28
апд1 . 2х16=32А - моя опечатка, радиоуказал , читаем 32мм2
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
я, например, считаю до трех.
зы. если ничего до сих пор не поняли - это не ко мне.
если хотите пофлудить - тоже не ко мне.
understand?
зы. поправил чуть выше текст, вам виртуальный плюс в карму.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
я, например, считаю до трех.
зы. если ничего до сих пор не поняли - это не ко мне.
если хотите пофлудить - тоже не ко мне.
understand?
зы. поправил чуть выше текст, вам виртуальный плюс в карму.
ZooZoo, Но Radio прав по крайней мере в том, что о чем идет речь и логика? Расчеты есть, а пояснений нет...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
MaSeVi написал:
Но Radio прав по крайней мере в том, что о чем идет речь и логика? Расчеты есть, а пояснений нет..
Radio написал:
Где приведен номинальный ток тдмовской клеммы? Хагер начислил на свою аж 125А.
Давайте проще, без амперов, если с ними оказалось так сложно
у хагера на входе 12,5мм2. на выходе декларируется 2х16=32мм2 (перегруз в 32/12,5=2,56 раз)
у тдм на входе 8мм2. на выходе декларируется 25мм2 (перегруз в 25/8=3,12 раз)
не видите противоречий?
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.