Всем доброго времени суток!
Хотелось бы, чтобы форумчане объяснили доступным языком.
В сети напряжение 238 В, однако лампочки на 100 Вт горят как на 40 Вт, а кипятильник (1 кВт) греет 1 литр воды минимум 10 минут.
Не считайте, что я сумасшедший двоечник, который в школе просиживал уроки физики в коридоре. Знаю, что КПД бытовых эл. приборов при таком напряжении должен быть 100%. Однако, холодильник-бедняга "дрыгается" как паралитик, а эл. спирали горят - не успеваю менять.
Прокомментируйте. Надеюсь на участие и понимание
Transiver написал:
Не считайте, что я сумасшедший двоечник, который в школе просиживал уроки физики в коридоре. Знаю, что КПД бытовых эл. приборов при таком напряжении должен быть 100%
Уверен, что Вы двоечник и есть и просиживали глядя в окно уроки физики, потому, что не знаете, что такое КПД кипятильника
megrad написал:
попробуйте подключить лампочку сразу после счётчика
Как раз-таки сразу после счетчика лампочка (100 Вт) и горит тускло
Alex___dr написал:
Поменяйте батарейку в мультиметре...
В стабилизаторе тоже поменять батарейку?))) Что Ресанта, что Теплоком показывают одинаково. ИБП компа выдает такой же вольтаж
ZooZoo написал:
Если у вас эта проблема давно, то какие меры вы предпринимали, прежде чем задавать вопросы на форумах? Если "никаких", то вы просто троллите
По Вашему, я - садомазахист? В частном доме и в квартире в МКД, которая на другом конце поселка - 238 В. Что Вы на это скажете?
BV написал:
потому, что не знаете, что такое КПД кипятильника
Теоретики! У Вас в там все такие умные или через одного? К словам цепляетесь, а по делу ни слова. Про КПД утрировано было сказано
Элсервис написал:
Скорее всего, имеются 3 фазы. Нуль отгорел. Где-то стало 100В, где-то 300В. Измеряли не так и не там.
Transiver, имелось в виду, что напряжение надо мерить на нагрузке, напряжение в частном секторе часто легко просаживается, тем более зимой, когда все понакупили электрических котлов и обогревателей; частый случай без нагрузки у вас 238 вольт, включаете что то мощное и вуаля 160 вольт сразу, мощность пропорциональна квадрату напряжения, напряжение упало в 2 раза, а мощность упала в 4 раза, а время нагрева увеличилось 4
Физика процесса проста: если у вас на контактах кипятильника честные 238 вольт при его работе, а его сопротивление соответствует заявленной мощности по паспорту (кстати измерьте его сопротивление при 1 кВт это в районе 50 Ом, вполне возможно неполадка в нем), то чудес не бывает, все должно работать, снижение отдававаемой мощности за счет той же накипи ничтожно
megrad написал:
попробуйте подключить лампочку сразу после счётчика
Во всём поселке???!!!
Блин господин партизан. То есть у Вас частный дом.
Как выполнен ввод? До счётчика можете подключить лампочку?
Как вариант наелся счётчик, особенно если у Вас стоял 5 А.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Transiver написал:
однако лампочки на 100 Вт горят как на 40 Вт, а кипятильник (1 кВт) греет 1 литр воды минимум 10 минут.
Transiver написал:
а эл. спирали горят - не успеваю менять.
взаимоисключающие параграфы.
{{post:5532129,Надеюсь на участие и понимание}}
пока ничего не понятно. представьте конкретные данные о напряжении без нагрузки в сети и при подключении вашего кипятильника. кипятильник предварительно опустить в воду до отметки на его спирали, чтобы она не сгорела
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.