Димон114 написал: ноль нафиг не нужон
Точно не нужен? И фазный прямо в N заходит?
02.02.2016 в 18:10:06
Димон114 написал: ноль нафиг не нужон
Точно не нужен? И фазный прямо в N заходит?
02.02.2016 в 18:13:58
Может кто сюда скинуть официальную документацию по узо legrand tx3 403002? На самом узо схемы не нарисовано, и продаваны уверяли, что электронное. Хотелось бы им показать документ по узо. Открыть в Леруа и проверить батарейкой не могу, запечатанные.
02.02.2016 в 18:14:59
ebf, хагер уже спросил , одобряют . Тут знаете в чем дело , сеть может быть три фазы и pe , ноль может быть далеко далеко . Вариант с нулём работать должен , я так и не выяснил тогда почему меня АВВ так подставили . Но и без нуля все подключается и работает только в путь . Схемы в книге что sb3 ссылку мне давал , я её именно здесь и выкладывал .
02.02.2016 в 18:28:00
Димон114 написал: где ноль на схеме при питании исключительно с 3 фаз ?
а где применяются трехпроводные трехфазные сети? я таких не встречал в бытовой проводке... тебе русским по белому в инструкции написали - подключить все линейные проводники и нейтральный, у тебя что нету в щитке нейтрального провода? А если под этим УЗО, ещё имеются однофазные потребители, тогда как быть?
dokar написал: А питание мехУЗОшке нужно только для тестирования
Ничего себе, а как проводить ежемесячный ТЕСТ УЗО?
02.02.2016 в 18:29:20
Димон114, Простите ,но вы писали о другом 38 стр гляньте . Три фазы заведите . Одну через ноль чтоб тест кнопка работала . А Hager про завести фазу в N даже не упоминает.
02.02.2016 в 18:29:32
rip87 написал:
Димон114 написал: где ноль на схеме при питании исключительно с 3 фаз ?
а где применяются трехпроводные трехфазные сети? я таких не встречал в бытовой проводке... тебе русским по белому в инструкции написали - подключить все линейные проводники и нейтральный, у тебя что нету в щитке нейтрального провода? А если под этим УЗО, ещё имеются однофазные потребители, тогда как быть?
dokar написал: А питание мехУЗОшке нужно только для тестирования
Ничего себе, а как проводить ежемесячный ТЕСТ УЗО?
иногда нет , смотря щиток для чего ))) и откуда идёт .
02.02.2016 в 18:33:33
ebf написал: Димон114, Простите ,но вы писали о другом 38 стр гляньте . Три фазы заведите . Одну через ноль чтоб тест кнопка работала . А Hager про завести фазу в N даже не упоминает.
правильно , стр 38 схема к , е . В зависимости от схемы контрольного устройства . Хагер схему правильную даёт , там отвод с фазы на ноль , в книге где схемы тоже самое по принципу что схема Е в книге . Только ноль не нагружается но питание на контрольное устройство пошло . Я эту книгу с этими схемами уже показывать устал
02.02.2016 в 18:38:39
Димон114, Дима,это ваши слова ФАЗУ ЧЕРЕЗ НОЛЬ,вот такой совет вы дали ТС. Или вы свой пост и слова не узнаёте На каком рисунке на стр 38 перемычка между фазой и N и где вы о ней писали раньше.скажите,а я посмотрю
02.02.2016 в 18:40:53
ebf написал: Димон114, Дима,это ваши слова ФАЗУ ЧЕРЕЗ НОЛЬ,вот такой совет вы дали ТС. Или вы свой пост и слова не узнаёте На каком рисунке на стр 38 перемычка между фазой и N и где вы о ней писали раньше.скажите,а я посмотрю
я советов не давал я только выяснял что за узо , сейчас покажу . Перемычках на схеме хагера . Фаза через ноль по схеме Е из книги .
02.02.2016 в 18:41:54
Димон114, Не надо показывать ссылку на ваш пост с советом,находится в моём посту выше
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу