14.10.2019 в 21:54:40

svic написал: А на циферки нет смысла всё время обращать внимание.

Вот не соглашусь. На даче уже второй год стоит УЗМ-50Ц. В прошлом году были отключения. Смотрел в памяти УЗМ-50Ц - 275В. Выкрутил пороги до разумного предела - 150-275В. Электрооборудовании в доме живёт, свет не отключается. В этом году опять отключения - 280, 285В. А ночью свет отключался - в памяти 295В. Наехал на энергоснабжающую организацию - обещали прислать бригаду, но так никого и не увидел. Однако напряжение через пару часов вошло в норму - 235-250В. Может я просто их не заметил. Трансформатор от меня через три дома.

0
svic
svic
Новичок

Регистрация: 11.10.2019

Черноголовка

Сообщений: 4

15.10.2019 в 17:53:08

megrad написал:

svic написал: А на циферки нет смысла всё время обращать внимание.

Тогда ставьте УЗМ 51 М.

megrad, для двух модулей нет места... Так-то в квартиру поставил полноформатный УЗМ-50МД, а теперь захотел в домик в деревне поставить аналогичную защиту. Начитаешься тут на форумах :)).

0
kempes
kempes
Новичок

Регистрация: 19.10.2014

Москва

Сообщений: 31

10.11.2020 в 21:37:59

Кажется, проблемы с УЗМ-50Ц продолжаются. Время срабатывания на порядок отличается от заявленного в паспорте. Тут https://www.youtube.com/watch?v=pmpK1NBm6Yc свежий тест. Можно посмотреть с 12.54

0
SBear
SBear
Местный

Регистрация: 17.03.2016

Мурманск

Сообщений: 120

05.06.2023 в 15:04:50

Добрый день. У меня стояли год УЗМ 50 (три фазы). В этом году на одной фазе релюха на вид померла, оставшись замкнутой! Поэтому не сразу и заметил. Светится желтая лампа "реле" и больше никакой индикации. На кнопки не реагирует. При этом контакт реле замкнут и все естественно под напругой. Заказал на Озоне такую же. Поставил, все ОК! Проработала неделю и все то же самое. Индикации нет, кроме желтого светодиода "реле". Контакт замкнут. Что может быть? Неужели это брак?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20934

05.06.2023 в 15:24:38

Ха , а кто-то говорил, что залипух на PH не бывает .

0

Да, ни фига.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17370

05.06.2023 в 15:45:32

dokar написал: Ха , а кто-то говорил, что залипух на PH не бывает .

dokar, Вполне, у Шнейдера такое было, сам видел)))... А у автора сообщения, мне кажется, дуга частый гость на этом УЗМ.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BAFIC
BAFIC
Новичок

Регистрация: 19.05.2009

Москва

Сообщений: 44

20.08.2025 в 16:13:35

Подскажите пожалуйста, как лучше поступить.

Предыстория: Квартира в южном регионе. Как-то раз в горах была гроза ночью, а мы оставили посудомоечную машину на ночь. Наутро встали, а она перестала работать. Пришел мастер, сказал что был скачок напряжения и вылетела плата питания, забрал ее и удалось починить. Может, конечно, гроза просто совпадение, а может и нет. В квартире три фазы. После этого я на фазу, на которой посудомойка, поставил УЗМ-50ц, т.к. там варистор вроде как заявлен для защиты от импульсных скачков (в том числе грозовых). Сейчас решил защитить все фазы, но теперь у меня есть Welrok VIP-50 в кол-ве трех штук. Соответственно там варистра нет и написано что от грозы не защищает.

Вопрос: менять ли узм-50ц на welrok VIP-50 на первой фазе? Или лучше все-таки УЗМку лучше оставить в надежде, что если опять будет гроза, то она убережет? А на две другие фазы уже welrok поставлю.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21349

20.08.2025 в 17:00:58

BAFIC написал 20.08.2025 в 16:13

теперь у меня есть Welrok VIP-50 в кол-ве трех штук. Соответственно там варистра нет и написано что от грозы не защищает.

Вопрос: менять ли узм-50ц на welrok VIP-50 на первой фазе? Или лучше все-таки УЗМку лучше оставить в надежде, что если опять будет гроза, то она убережет? А на две другие фазы уже welrok поставлю.

Докупите еще 2 узм, и поставьте 3 узм и три верлока после них. Будет хорошо.

1
BAFIC
BAFIC
Новичок

Регистрация: 19.05.2009

Москва

Сообщений: 44

20.08.2025 в 22:08:22

Radio, спасибо большое!

А еще вопрос, по инструкции к Welrok написано, что сначала вводной автомат, затем реле напряжения, затем УЗО. у меня же на входе стоит дифавтомат 3P+N, т.е. защита от утечки тока будет до УЗМ+Welrok. Будет ли срабатывать дифавтомат на утечку при таком монтаже? Или нужно еще УЗО дополнительно добавить после реле напряжений? Релешки подключены без проходного нуля, соответственно ноль общий.

0