Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12842

25.11.2025 в 17:12:15

Шуруповерт написал 25.11.2025 в 13:02

найти умный регулятор оборотов для асинхронного вентилятора

вообще-то асинхронник асинхроннику - рознь. Смотря какой именно двигатель. Если асинхронник с внешним ротором (то что сейчас очень много как в однофазном исполнении так и в трехфазном) то в основном они регулируются просто - изменением величины напряжения. Самый простой регулятор для таких двигателей - трансформатор с отпайками.

Если асинхронник с внутренним ротором то здесь - частотник в помощь.

Дальше перечислять не буду, т.к. вариантов куча и надо исходить из того на что Вы сами настроились....

Выбор в любом случае есть. А если местожительство в профиле реальное то у Вас рядом Китай. А там все есть и не по тем ценам что у нас Ссылки на вентиляторы присылайте , посмотрим

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12842

25.11.2025 в 17:18:05

Шуруповерт написал 25.11.2025 в 13:16

мне вот придумалась такая схема: два умных реле, две цепи. Одна через симисторный регулятор, вторая напрямую. На датчике влажность меньше 40% - включается первая цепь. Больше - вторая.

Достаточно и одного реле с перекидным контактом. + как выше написал, трансформатор или автотрансформатор с кучей отпаек. Минимальное напряжение вторички не ниже чем 90В, а лучше 100В, т.к. все зависит от двигателя и напряжения пуска.

Если такого транса нет то любой разделительный транс - можно или домотать или наоборот смотать витки . Да - потеря времени но ничего смертельного нет

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 128933

25.11.2025 в 17:35:21

Ким написал 25.11.2025 в 17:12

трансформатор с отпайками.

Ким написал 25.11.2025 в 17:12

частотник в помощь.

И то, и другое в готовом покупном виде совсем не дешево. Транс еще и здоровый - а мелких я не видел.

Если емкость устроит - минимальная производительность при надежном пуске - то проще ее. Нужно-то две скорости всего.

И ради этого частотник - перебор.

А вот транс типа ТН или ТАН поискать можно.

Другой вариант колхоза - двигатель постоянного тока....

Типа такого 94м3/час 800-1600 об/мин

Еще 135 м3/час....

И далее там же можно поискать

К нему шим и регулируй хоть плавно (в диапазоне)

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12842

25.11.2025 в 17:53:44

BV написал 25.11.2025 в 17:35

Транс еще и здоровый - а мелких я не видел.

Навалом. На даче транс стоит для вентилятора (вытяжка из бани) с деревенской свалки. Размер не помню но что-то 100х100х150 (h) Вполне работает вент нормально на двух скоростях. Правда, без никаких датчиков. Стоит обычный переключатель.

Что касается емкости то вариант рабочий . Вот только если неправильно подобрать емкость то она красиво взрывается и засирает клеммную коробку. Отмыть тяжеловато бывает ...

BV написал 25.11.2025 в 17:35

Нужно-то две скорости всего.

Может быть и так. этом случае можно поискать вентиляторы типа S&P или BALLU. Именно , ТИПА а не их. Эти вентиляторы неприлично дорогие. Есть аналоги . Вот их можно рассмотреть ...

BV написал 25.11.2025 в 17:35

Другой вариант колхоза - двигатель постоянного тока....

а вот это уже реальный колхоз. Да и вентилятор такой что можно сразу НЕ покупать, НЕ тратить зря деньги. ъ У некого "никакой" напор и поэтому "что он есть - то же самое что его нет ..."

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 128933

25.11.2025 в 17:59:03

Ким написал 25.11.2025 в 17:53

Навалом

Готовые регуляторы с клюиком? Ну может не попадались потому что обычно вентиляторы были порядка 300мм и более....

Ким написал 25.11.2025 в 17:53

У некого "никакой" напор

А какой нужен для частного дома, где вент на чердаке прямо над помещением (предположение). ?

У последнего по ссылке 18 Па, у предпоследнего 38 Па.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 128933

26.11.2025 в 11:51:52

Ким написал 25.11.2025 в 17:53

типа S&P

TD 160/100 - 71 Па.

  • Вентилятор TD 160/100 Silent - для работ с каналами большой протяженности.
  • Производительность: 180 или 140 м³/ч, в зависимости от выбранной скорости

Наверное даже на низкой скорости будет много для дежурного режима.

Но тут надо смотреть как удаляется воздух из жилых помещений - сколько уходит в кухню...

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 11206

26.11.2025 в 13:53:37

BV написал 25.11.2025 в 15:49

Если что... я все это делал и не один раз, поэтому и пишу для вас эти вопросы.....

BV написал 25.11.2025 в 17:59

Ну может не попадались потому что обычно вентиляторы были порядка 300мм .....

И все это пишет один человек - который выступает против принудительной вентиляции в МКД

0

Narrenfreiheit

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 128933

26.11.2025 в 14:40:59

MADONNA написал 26.11.2025 в 13:53

все это пишет один человек - который выступает против принудительной вентиляции в МКД

Да, я считаю, что в домах с нормально работающей естественной вентиляцией - принудительная КАК ПРАВИЛО не нужна.

А ваша фраза звучит как обобщение типа "везде и всегда".

В данной теме - последний этаж, где часто по проекту стоят вентиляторы из-за недостаточной тяги.

Те системы что делал - условие заказчика, личные хотелки.

Если хоть чуть подумать....

BV написал 25.11.2025 в 17:59

Ну может не попадались потому что обычно вентиляторы были порядка 300мм и более

.... то это не для квартир, по крайней мере не обычных двушек трешек

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 11206

26.11.2025 в 14:48:45

BV написал 26.11.2025 в 14:40

то это не для квартир, по крайней мере не обычных двушек трешек

Да все уже наверное поняли))) Вентиляторы 300 и более - обычно вы такие ставите.

0

Narrenfreiheit

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 128933

26.11.2025 в 14:54:51

MADONNA написал 26.11.2025 в 14:48

Да все уже наверное поняли)))

Как обычно - ваши фантазии вы приписываете другим, здесь - всем)))

Вентиляторы 300 и более - обычно вы такие ставите.

Не обращать внимание на контекст, изменить смысл, потом приписать другому человеку измененный смысл ..... и смаковать это - для вас типичный способ ведения диалога. Знакомо многим форумчанам)

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 11206

26.11.2025 в 15:11:00

BV написал 25.11.2025 в 17:59

потому что обычно вентиляторы были порядка 300мм и более.........

Это написано вами. И все ужимки сейчас - что мопед не мой и говорил о другом - выглядят смешно. Потому что из текста следует, что обычно вы строите космодромы, дворцы шейхам и лунные станции - а сейчас типа в отпуске и зашли подтянуть резьбы в чьем-то сортире. Любой труд заслуживает - не надо стесняться маленьких вентиляторов и обычных квартир. И корчить из себя Б-г знает что.

0

Narrenfreiheit

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу