Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 30.04.2015 Калининград Сообщений: 176
#5752831

ИЭК Автоматические выключатели ВА47- 60 - диапазон рабочих температур от –40 до +50 °С.
Chint Автоматические Выключатели DZ47-60 - рабочая температура от -25 до +40
TOMZN Автоматические Выключатели DZ47-63 рабочая температура от -5 до +40 .
Eaton Moeller Автоматические выключатели PL7 диапазон рабочих температур от – 25 до +55 °С.
Какую температуру указывают производители .
И действительно ли иэк будет нормально работать ( сохранит свои хар-ки ) с таком диапазоне температур

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

Prussia39, Вы не учитываете место расположения АВ. Типа щиты с подогревом
и степень защиты IP69. Хотя наглядный пример российские стройки:
ни разу не слышал про отсутствие электропитания при - 30 или + 30.
Даже конденсат не всегда помеха.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 30.04.2015 Калининград Сообщений: 176

данные взяты из каталогов

Регистрация: 30.04.2015 Калининград Сообщений: 176

megrad написал:
ни разу не слышал про отсутствие электропитания при - 30 или + 30.

так он и не отключиться или номинал не будет сответствовать

Prussia39 написал:

megrad написал:
ни разу не слышал про отсутствие электропитания при - 30 или + 30.

так он и не отключиться или номинал не будет сответствовать

Prussia39, Жаль Прораба нет , тема быстро получила бы наполнение по отрицательным температурам .

Ну у автоматов есть поправочные коэффициенты по температуре при которой они эксплуатируются, от этого зависит время срабатывание при перегрузке.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

Prussia39 написал:

megrad написал:
ни разу не слышал про отсутствие электропитания при - 30 или + 30.

так он и не отключиться или номинал не будет сответствовать

Prussia39, а если отключается, под рычаг забивают чопик.
пример: освещение улицы, 3 х фазный АВ был установлен в столб без бокса
(хотя я упирался), но денег хватило только на дин рейку. Отстоял год
( АВ ТДМ 25 А ,4,5 кА), во время дождя заливался водой ( ну не ведром воды, а то что
стекало по внутренним стенкам столба) и зимой был прекрыт только дверкой на столбе.
Сдохли 2 из 3 внутренних контакта, АВ взводится, но напряжение на нижних клеммах не появляется.
Ни разу не вышибало.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
но напряжение на нижних клеммах не появляется.

Так что они хотели от IP 20 ? И рабочая температура тут при чем ?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

dokar написал:
И рабочая температура тут при чем ?

Температура соответствовала уличной. от -30 до + 35. Если бы АВ стоял
в боксе, то до сих пор бы работал.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad, У вас ведь коррозия контактов произошла, бокс лишь от неё и пыли и УФ предохраняет . На температуру эксплуатации сам по себе влиять не может.

Внешнюю температуру следует учитывать в том числе и потому что она влияет на срабатывание теплового расцепителя.

Кроме температуры так же смотрите влажность окружающего воздуха и прочие требования производителя.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

dokar написал:
тема быстро получила бы наполнение по отрицательным температурам .

а че его наполнять? Ниже температура - при более высоком токе сработка...
Как уже отметили, есть же поправочные коэф. Инфа не секретна

haramamburu, Вы уверенны что минус 50 любая модулька выдержит, адекватно сработав и не рассыпавшись при КЗ - например ? Вот что хотелось услышать .