basil-77 написал:
т.е. принципиальных ошибок (ну кроме растраты денег ) в последнем варианте нет?
Чисто технически все нормально, если только диффы 40А заменить на 32А, под кабель 3х6.
Кто-то не любит весь свет на одно УЗО или все помещение на одно УЗО, кому-то много УЗО, на линии ванной можно УЗО 10мА. Я как любитель советовать не буду, мне и так нормально. Если хотите, можете нарисовать схему с меньшим количеством УЗО и диффов.
А вот такой еще вопрос возник... После вводного выключателя 63 А, затем УЗМ, общее узо и далее вплоть до самих групповых узо каким проводом (сечение) идти? В зависимости от номинального тока узо данной группы? Т.е., например, до узо 63А надо делать 10мм, а до узо, скажем, 40А - 6мм?
shtazi,
Это фокусный обман . Не возвращается, а идет на три автомата правее, защищая УЗО 25/10 от перегруза. Схема по ссылке на несколько сообщений выше.
basil-77,
До любого группового УЗО 10 кв., а все УЗО между собой гребенкой. Как у SunFire на фото.
Кстати, здесь при вводном автомате 63А рекомендуют 16 кв.
И забудьте уже про общее УЗО в квартирном щите, оно вам не нужно. Оно правда на 30 мА?
bnmuyt написал: shtazi,
Это фокусный обман . Не возвращается, а идет на три автомата правее, защищая УЗО 25/10 от перегруза. Схема по ссылке на несколько сообщений выше.
bnmuyt, если это получается УЗО- 25 ампер автомат - 3 автомата, то этот автомат там для пощелкать, на досуге. Нет ну я явно вижу как из автомата на 25А выходит 2 провода!!!
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
bnmuyt написал: shtazi,
Это фокусный обман . Не возвращается, а идет на три автомата правее, защищая УЗО 25/10 от перегруза. Схема по ссылке на несколько сообщений выше.
bnmuyt, да, Вы абсолютно правы !
bnmuyt написал:
shtazi написал:
Нет ну я явно вижу как из автомата на 25А выходит 2 провода!!!
Да, похоже на НШВИ2х6. Очевидно, идет питание на вольтметр
И опять Вы абсолютно правы, на вольт-ампер-ватт-косинус-фи метр !
shtazi написал: SunFire, что ж вы такой универсальный прибор, подключили по сути на одну линию.
shtazi, почему на одну линию ?
Питание идет от одной линии, и замер напряжения, который одинаков на всех линиях, а замер тока и мощности идет сразу от фазного ввода.